В общем, получил сегодня служебную записку.
Там говорится, что "согласно ПБ.03-576-03, п. 6.4.1. необходимо наличие приборов безопасности", а в скобках указано "(предохранительные клапаны)". Как сообщил мне мой непосредственный руководитель - ставить ПК надобно по пару. Признаюсь, - послушав здесь ваши рассуждения, я в тупике. Надеюсь, другим людям, принимавшим участие в решении установить ПК на подогреватель по пару, известны какие-то нюансы тепловой схемы существующей котельной, которые неизвестны мне... а вообще, хотелось бы разобраться самому, прежде чем начинать что-то чертить.
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
так откуда пар поступает давлением 7 на подогреватели и какой пункт правил все таки обязывает ставить предохранительный клапан ?
пункт 6.4.1. говорит о "наличие и исправность в соответствии с требованиями настоящих Правил ... приборов безопасности" почему по пару, а не по воде например ? или на усмотрение конкретного инспектора? да обычное вымогательство, не стот лезть в эти дела. какая проектировщику разница? да хоть 2 клапана по пару, проектировщик проектирует-зарплата идет. потом перетрут, проект в помойку, откат в карман |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
а что если так
ПБ 03-576-03 Цитата:
В подогревателе есть две полости: Цитата:
- на вход или выход сетевой воды 1,5 МПа; - на вход пара 0,7 МПа. (на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединенных к сосуду) Последний раз редактировалось olf_, 17.08.2012 в 19:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Ну а дальше что не цитируешь ?
Цитата:
так эта котельная видимо была запроектирована и построена. ну а теперь у инспекторов зарплаты не хватает. вот и чешут репу, как бы что полезное для дома сделать Последний раз редактировалось PL, 17.08.2012 в 19:14. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
- автор прочтет сам и сделает выводы исходя из фактической ситуации
В исходных данных заявлен только ПСВ соответственно Ваше заявление Цитата:
Пожалуйста не склоняйте окружающих к подобным правокационным заявлениям Цитата:
(Вам там похоже пофиг а нам при "огульном хаянии" светит 282 ч.1 лишение свободы на срок до двух лет) Последний раз редактировалось olf_, 17.08.2012 в 19:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
точные детали не известны, но на снимке довольно крупная котельная и подогревателей минимум 2 шт. В таких котельных стоят редукционные установки с предохранительными клапанами.
я же говорю только, делай что начальник говорит, причем тут Правила ? установив лишнии предохранительный клапан на подогревателе в тюрьму не посадят. надо только уточнить, что желает инспектор, на каждом подогревателе по клапану? один достаточен или лучше 2 ? или можно один на подводящем трубопроводе? или все же как в правилах на редукционной установке можно поставить ? а если он уже стоит там что делать ? |
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Сегодня выяснилось (на словах), что на котельной отсутствует ПК за РОУ. Также идёт речь о том, что рабочее давление пара держат 3 кгс/см2 (в подогревателе). Раньше 5 паровых котлов работало на эти два ПСВ, потом три котла демонтировали. Сейчас осталось два паровых котла на котельной (вроде, 30 Гкал/ч суммарной тепловой мощности).
В понедельник отправляют меня на котельную - смотреть по месту, что и как. Может, посоветуете, на что следует обратить внимание (уточнить) по месту сразу?
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке Последний раз редактировалось PPeterr, 17.08.2012 в 21:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
маловероятно. котлы такой производительности имеют давление 14 и больше. редукционная установка (не совсем понятно зачем на котельной РОУ-редукционно охладительная) такой клапан по оригинальному проекту наверняка имела. котлонадзор бы не принял в эксплуатацию без предохран. клапана на низком давлении. предположить что кто то на свой страх и риск такой клапан демонтировал - маловероятно, это тюрьма.
ну может быть как то утрясли что котлы как то стали работать на пониженном давлении, например 7. т.е. там была перенастроена автоматика и предохранительные клапана на это давление и пропускная способность клапанов проверена и как то согласовано с котлонадзором. в паспорте котла или другои документации у начальника котельнои это должно быть отражено. тогда клапана по пункту 5.5.5 на подогревателях не опять же не нужны. то что рабочее давление смена держит 3 ат, это их дело (эксплуатации). надо смотреть документацию на какое давление котлонадзор разрешил эксплуатацию этих подогоревателей. они с завода расчитаны на 7. подогреватели должны проходить испытания (опрессовка) и в актах отражено давление. Ну если клапана на редукционной все же нет по каким то загадочным причинам, а котлы работают на давлении больше 7, клапан надо ставить, опять же после редуцирующего устройства как требуется 5.5.6. а не на подогревателях. Арматура после редукционной установки (там до фига арматуры на трубопроводах собственных нужд котельной) и на обвязке подогревателеи может по давлению не проходить на рабочее давление котлов . Может быть такая ситуация что по каким то причинам котланадзор ограничил рабочее давление подогревателей до 3х. тогда-смотри опять же 5.5.6. - или всю редукционную установку надо переводить на это давление и смотреть что там с остатком котельной произоидет, или ставить вторую редукционную сбивающую давление с 7 до 3х Ставить просто предохр. клапана на каждом подогревателе не проидет. если же это требование заказчика поставить такие клапана на подогревателях - это несколько другое дело. |
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
да, скорее всего просто редукционная установка, без "охладительная". Не подумав написал, по аналогии с паротурбинной установкой (сброс пара в конденсатор).
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке |
|||
|
||||
теплосети, котельные Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145
|
Похоже, PL всё верно говорит. Пока что остановились на том, чтобы выполнить п. 5.5.6. и п. 5.5.7. ПБ 03-576-03. Считаем что в этом случае будет обеспечено "наличие приборов безопасности".
__________________
Про горы Сочи на моей домашней страничке Последний раз редактировалось PPeterr, 22.08.2012 в 08:31. Причина: удалил лишнее |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
По каким параметрам подбирается предохранительный клапан на входе в ИТП? | Lexxss | Отопление | 7 | 01.02.2012 12:41 |
Какую массу воды выдержит стальной поворотный обратный клапан Ф200 | dextron3 | Инженерные сети | 16 | 22.07.2011 03:08 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |