Непрочитано 14.10.2005, 10:38 #1
Усиление растянутого пояса ферм 18м
Пронин Михаил
 
Регистрация: 05.09.2005
Сообщений: 7

Приятель - прораб. Работает на реконструкции промышленного предприятия во Владимире. Как это часто бывает - работают безо всякого проекта. Здание двухпролетное, перекрыто 18-метровыми фермами с параллельными поясами.
По растянутому поясу есть трещины, которые, якобы прогрессируют. Вообще-то непонятно, почему - зданию лет 20 как минимум, ничего критичного там не было - единственная догадка, может быть там было какое-то химическое производство - и от того бетон разрушается?
Но суть не в этом - как можно усилить растянутый пояс фермы? Обычная обойма, наверное, вряд ли сильно поможет?
Просмотров: 4905
 
Непрочитано 14.10.2005, 13:12
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Михаил
Для осмысленного принятия решения по усилению необходимо знать:

1 Какое армирование фермы, на бетон или на упоры, как идёт прядь или стержни армирования все горизонтально, или часть закидывается по при опорному раскосу вверх.
Как вообще крепится ферма. Достать чертежи фермы.
2 Необходимо срочно, на все трещины всех элементов фермы , наложить желательно разлинованные гипсовые марки с датами установки. И вести наблюдение.
Обычная обойма может только смягчить мгновенное разрушение.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2005, 14:01
#3
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Да, wjea прав, маяки нужно поставить и усилять осмысленно. НУжно бы еще шупом замерить ширину раскрытия трещин. Помимо этого нужно провести анализ местоположения трещин (на каком расстоянии от опоры), характера трещин (наклонные, прямые, окоймляющие пояс или на одной какой-то грани), обследовать все фермы в пролете на предмет трещин в поясах. Ну и информация о крановом оборудовании бы пригодилась для выявления причин.
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2005, 14:14
#4
Пронин Михаил


 
Регистрация: 05.09.2005
Сообщений: 7


Чертежей, конечно, не дождешься - это нереально. За совет по маякам - большое спасибо. Допустим, что армирование - горизонтальное - что можно сделать?
Пронин Михаил вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2005, 21:28
#5
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


Господа,если действительно трещины раскрыватся на глазах, не надо спрашивать советов, надо срочно привлекать специалистов. И не на форумах, а официально, если хотите спать спокойно
clerical вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2005, 11:28
#6
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Пронин Михаил,
Самое простое..наверное- разгрузить ферму..подвести опоры дополнительные...
Но..при прогрессивном раскрытии- авариить ферму..и удалять...
Усиливать- незная армирование???...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 18:51
#7
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


При невозможности авариить 18м ферму и удалять (для многих это слишком дорого) можно выполнить усиление нижнего пояса фермы стандартными методами - шпренгельными системами из стальных канатов с натяжением. В ряде случаев удавалось практически даже выключить нижний пояс из работы.
Недавно кстати усиливали металлические новые, но аварийные фермы 24м - там неизвестным было состояние сварки в узлах после обрушения части покрытия здания, а лезть на них нельзя для детального осмотра. Народ при обрушении пострадал.

Конечно если поперечные трещины прогресируют, то надо просто всех гнать из цеха и срочно разгружать фермы.
Каких-либо ремонтных работ без разгружения ферм непроводить.
В зависимости от харакетра трещин - возможно, что и маяки ставить уже опасно для жизни.

Кстати выше харакетр трещин не описывался.
А быстро прогрессирующие трещины я видел, но они были не интересны - продольными, вызванными коррозией рабочей арматуры. В этом случае ход ремонтных работ известен.
Yuriy вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 05:18
#8
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Судя по описанию (прогрессирующее раскрытие трещин) ферма просто уже потеряла несущую способность и находится в аварийном состоянии.
Ее надо разгружать и либо демонтровать, либо усиливать по результатам обследования ...

Цитата:
Сообщение от Yuriy
Конечно если поперечные трещины прогресируют, то надо просто всех гнать из цеха и срочно разгружать фермы.
.
alle вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2005, 10:26
#9
Пронин Михаил


 
Регистрация: 05.09.2005
Сообщений: 7


Извиняюсь за беспокойство - у страха глаза велики. Вместо того чтобы разобраться - начинают паниковать. Фермы не аварийные, не трещины - а отшелушивание защитного слоя вследствии протечек кровли. Кровлю чинят, защитный слой восстановят - и еще лет много спокойно проработают. Ещё раз сорри за беспокойство.
Пронин Михаил вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 10:53
#10
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


Так это все равно полезно такие случаи по обсуждать.
А вдруг кому пригодиться.
Спасибо за тему.
Yuriy вне форума  