Добрый день, форумчане!

Подскажите пожалуйста какой должен быть воздухообмен помещений для работы с III и IV группой опасности (патогенности)? В СП 1.3.2322-08 ничего не нашел( Технологи разводят руками. Какие особенности систем вентиляции для этих помещений. Также прошу помощь в этом же вопросе для помещений приема проб и кладовой питательных сред. Заранее спасибо!
__________________
Работаю в "Цитадели Зла"
Просмотров: 4611
 
Непрочитано 11.07.2014, 13:49
#2
ХОВА

Инженер-проектировщик ОВиК
 
Регистрация: 11.07.2014
Москва
Сообщений: 5


Здравствуйте! Расход воздуха, как обычно, определяется по избыткам теплоты, избыткам влаги, и по массе выделяющихся вредных веществ. Всё оборудование в помещении, количество человек, количество вредных веществ и прочее описывается в технологии (раздел ТХ).
ХОВА вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 12:10
#3
Mykola


 
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 10


А у вас тамбур шлюзы предусмотрены? Скажите объем помещения смогу подсказать мощность двигателя из своих проектов, может это что то даст.

Из одного задания на проектирование лаборатории (все зоны опасности вкл.):

- скорость потока воздуха в лабораторных помещениях и в тамбур-шлюзе 0,4-0,7 м*с-1(степени);
- температура в лабораторных помещениях от 18 до 22С;
- кратность воздухообмена в тамбур шлюзе не менее 10, в помещении вент. камер - не менее 1, в остальных помещениях - не менее 3;
- относительная влажность в помещения от 15% до 80%;
- разрежение между зонами 15 + - 3 мм вод. ст.;
- суммарный перепад давления между помещениями одной зоны не более 3мм вод. ст.
- направление воздушных потоков из "чистой" зоны к "заразной".