| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите усилить проем

Помогите усилить проем

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2014, 10:56 #1
Помогите усилить проем
subaru713
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 41

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Требуется Ваше компетентное мнение.
Ситуация следующая: одно большое производство проводит реконструкцию помещения завода. По технологии неоходимо подъемник снаружи, по фасаду. Для доступа к подъемнику необходимо сделать проемы в керамзитобетонной стеновой панели. Конструктив следующий: восемь этажей, плиты опираются не всем нижним ребром, а только крайними точками на колонны. Между плитой в которой будет выполнен проем и верхним этажом окно. внизу тоже самое. Вырез в панели не замкнутый, остается снизу небольшая перемычка. Сверху окно убирается, это место будет заложено блоками. проем распологается и в панеле и в заложенной стенке.
Вообщем никак не могу сообразить как так усилить проем что бы все это дело не разволилось..... На данный момент предпологаю, что необходимо пустить вертикальные элементы до самого верха, на там цепляться не за что.
Вообщем очень нужна Ваша помощь!!! заранее благодарен..
Просмотров: 3095
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:00
#2
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Offtop: Красиво написано, понравилось. Хотелось оценку поставить.
Андрей9 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:08
#3
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


Я насколько помню навесные панели рассчитаны на то, что на них сверху может передаться нагрузка от одной вышележащей панели. А тут получается что и снизу и сверху панели уже с проемами?
А можно картинку? А попасть в существующее окно не получается?
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 12:36
#4
subaru713


 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Offtop: Красиво написано, понравилось. Хотелось оценку поставить.
Спасибо.

Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
А попасть в существующее окно не получается?
Попасть в существующее окно, к сожалению, не получается. Это связано с уже спроектированным и установленным по отметкам фундаментам, а так же существующей необходимостью реализации ровного пола в связке перекрытие - пол подъемника....

Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
А можно картинку?
Картинку конечно можно.. так же выкладываю фотографию снизу на угол этой панели...
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (38.8 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (265.9 Кб, 275 просмотров)
subaru713 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 12:52
#5
Инженегр-конструктор


 
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120


я бы под плиту в которой вырезается проем подвел балку и закрепил ее к колонне, чтоб плита на эту балку передала нагрузку, а не на нижележащие окна. Судя по фото место для этого там есть
Инженегр-конструктор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 13:20
#6
subaru713


 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
я бы под плиту в которой вырезается проем подвел балку и закрепил ее к колонне, чтоб плита на эту балку передала нагрузку, а не на нижележащие окна. Судя по фото место для этого там есть
Можно попробывать, но не хотелось бы при написании ППР задействовать еще нижний этаж, в данном случае это означает остановку части производства... Да и во-вторых там на нижних этажах стоят уже новые пластиковые окна) которые ухайдокуют когда будут балку ставить. И еще вопрос, как ее закреплять? к колоннам, как консольки по бокам?
subaru713 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 14:08
#7
subaru713


 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 41


Господа форумчане как Вам такой вариант подкрепления балки снизу?

----- добавлено через ~19 ч. -----
Ну и где мнение знатаков? )
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (44.9 Кб, 219 просмотров)
subaru713 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2014, 09:32
#8
subaru713


 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 41


теме up! господа, очень жду Вашего мнения.
subaru713 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите усилить проем

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Нужно усилить деревянные балки SLN Деревянные конструкции 76 27.03.2013 19:50
Как усилить арочтоный проем? Blink Конструкции зданий и сооружений 7 21.06.2012 14:05
подскажите как усилить арочный проем? assa Конструкции зданий и сооружений 1 05.12.2011 20:26