| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Эпюра активного и пассивного давления грунта, формулы!

Эпюра активного и пассивного давления грунта, формулы!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.03.2015, 13:26 #1
Эпюра активного и пассивного давления грунта, формулы!
pashtetysh
 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 7

Доброго времени суток! Пытаюсь рассчитать подпорную стену (H<1 м). Ситуация следующая: нужно поднять, отсыпать площадку на высоту 80 см (далее с понижением до 30 см), предполагалось,что по контуру участка будет построен забор из профлиста с кирпичными колоннами. Решили под колонны (шаг 3 метра) сделать монолитные столбы 400х400 (по подошве заглубить на 1,5 метра - глубина промерзания 1,3 м) а между столбами забетонировать стенку(со столбом монолит), которая играла бы роль подпорки в данном случае... помогите с определением порядка расчета, как я себе это представлял:
1. рассчитать на устойчивость(опрокидывание, сдвиг) и прочность(рассмотреть как изгибаемая балка с жесткой заделкой) столбы
2. рассчитать стенку на устойчивость(опрокидывание и сдвиг, в расчете рассмотреть ее как отдельно стоящую) и прочность (балка с жесткой заделкой на обоих концах)
3. Расчет по прочности основания
Правильно ли я предположил, подскажите, и еще...запутался в определении пассивного давления...эпюра давления все-таки какую форму должна иметь ? треугольника или трапеции? подскажите, пожалуйста!
Просмотров: 2852
 
Непрочитано 28.03.2015, 15:24
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Это ради треннировки, считать такую маленькую стенку
Цитата:
Сообщение от pashtetysh Посмотреть сообщение
подпорную стену (H<1 м)
на такие маленькие нагрузки
Цитата:
Сообщение от pashtetysh Посмотреть сообщение
нужно поднять, отсыпать площадку на высоту 80 см (далее с понижением до 30 см)
какие сдвиги??
а вот это вообще зачем
Цитата:
Сообщение от pashtetysh Посмотреть сообщение
3. Расчет по прочности основания
у вас в основании торф, что вы выпора боитесь?

Цитата:
Сообщение от pashtetysh Посмотреть сообщение
эпюра давления все-таки какую форму должна иметь ? треугольника или трапеции?
А это смотря какие условия задачи. Если учитываете сцепление и если есть полезная на поверхность - тогда трапеция. Подставляете значения в формулу напряжений и получаете эпюру.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2015, 15:37
#3
pashtetysh


 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 7


не для тренировки! человек переживает, что со стенкой что-то произойти может! а как по-вашему следует такое считать?
pashtetysh вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2015, 15:37
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от pashtetysh Посмотреть сообщение
Решили под колонны (шаг 3 метра) сделать монолитные столбы 400х400 (по подошве заглубить на 1,5 метра - глубина промерзания 1,3 м) а между столбами забетонировать стенку(со столбом монолит
Offtop: pashtetysh, если грунты пучинистые, то давление на стенку вытащит из грунта любые столбы.

Цитата:
Сообщение от pashtetysh Посмотреть сообщение
запутался в определении пассивного давления...эпюра давления все-таки какую форму должна иметь ? треугольника или трапеции?
Ближе к треугольнику: сцепление на глубину до 1м обычно снижают, а временную нагрузку не учитывают.
Посмотрите ВСН 136-78, например.
RomanM на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2015, 15:47
#5
pashtetysh


 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 7


RomanM, грунт среднепучинистый, а если предусмотреть замену грунта возле столбов допустим на песок? а между столбами (под стенкой) заложить по подошве что-то типа пенопласта в качестве демпфера?

Ну видите, kruz считает, что такое вообще не считается!...хз...кому верить?
pashtetysh вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2015, 15:58
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от pashtetysh Посмотреть сообщение
RomanM, грунт среднепучинистый, а если предусмотреть замену грунта возле столбов допустим на песок?
Возле столбов мало толку заменять: давить-то будет на стенку между столбами.

Цитата:
Сообщение от pashtetysh Посмотреть сообщение
а между столбами (под стенкой) заложить по подошве что-то типа пенопласта в качестве демпфера?
Полумера. Вопрос радикально не решает.

Цитата:
Сообщение от pashtetysh Посмотреть сообщение
Ну видите, kruz считает, что такое вообще не считается!
kruz Вам не про то писал. Стенка в 0.8м - одно название. Армирование после расчета получится меньше конструктивного.

А вот вопрос пучения решать надо ...
RomanM на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2015, 16:09
#7
pashtetysh


 
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 7


Значит следует заменить грунт на всю высоту промерзания...не? мне кажется так можно уйти от пучения!
Сорри, если не так понял kruz'а...
а еще вопрос возникает, по части устойчивости стены, если посчитать активное давление на стенку, правильно ли я понимаю, что точка, вокруг которой будет оно стремиться опрокинуть стену будет находиться на подошве стены?
pashtetysh вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2015, 16:32
#8
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от pashtetysh Посмотреть сообщение
Значит следует заменить грунт на всю высоту промерзания...не? мне кажется так можно уйти от пучения!
Можно. Дорого.

Цитата:
Сообщение от pashtetysh Посмотреть сообщение
если посчитать активное давление на стенку, правильно ли я понимаю, что точка, вокруг которой будет оно стремиться опрокинуть стену будет находиться на подошве стены?
Немного выше, пожалуй.
RomanM на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Эпюра активного и пассивного давления грунта, формулы!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитной стены от давления грунта GAS Основания и фундаменты 3 06.04.2008 08:29
Нагрузка на круглое в плане здание от давления грунта pbykov Расчетные программы 3 25.12.2007 04:44
РАсчёт давления грунта DS_nick Технология и организация строительства 5 05.11.2007 22:38
Расчет давления грунта в Лире depak Лира / Лира-САПР 15 27.07.2007 09:32
доп. давление меньше давления грунта rakshin Основания и фундаменты 12 24.01.2006 02:39