| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного крепления Колонны к основанию

Расчет анкерного крепления Колонны к основанию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2015, 09:25 #1
Расчет анкерного крепления Колонны к основанию
Сергей Петрович
 
Регистрация: 29.06.2015
Сообщений: 3

Уважаемые коллеги, Добрый день!

Столкнулся с такой проблемой.
Веду расчет анкерного крепления колонны с увеличенным выравнивающим слоем.
Толщина выравнивающего слоя 80мм. При расчете использую «Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования» к СНиП 2.09.03., но в пособии не указано ничего про увеличенный выравнивающий слой. Влияет ли толщина слоя на расчет? Если влияет то как учитывается в расчете?
Просмотров: 10372
 
Непрочитано 01.07.2015, 15:05
#2
tmr1967


 
Регистрация: 01.07.2015
Сообщений: 1


Здравствуйте, Сергей!

Уточните пожалуйста, о каком именно расчете идет речь! Расчет анкера на действие растягивающей силы , или расчет на сдвиг ??
tmr1967 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 16:12
#3
Сергей Петрович


 
Регистрация: 29.06.2015
Сообщений: 3


Здравствуйте!
Это расчет на совместное воздействие растяжения и сдвига.
А исходя из этого, это расчет на действие растягивающей силы, а так же и расчета на сдвиг!
Сергей Петрович вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 16:15
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Влияет ли толщина слоя на расчет?
Нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 18:32
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Это расчет на совместное воздействие растяжения и сдвига.
упоры (шпоры) стаивть надобно, там эта высота учитывается.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 08:58
#6
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет.
При срезающем усилии необходимо учитывать, т.к. будет возникать момент в анкере.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 07:22
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
При срезающем усилии необходимо учитывать, т.к. будет возникать момент в анкере.
а с каких пор сдвиг начал восприниматься анкерными болтами?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
упоры (шпоры) стаивть надобно, там эта высота учитывается.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106
а надо ли?
на 100% уверен, что трения не хватит? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 08:39
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а надо ли?
посмотри на какой вопрос был ответ)))
при растяжении и сдвиге
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
на 100% уверен, что трения не хватит? = ))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 08:51
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А я вот не уверен, что там вся подошва колонны поет песенку "мне бы мне бы в небо...".
Предполагаю, что в опорном узле момент и часть болтов работает на растяжение, часть не работает, ибо сжатие под подошвой. Offtop: Но фиг его знает, этого тс
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 08:52
1 | #10
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а с каких пор сдвиг начал восприниматься анкерными болтами?
Анкера, устанавливаемые в бетон после твердения, имеют регламентированный момент затяжки и воспринимают сдвиг.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 08:54
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Анкера, устанавливаемые в бетон после твредения, имеют регламентированный момент затяжки и воспринимают сдвиг.
Offtop: Угу, у нас же вообще все болты, момент затяжки которых контролируется, воспринимают сдвиг

А для чего контролировать момент затяжки, если анкер на срез работает? = )) Сдается мне, что сдвиг воспринимают не анкера, а трение опорной плиты о подливку (обрез фундамента).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 08:59
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Предполагаю, что в опорном узле момент и часть болтов работает на растяжение, часть не работает, ибо сжатие под подошвой. Offtop: Но фиг его знает, этого тс
короче не зная усилий, хрен чего предложим

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Анкера, устанавливаемые в бетон после твердения
не понял... БСРы чтоль?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 09:16
#13
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А для чего контролировать момент затяжки, если анкер на срез работает? = )) Сдается мне, что сдвиг воспринимают не анкера, а трение опорной плиты о подливку (обрез фундамента).
У вас всегда чистый срез? И отверстия в опорной плите гораздо больше диаметра анкера? Воспринимайте трением
Только расскажите, как вы будете воспринимать трение затяжкой в таком анкере, например?


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не понял... БСРы чтоль?
Кроме БСРов на рынке огромное количество анкеров.

