Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уплотнение просадочного грунта. Влияет ли оно на изменение модуля упругости грунта при замачивании.

Уплотнение просадочного грунта. Влияет ли оно на изменение модуля упругости грунта при замачивании.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.03.2015, 01:27 #1
Уплотнение просадочного грунта. Влияет ли оно на изменение модуля упругости грунта при замачивании.
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Собственно, возник вопрос. При уплотнении просадочного грунта до плотности сухого грунта gamma_d = 1.6 т/м3 просадочные свойства его исключаются. А исключается ли снижение модуля его упругости при замачивании???
Источников в литературе по этому поводу не нашёл. Бывают случаи, когда E в замоченном отличается от E при естественной влажности очень значительно ( больше чем в 5 раз). И даже при устранении просадки относительная разность деформаций не проходит.
Просмотров: 2831
 
Непрочитано 28.03.2015, 08:25
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если не проходит надо применять другие способы - глубинное уплотнение или грунтовые сваи.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2015, 17:31
#3
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Крутов считает, что при замачивании модуль деформации уплотнённого грунта снижается в 1,2-1,5 раза по сравнению с 5-10 при природной плотности грунтов. Уже кое-что)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 2.png
Просмотров: 125
Размер:	487.2 Кб
ID:	146567  
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 21:32
#4
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если не проходит надо применять другие способы - глубинное уплотнение или грунтовые сваи.
У вас кстати нет литературы по грунтовым сваям? Методика расчёта и т.п.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 22:30
#5
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Akim_1989 если есть просадка, то осадка находится исходя из E природной влажности
нет, не исключается, по-хорошему после уплотнения нужно отбирать образцы, однако в некоторых случаях всегда берем E просадочного грунта в состоянии природной влажности

Последний раз редактировалось ябс, 03.04.2015 в 14:07.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 23:19
#6
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Akim_1989, у меня есть методика. И в электронном виде и в бумажном. Пользуюсь редко ей, так что нужно поискать.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 10:27
#7
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


ябс, если осадку считают при естественной влажности, то зачем тогда дают E при полном водонасыщении?
alektich, буду очень благодарен, если поделитесь. Для общего развития полезно.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 10:50
#8
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Akim_1989 по нормам, просадка и осадка разделены, E в водонасыщенном состоянии там не требуется(если есть просадка). Использование Eвод для расчета деформации просадочных грунтов встречал только в ненормативной литературе.
дается для оценки деформативности всей сжимаемой толщи.
я это значение использую для нахождения к-та постели массива грунта природной структуры.
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 13:37
#9
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Ещё бывают случаи, когда p_sl большое, т.е. просадка не возникает. Но при этом модули упругости отличаются в разы и возможен подъём грунтовых вод. Как в этом случае?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 14:05
#10
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Akim_1989, просадки нет, по снипу, берете Eвод
ябс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уплотнение просадочного грунта. Влияет ли оно на изменение модуля упругости грунта при замачивании.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Уплотнение просадочного грунта трамбовками Oleshka Основания и фундаменты 102 05.11.2013 08:04
Изменение характеристик просадочного грунта после уплотнения Zodcyi Основания и фундаменты 1 02.05.2011 04:11
расчет модуля упругости грунта katM Разное 9 26.03.2009 16:21