Непрочитано 14.05.2013, 11:44 #1
Как правильно выполнить (применить) обвалование фундаментов под опоры ВЛ?
djonf
 
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Брянск
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 59

Для себя хочется разобраться как правильно делать обвалование. Заведено следующим образом: устанавливаем фундамент (из четырех грибов) под опору ВЛ. Засыпаем его, а сверху предусмотрено обвалование толщиной 200 мм по контору установки опоры (220 м2) под все опоры.

Последний раз редактировалось djonf, 14.05.2013 в 13:09.
Просмотров: 11972
 
Непрочитано 14.05.2013, 12:38
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
Нашими "страчками" заведено
А что они говорят по поводу необходимости?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 13:08
#3
djonf

инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Регистрация: 24.04.2012
Брянск
Сообщений: 59


под все опоры нужно всегда.
djonf вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 22:58
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Вижу пока два смысла обвалования:
1) Сток воды от фундаментов, аналог плохенькой обмостки. Раньше в 1950-1960 года был плохой бетон и он боялся движения воды, по слухам.
2) Недоуплотнённый грунт будет доуплотняться сам. Будет ямка, если не сделать горку. В ямке опять же будет вода...

Наши электрики всегда делают обсыпку.
Обвалование это немного другое слово... Это когда валами ограждают территорию. У нас просто делают конус к опоре.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 08:34
#5
djonf

инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Регистрация: 24.04.2012
Брянск
Сообщений: 59


Tyhig согласен с тобой полностью, в моем понятии она служит для защиты от временного затопления во время паводков, ветрового нагона воды и т.д. А для того, чтобы грунт доуплотнялся делается обсыпка. Получается следующим образом, под опоры где есть возможность возникновения поверхностных вод, делаем обвалование, а под все опоры делаем обсыпку.

Для справки высоту конуса не приведешь. И получается, что этот досыпной грунт будет прямо до наголовников (металлоконструкции фундамента), которые установлены на 200 мм от ур.земли.
djonf вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 09:55
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Сейчас могу наврать, но вроде бы у нас делают верх конуса и ещё 200 мм до верха фундамента. То есть опускают основание конуса ниже, чем у вас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 12:38
#7
djonf

инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Регистрация: 24.04.2012
Брянск
Сообщений: 59


В соответствии с типовыми проектами 200 мм между ур.з. и наголовником, т.е. получается они отметку заложения фундамента изменяют в меньшую сторону, тем самым теряется способность на сжатие и выдергив и т.д. У них получается фундамент от ур.з на 600 мм где-то.
djonf вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 14:13
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Да не, наверное с КЖ уних всё в порядке. Это я наверное сейчас приврал...
Но до КМ поверхность точно не доходила... Не знаю уж как они делают, давно не организовывал строительство ЛЭП.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 15:31
#9
djonf

инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Регистрация: 24.04.2012
Брянск
Сообщений: 59


В принципе считаю вопрос закрытым.
djonf вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 15:43
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Опять наврал про обсыпку. Спросил электриков. Не делают они конус обсыпки для КЖ-КМ опор.
Отдают такие фундаменты в сектор КЖ, а те сами обсыпку не будут делать без спец.указаний.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 12:42
#11
djonf

инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Регистрация: 24.04.2012
Брянск
Сообщений: 59


Грунт вытесненный засыпаем сверху.
djonf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно выполнить (применить) обвалование фундаментов под опоры ВЛ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Как правильно переставить опоры крыши и надо ли её усилить? ЧЕПОЛИНО Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2011 23:30
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? Кирпич Конструкции зданий и сооружений 16 07.10.2008 17:32