| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.09.2012, 13:15 | #1 | |
Какие радиусы загиба стержней в рамных узлах
Ведущий инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 19.10.2009
Сообщений: 151
|
||
Просмотров: 8876
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
в п 5.41 есть ссылка на п.5.36, так что я думаю можно считать по 5.41
п.с. перечитал ещё раз. хз, может и прав ваш новый гип сам тоже всё время по 5.41 делал... |
|||
|
||||
вот в том то и проблема наскока я понимаю то под гнуть под 10 диаметров нужно только в том слуае если мы в этом месте анкеруемся а если я не анкеруюсь там то и соблюдать мне этот пункт не обязательно.
Истина гдето рядом, а вот где |
||||
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщений: 92
|
Цитата:
Для А500С, например, истина где-то в районе табл.4 ГОСТ 52544-2006. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34
|
В верхнем узле не анкеруется? Узел шарнирный? В пункте 5,41 указаны минимальные диаметры по условиям прочности арматуры, т.е. если диаметр меньше - прочность арматуры снижается.
А в пункте 5,36 по анкеровке указан минимальный радиус по условиям прочности бетона в месте изгиба. Если у вас узел жесткий, арматуру нужно анкерить согласно п.5.36 б. Если хотите уменьшить радиус, то увеличивайте длину прямого участка L1. Рамный узел уже по определению должен быть жестким. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Если очень ... очень ... ОЧЕНЬ хочется выполнить загиб по минимальному радиусу, то можно поставить поперечные арматурные стержни в месте загиба стержня с его внутренней (нижней) грани (т.е. непосредственно под выкружку). Это напоминает замоноличиваемый стык сборных плит, стык Передерия - вот когда по торцам сборных плит петли арматуры выпускают и через эти петли пропускают арматуру, а потом замоноличивают. Offtop: Береженого - бог бережет, а небереженого - конвой стережет! |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
если радиус соблюсти затруднительно, иногда используют упоры на сгибах в виде коротких стержней большого диаметра несоблюдение этих условий чревато разрушением бетона в зоне сгиба арматуры и продергиванием стержней |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Два варианта "завода" стержней.
1. Заводим на половину анкеровки, поворачиваем под 90 гр. по "традиционному" радиусу отгиба. 2. Заводим на сколько получается, поворачиваем под 90 гр. по дуге, получающейся из формулы п. 12.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
На черт. 5.5 из Пособия как раз четко показано где считается положение точки НАЧАЛА длины анкеровки стержня. Вот если у вас, допустим, не тонкая стенка (в которой вы хотите заанкерить арматуру плиты), а некая толстая стена (ж.б. массив) то вы можете сделать длинный прямой участок анкеровки и уменьшить радиус гиба анкеруемого стержня. Прямой участок анкеровки стержня считается находящимся ДО кривого участка, а не после него!
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Цитата:
П.С. а если стержень загибать не вниз, а вбок? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
В принципе - возможно.
См. Технология армирования ж.б. конструкций http://dwg.ru/dnl/6191 |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Почему только для них? Для стержней большего диаметра радиус загиба будет просто больше.
Теоретически - смысл не изменится, только что за конструкция может быть сбоку, В КОТОРУЮ будем анкерить. Это уже немного другая песТня.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Стена-плита. Так надо Г-шки в стену замоноличивать, а так можно было бы при армировании плиты их разложить и всё. Хотя что-то мне подсказывает, что работать это не будет
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Радиус загиба арматурных стержней | Dasha | Железобетонные конструкции | 3 | 17.05.2012 18:16 |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |