Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите?
SPb.ru
Регистрация: 12.11.2003
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 17480
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Покажи ему такое загружение при котором будет работать и верхняя пролетная арматура. Еще не забывай есть и конструктивное армирование суцпротив усадочных трещин ну и т.д.
Заказчик по всей виимости из тех кто по верхам нахватался знаний ну или кто то из очень "УМНЫХ" подсказал
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
Цитата:
[/quote]
__________________
век живи - век учись |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
не понимаю... если действительно в сжатой зоне арматура не нужна, то на фига ее туда ставить? это ж какое надо иметь нагружение, чтоб разрушение началось со сжатой зоны? противоусадочная сетка - еще куда не шло, но вот 30% от рабочей - попахивает бессмысленным перерасходом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87
|
Vitali
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2003
SPb.ru
Сообщений: 12
|
Спасибо за советы.
Про усадочную арматуру просто забыл написать (тем более что пролеты более 6 м.). Кста: эта арматура (которую не хотят ставить) и есть 8 с шагом 200 (в некоторых канторах строители просят 10 ш 200, тк она менее гибкая и по ней можно ходить при производстве арматурных и бетонных работ). 2Vitali Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
[quote="AL"]
Собственно вопрос: Нужна ли пролетная верхняя арматура в безбалочном перекрытии? Чем можно объяснить ее наличие? quote] Единственным обоснованием для экспертизы о необходимости простановки верхней пролетной ар-ры, по-моему, мнению, в данной ситуации могут быть расчетные схемы с нагружениями, при которых на этих участках возникают отрицательные моменты, в том числе и при производстве строительно-монтажных работ (с ссылками на соответствующие разделы ПОС), ес-но если такие варианты загружений существуют, что маловероятно в Вашем случае. Что же касается остальных пунктов, не исключая и про усадочные трещины, то тут согласен с OlegM,- могут не понять. Что же касается упоминания о требовании заведения 30% сечения арматуры в пролет, то тут Вы, вероятно, спутали с требованием заведения верхней рабочей арматуры на 1/3 пролета. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
про верхнюю арматуру в пролете можно еще много говорить...с точки зрения пожарки, например при больших пролетах и мощных плитах практикую сетку по всей поверхности плиты и доп усиления к ней над опорами
__________________
век живи - век учись |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
|
Пособие ЖБ к СНиП 2.03.01-84
5.64 (5.20). Расстояния между осями рабочих стержней в средней части пролета плиты и над опорой (вверху) должны быть не более 200 мм при толщине плиты до 150 мм и не более 1,5h при толщине плиты свыше 150мм (h — толщина плиты). В плитах толщиной свыше 350 мм расстояния между осями рабочих стержней разрешается увеличивать до 600 мм. В сплошных плитах расстояния между стержнями, заводимыми за грань опоры, не должны превышать 400 мм, причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты должна составлять не менее 1/3 площади сечения стержней в пролете, определенной расчетом по наибольшему изгибающему моменту. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2006
Россия
Сообщений: 30
|
СП 52-101-2003
8.3.8 В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не менее двух стержней. В плитах до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры на 1 м ширины плиты с площадью сечения не менее 1/3 площади сечения стержней на 1 м ширины плиты в пролете. такчто, на.... этих заказчиков |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2005
Tallinn
Сообщений: 21
|
Цитата:
2. EPN-ENV 2.1.1. -это уже старый норматив. Сейчас действует EVS-EN 1992-1-1:2005 - это все перевод Eurocode 1992-1-1. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
Цитата:
сами подумайте: бетон в сжатой зоне воспринимает все усилия. вы хотите, чтобы он "еще лучше" их воспринимал что ли? выполнять расчеты можно только при условии достижения расчетных сопротивлений в сжатой арматуре, а этого не произойдет. тут уже высказали все возможные ОБОСНОВАННЫЕ варианты установки таких стержней: - двузначные моменты - противоусадочная сетка (только больше 6мм - явный перебор). Xo66iT, VUT : о чем вы? здесь же обсуждается верхняя арматура в сжатой зоне, а не опирание стержней! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
|
Введение сплошной верхней сетки армирования позволяет уменьшить защитный слой бетона и при этом выполнить требования по огнестойкости конструкции. Без выполнения данных мероприятий требуемый предел огнестойкости перекрытия можно обеспечить защитным слоем бетона около 35 мм, потеряв некоторую часть Ho.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
|
|||