01.04.2015, 17:37 | #1 | |
Следует ли прикладывать вес грунта обратной засыпки на уступах плиты?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 1571
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
eilukha, я стараюсь задавать в расчете так, как будет все по факту (стремлюсь к этому). Потому как уступы могут быть разными по вылетам от стен или подколонников, глубина заложения (нагрузка от грунта), коэф. постели при бОльших нагрузках будет меньше и какое в связи с этим "вылезит" армирование неизвестно, а если плита на сваях, так в обязательном порядке (а то в схеме будет недогруз, а по факту перегруз).
|
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
по крайнему рассчитанному объекту(17 эт) вес груннта на уступах составил менее 2% от общей массы, со вторым модулем деформации - 0,5%, т.е. на каждые 10 см осадки -доля от грунта на уступах - 0,5 мм, при том, что осадка посчитанная по методу ЛДП и методу эквивалентного слоя отличалась в 2 раза)
|
|||
|
|