01.07.2015, 09:25 | #1 | |
Расчет анкерного крепления Колонны к основанию
Регистрация: 29.06.2015
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 10372
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
упоры (шпоры) стаивть надобно, там эта высота учитывается.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106 |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
на 100% уверен, что трения не хватит? = )) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
А я вот не уверен, что там вся подошва колонны поет песенку "мне бы мне бы в небо...".
Предполагаю, что в опорном узле момент и часть болтов работает на растяжение, часть не работает, ибо сжатие под подошвой. Offtop: Но фиг его знает, этого тс |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
А для чего контролировать момент затяжки, если анкер на срез работает? = )) Сдается мне, что сдвиг воспринимают не анкера, а трение опорной плиты о подливку (обрез фундамента). |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- не понял... БСРы чтоль? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
Только расскажите, как вы будете воспринимать трение затяжкой в таком анкере, например? Кроме БСРов на рынке огромное количество анкеров. Последний раз редактировалось airwaves18244, 08.07.2015 в 09:33. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
Трение воспринимается не анкером, а сжимающей силы на контакте поверхностей бетон-металл. Если силы не хватает, то ставят шпоры, а не мучают болты |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Можно я оставлю это тут, хотя на форуме статья уже мелькала?
"Отличительными особенностями устанавливаемых анкеров, является наличие дополнительных механизмов разрушения, требующих учета в расчете – разрушение по контакту с бетоном основания, разрушением от раскалывания бетона, разрушение от выкалывания бетона за анкером, в некоторых случаях необходимость учета дополнительного плеча силы при расчете на сдвиг и др." |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Проектируют как раз с учетом этим механизмов, чтобы эти виды разрушения не наступили.
Обсуждение на пальцах? Давайте лучше к цифрам перейдем?) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
А вот если трения, упоров и т.д. не хватает, если в узле все равно идут перемещения - тогда да, включается анкер. Но он не должен включаться. Не должны быть перемещения. давай. Катюшин |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393
|
Вот спасибочко за ссылку на книгу)))).
Со зданиями понятно, но как быть с башнями связи и т.п.? 1. Крепятся исключительно болтами. Шпоры в подстраховку. На сборняке шпор вообще нет. 2. В подошве фланца противосдвиговой упор снизу приварить можно, но: - как произвести выверку башни в вертикаль - упор под фланцем мешается. Что бы не мешался большой вылет болтов нужен. - поливка под фланец - объем на 3-4 ноги меньше 1куба раствора - колбасят по месту, качество отстойное, только блестит от железнения)))). И большие сомнения, что она сработает. У меня сейчас башни в работе: на выдерг по диагонали - 135тн, на сдвиг по диагонали - 23,5тн. КМщики вставили 4 болта, просил 6-8. Башня уголковая, по кругу болты у них не расставляются)))). По расчету КМ - 64мм. По расчету КЖ-75мм. башни тяжеленные под 60тн. Как обойтись без шпорных коробок. Правда и бетон не В12.5, а В22.5 и сталь не С235, а С345))))). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет шва крепения траверсы базы колонны от момента | roma1187 | Металлические конструкции | 16 | 05.06.2013 08:34 |
Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком | Саразан | Железобетонные конструкции | 47 | 26.05.2011 09:49 |
Расчет сварных швов в базе колонны. | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 41 | 22.03.2011 23:16 |
расчет узла крепления консольной стальной балки | GARRI | Металлические конструкции | 6 | 11.03.2011 20:46 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |