| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.07.2020, 06:20 | #1 | |
Можно ли выполнять отверстия в обваловнии групп щелочных ёмкостей
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 5495
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Скорее наоборот.
ГОСТ Р 53324-2009 Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности Цитата:
Offtop: Теперь дайте угадаю - если заказчику показать этот ГОСТ, он спросит, а что значит "замкнутое", "сплошное" и т.д. Как в классическом анекдоте: "Черный - это цвет? А белый - это цвет?" Последний раз редактировалось kp+, 22.07.2020 в 13:58. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Для РФ, ФНиП утвежденный приказом Ростехнадзора N 559 от 21.11.2003 г. не содержит понятие/термин "обвалование". Есть только поддоны и площадки с бортами.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Плюс изучите химию.. Последний раз редактировалось olf_, 22.07.2020 в 18:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 18
|
Цитата:
Спасибо за ответ! Вы имеете в виду п.159 ФНиП в ОПБ утв. приказом Ростехнадзора N 559 от 21.11.2013 г.? Ситуация такая. На действующем предприятии Ростехнадзор выписал предписание по существующему обвалованию. В техническом задание на проектирование было указано "Доведение до норм групп щелочных емкостей .... ). Емкости предназначены для различных продуктов - щелочь, отстой бензина, отработанная щелочь, отстой бензина. Объем емкостей различный. Можно ли объединять данные продукты в один поддон или площадку? Что понимается под - "Поддоны для открытых складов без сливов в специальную канализацию организации должны быть дополнительно защищены от атмосферных осадков"? Атмосферные осадки у нас сливаются в промышленную канализацию, т.е. нам устраивать защиту от осадков нет необходимости? В периметре обвалования находятся наземные технологические трубопроводы (обвязка емкостей), если изучить химию, то получается что щелочь и металл вступят в реакцию, значит располагать их нельзя? Может ли существующая стена насосной служить стенкой поддона? или необходимо выполнять дополнительную стенку? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Из каких материалов можно выполнять стены ПСУ. | serega4575 | Архитектура | 0 | 03.02.2020 15:12 |
Можно ли сделать такие отверстия в ж/б блоке? | Tregart | Железобетонные конструкции | 6 | 06.06.2019 22:58 |
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Какие виды проектных работ можно выполнять без допуска СРО | EVA_com | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 19.03.2014 06:20 |
Можно ли выполнять монолитное перекрытие на разных отметка без устройства деформационного шва? | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.11.2013 09:41 |