| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.12.2013, 18:56 | #1 | |
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа
Конструктор
Астана
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 3299
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Считаю что вариант со сваями под стенами логичнее. Там же еще и давление грунта снаружи будет? Ростверк в этом случае со сваями будет работать как третья сторона опоры для стены, а иначе все горизонтальное давление уйдет на колонны. А в Астане сейсмика какая?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.05.2013
Астана
Сообщений: 57
|
Я с этим тоже согласен, т.к. армирование меняется и в стене и в колонне. Перемещение низа стены во внутрь здания (от грунта) составило порядка 1,5-2,5мм.
Сейсмики нет. Посчитал схему в лире (результаты взял с фрагмента состоящего из 6 ростверков), получается 1) при пяти сваях - нагрузка на сваю 47-54тс 2) при шести сваях - нагрузка на сваю 40-47тс 3) при моем изначальном варианте три сваи под колонны и две еще между колоннами - нагрузка на сваю 46-48тс. Начертили фрагмент фундаментов по одной оси (во фрагменте те же 6 ростверков) 2 и 3 варианты: 2) 36 свай, 6 ростверков (2,4х1,5м) объемом 2,16м3 и арматурой 500кг (А3, д20); 3) 28 свай, 6 ростверков (1,5х1,5м) объемом 1,35м3 и арматурой 350кг (А3, д20), 22,5м лент. ростверк объемом 8,1м3 и арматурой 550кг. Получилось, что 3 вариант дешевле на $260. Теперь эксперта нужно уговорить... Есть еще какие-нибудь +/- вариантов 2 и 3? Последний раз редактировалось Liyob, 12.12.2013 в 06:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
В Вашем, выполненном варианте, будет разнонагруженность свай по стенам и свай под колонны. Если расчетная схема не учитывает шарниры между стеной и фундаментом то из-за сейсмики особенно будет плохо по разности деформаций основания фундаментов (и стеной со своим фундаментом). Поэтому и по экономике эксперт предложил лучшее.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Что такое 1...2 мм выгиба для 6-ти м пролета? Ерунда, она понизу не закреплена полом? Последний раз редактировалось vladas, 12.12.2013 в 06:57. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.05.2013
Астана
Сообщений: 57
|
Цитата:
В схеме на закреплена. Но это сути не меняет, армирование в стене все равно увеличивается. (увеличение арматуры стены и колонн не учтены в сравнении вариантов 2 и 3) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Поэтому если разнонагруженные конструкции связаны монолитом то усилия должны перераспределяться, либо... треснет. Может и не так у вас, но представил себе что наружная стена и подколонник на одной высоте арматурой не связаны и в бетоне без зазора. Давно прописано что разнонагруженные фундаменты и части зданий должны разделяться швом. В моем представлении м.б. с гибкими связями чтоб не тянуло одно-другое. Не треснет протяженная стена без вертикальных швов из-за неравномерности осадок свай?
Последний раз редактировалось vladas, 12.12.2013 в 07:24. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Передача нагрузок от стен подвала из сборных блоков на монолитный ленточный ростверк | fostep | Основания и фундаменты | 20 | 07.02.2013 13:23 |
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 22.01.2011 10:05 |