Обновился до 2012 версии, открыл свой проект из 2010 и что же я вижу?!
У меня на трубах висели метки типа позиция+диаметр. Но теперь диаметр везде стоит 0. Диаметр трубы брался из программной характеристики Объект труба - Диаметр соединения(Аналогично с номинальный диаметр соединения) и теперь они почему-то равны 0, независимо от того какого диаметра труба...
Вопрос откуда теперь брать эти свойства, если их нет в каталогах теперь...
__________________
Machine should work, people should think!
Просмотров: 14951
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 09:35
#21
andr_g

Инженер
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 67


Исходный это какой? 2010 или 2012?
__________________
Machine should work, people should think!
andr_g вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 09:54
#22
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


Цитата:
Исходный это какой?
тот, в котором эти трубы создавались.
Или тот в котором отводы не переворачиваются.
И примерчик небольшой, если не трудно, выложите
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 10:01
#23
andr_g

Инженер
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 67


Да вроде поправил все уже
Цитата:
Сообщение от andr_g Посмотреть сообщение
Действительно. Поставил первым в списке каталог от 2010 версии и сделал переопределение - отводы стоят как надо.
Да и вообще. Ждем нормального фикса от официальных разработчиков. Упражнения конечно полезные с каталогами и записями в каждый из них свойств всяких. Есть в этом много полезного для внесения каких-либо уникальных свойств. Но простите, диаметры вносить самому это нонсенс)
__________________
Machine should work, people should think!
andr_g вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 10:30
#24
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


Цитата:
Но простите, диаметры вносить самому это нонсенс)
козе понятно, но сами говорите отпуск на носу, а fix можно ещё пару версий ждать ) )
Кстати, письмо отправили?
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 11:04
#25
andr_g

Инженер
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 67


Да отправил, перед тем как вам прислать копию.
Но там не письмо, а вроде как в форму запроса на странице подписчика все делается. Приоритет там и прочая информация вся заполняется и текст запроса. Мы так отправили. Думаете есть смысл еще куда-то написать отправить?

Цитата:
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
а fix можно ещё пару версий ждать ) )
Вы так не шутите пожалуйста, у меня рабочки на год-два после отпуска по стадии П сделанной в старой версии MEP, где с каталогами все норм, но других косяков дофига которые уже другое граничное условие применимости его ставят! Это будет трагедия если не фиксанут быстро. Там ведь проблема ерундовая как мы поняли. Если конечно все так...
__________________
Machine should work, people should think!
andr_g вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 11:17
#26
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Обсуждение писем переводите-ка в личку.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 11:58
#27
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


Цитата:
Вы так не шутите пожалуйста,...
50/50
Пришлите пример, можно в личку или email
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 13:19
#28
andr_g

Инженер
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 67


Вот пример. Если переопределять свойства, используя каталоги от MEP 2010, то отводы остаются на своих местах. Если же использовать каталоги от MEP 2012, то отводы поворачиваются. Каталоги от 2010 я выкладывал выше.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
трубы-отводы.dwg (803.7 Кб, 883 просмотров)
__________________
Machine should work, people should think!
andr_g вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 16:12
#29
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


Ok!
Посмотрел файлик, да, действительно переворачиваются, хотя в каталогах все вроде бы одинаково. Нужно рыть, глубже разбираться. А пока подключите оба каталога так, чтобы 2010-ый был в верхней строке, за ним 2012, т.е. чтобы приоритет у 2010 был выше! Внесите в 2010 пользовательское свойство и обновляйте из него ваши файлы по необходимости. 2012-ый тоже будет активным, но обновляться будет из 2010.
Ваш текст отправил кому надо! ))
Не останавливайтесь на достигнутом, шлите ещё замечания, до SP ещё есть время.

Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.07.2011 в 11:33.
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 13:17
#30
andr_g

Инженер
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 67


Спасибо, VitalyAF
Так видимо пока и придется сделать. Теперь до выхода SP надо половину инструментов для оформления переделывать. Возможно придется еще что-то добавлять в каталоги пока они связь нормальную не организуют.
Думал наивно, что обновлюсь до 2012 и будет счастье. Главный недостаток был в криво работающих скриптах и работе с памятью. Теперь старое перелопачивать придется многое. Ждем надеемся на SP)
__________________
Machine should work, people should think!
andr_g вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 15:16
#31
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


См. видео ролик >> True_&_False.gif.rar
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 08:56
#32
andr_g

Инженер
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 67


Хороший ролик. Мысль понятна. Но проблема в том, что у меня метки марки не столько в скриптах, а по большей части состоящие из каталожных свойств, расставленных в нужном виде по ГОСТ.
И кстати, может помните дискуссии по спецификациям. Попробовал скрипт для подсчета длин трубопроводов и оказалось, что он работает как-то не для всех и через раз( в 2011 версии работал корректно вроде...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pipelenght.jpg
Просмотров: 83
Размер:	27.4 Кб
ID:	63597  
__________________
Machine should work, people should think!

Последний раз редактировалось andr_g, 28.07.2011 в 09:57.
andr_g вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 09:39
#33
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


Цитата:
помните дискуссии по спецификациям...
помню,
Цитата:
работает как-то не для всех и через раз
...да, в RUS версиях замечено такое, считаю что это одного поля ягодки...
Я предложил кому надо, не переводить имена переменных в свойствах, а переопределять штатными средствами MEP, т.е. внутри имена остаются английскими, а пользователь работает с русскими, посмотрим что получится.
PS
Цитата:
Нужно рыть, глубже разбираться
порылся немного, Test catalog обнаружил ошибки в 2010RUS Pipe
Проверьте у себя! Обязательно! Чтобы не плодить их по чертежам!
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 09:56
#34
andr_g

Инженер
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 67


Цитата:
Test catalog обнаружил ошибки в 2010RUS Pipe
Это "родные" ошибки они при первой же регенерации каталогов в MEP 2010 RUS уже появлялись. Прямо при первом запуске программы после установки. Но я как-то в то время не придавал этому значения...
Offtop:
Цитата:
предложил кому надо
Какой-то сверхсекретный резидент в среде китайских переводчиков?
__________________
Machine should work, people should think!
andr_g вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 10:39
#35
andr_g

Инженер
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 67


Получили ответ из Autodesk на прошлой неделе.
Каются, обещают исправить. Очень такое лояльное письмо я бы сказал.
Спасибо за соучастие, Виталий!
__________________
Machine should work, people should think!
andr_g вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 12:00
#36
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


Цитата:
Спасибо за соучастие,...
Пожалуйста! Пишите, если что!

PS Не уточнили когда исправят? В этой версии или в след.?
Что по поводу перевода сказали?
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 14:28
#37
andr_g

Инженер
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 67


Сказали, что исправят в ближайшее время. Думаю с выходом SP теперь будет исправление.(Да и смысл в следующей версии делать, тогда MEP 2012 RUS будет фактически не рабочей программой, которую будут продолжать распространять в РФ?)
По поводу перевода, всмысле из-за него ли? Ну прямо не сказали они, но в обращении мы писали, что возможно дело в переводе. Прямо они не ответили так это или нет, но судя по тону письма и отсутствии каких либо предложений по исправлению кривизны наших рук, можно сказать что они косвенно подтвердили наши предположения.
__________________
Machine should work, people should think!
andr_g вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 11:02
#38
andr_g

Инженер
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 67


Вышел SP1, но проблема по-прежнему не решена.
автодеск такой автодеск.
__________________
Machine should work, people should think!
andr_g вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2011, 12:14
#39
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,225


Sp1 на ENG версию, а вам нужен на РУС!
VitalyAF вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2011, 13:27
#40
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Вообще-то SP не зависят от языков, насколько я знаю.
Цитата:
You can apply Service Pack 1 to AutoCAD MEP 2012 running on all supported operating systems and languages. Be sure to install the correct update for your operating system.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59