Последний раз редактировалось airwaves18244, 08.07.2015 в 09:33.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:05
1 | #14
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А для чего контролировать момент затяжки, если анкер на срез работает?
Как я понял ТС хочет заставить анкер работать на расстяжение+срез.
Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
как вы будете воспринимать трение затяжкой в таком анкере, например?
Трение воспринимается не анкером, а сжимающей силы на контакте поверхностей бетон-металл. Если силы не хватает, то ставят шпоры, а не мучают болты
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:35
#15
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а с каких пор сдвиг начал восприниматься анкерными болтами?
Можно я оставлю это тут, хотя на форуме статья уже мелькала?

"Отличительными особенностями устанавливаемых анкеров, является наличие дополнительных механизмов разрушения, требующих учета в расчете – разрушение по контакту с бетоном основания, разрушением от раскалывания бетона, разрушение от выкалывания бетона за анкером, в некоторых случаях необходимость учета дополнительного плеча силы при расчете на сдвиг и др."
Вложения
Тип файла: pdf НИИЖБ.pdf (200.7 Кб, 130 просмотров)
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:37
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


а нефиг проектировать так, чтоб доводить до этих механизмов.
Несущая способность анкеров на срез - смешная. Нифга они толком не несут.. И нефиг их этим нагружать.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:40
#17
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а нефиг проектировать так, чтоб доводить до этих механизмов.
Проектируют как раз с учетом этим механизмов, чтобы эти виды разрушения не наступили.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Несущая способность анкеров на срез - смешная. Нифга они толком не несут.. И нефиг их этим нагружать.
Обсуждение на пальцах? Давайте лучше к цифрам перейдем?)
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 10:48
2 | #18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Проектируют как раз с учетом этим механизмов, чтобы эти виды разрушения не наступили.
передавай сдвиг трением, упорами и т.д. И никакой анкер не воспримет ни одного кг. Этот кг до него просто не дойдет.
А вот если трения, упоров и т.д. не хватает, если в узле все равно идут перемещения - тогда да, включается анкер. Но он не должен включаться. Не должны быть перемещения.

Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Обсуждение на пальцах? Давайте лучше к цифрам перейдем?)
давай. Катюшин
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкера сдвиг.jpg
Просмотров: 218
Размер:	271.7 Кб
ID:	152960  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:14
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Катюшин
Вот спасибочко за ссылку на книгу)))).
Со зданиями понятно, но как быть с башнями связи и т.п.?
1. Крепятся исключительно болтами. Шпоры в подстраховку. На сборняке шпор вообще нет.
2. В подошве фланца противосдвиговой упор снизу приварить можно, но:
- как произвести выверку башни в вертикаль - упор под фланцем мешается. Что бы не мешался большой вылет болтов нужен.
- поливка под фланец - объем на 3-4 ноги меньше 1куба раствора - колбасят по месту, качество отстойное, только блестит от железнения)))). И большие сомнения, что она сработает.
У меня сейчас башни в работе: на выдерг по диагонали - 135тн, на сдвиг по диагонали - 23,5тн. КМщики вставили 4 болта, просил 6-8. Башня уголковая, по кругу болты у них не расставляются)))). По расчету КМ - 64мм. По расчету КЖ-75мм. башни тяжеленные под 60тн. Как обойтись без шпорных коробок.
Правда и бетон не В12.5, а В22.5 и сталь не С235, а С345))))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 11:32
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Podpolie, некоторые в таких случаях делают вот так - синим на схеме (кусок двутавра в колодец, после выверки и монтажа заполняется мелкозернистым бетон классом выше, чем у фундамента)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: упор.jpg
Просмотров: 160
Размер:	70.3 Кб
ID:	152962  
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного крепления Колонны к основанию

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет шва крепения траверсы базы колонны от момента roma1187 Металлические конструкции 16 05.06.2013 08:34
Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком Саразан Железобетонные конструкции 47 26.05.2011 09:49
Расчет сварных швов в базе колонны. Семенов Сергей Металлические конструкции 41 22.03.2011 23:16
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44