Непрочитано 29.04.2016, 16:34
ЛИРА-САПР 2016 Как замоделировать два свайных поля находящих рядом?
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665

Два поля, два плитных ростверка. Сваи заданы КЭ51. По стыку секций получается что свая одной секции села на 5см, а свая второй секции в 90 см от нее села на 9см, что физически, на мой взгляд, маловероятно.

Последний раз редактировалось Poreth, 27.05.2016 в 14:42. Причина: купили новую версию ЛИРА-САПР
Просмотров: 44614
 
Непрочитано 20.06.2016, 16:10
#101
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вопрос был не "Стержни против КЭ57.", а "Не брешет ли КЭ57?"
Знал бы задать правильно и качественно - так и написал бы : "Надо делать вот так вот!" или ... промолчу.

Про расчет и возможную брехучесть.

Для примера: Расчет коэф. постели для плиты делается итерационно. Т.е. задали Rz - посчитали в зависимости от грунта С, посчитали схему получили новый Rz, приложили его к элементам и снова на вычисление С. И так пока Rz не будет незначительно отличаться от предыдущего.

Тут этого нет. И в итоге после расчета получаем картинку отличающуюся от "картинок полученных в результате наблюдений". Приложены картинки с вебинара (пусть и большой шаг при опирании на фундамент), усилия в сваях посчитанные тоже по видео только по этому
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=CxbWvKksIqE и собственно усилия по наблюдениям.

По наблюдениям усилия в центре минимальные - на краях большие. При использовании КЭ57 - этого нет.
Нужен другой МКЭ калькулятор, ansys,abaqus и др.,желательно со своей( вашей) математической моделью грунта,которая описывала бы наиболее важные физические процесы с вашей точки зрення для даного вида грунтовых условий,как например делает Шашкин.Но проблема что для этого нужны дополнительные и дорогие исследования грунта,которые никто делать не будет.Мое мнение грунт упругими ОКЭ с модулем по геологии увеличенным в 1.5...2раза,сваи стержневыми кэ типа 262 с ограничением по максимальному усилию ( из результатов испытания свай). Можно еще больше танцев с буднами ( на форуме описыал например с ником mike) но это время, а так из лиры больше не выжать. Поэтому как вам советывал с 50 летним стажем забейте.... Или в науку...
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2016, 20:16
#102
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: 5 страниц блуждание в трёх соснах...

Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Нужен другой МКЭ калькулятор, ansys,abaqus и др.,
И получишь то же самое.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2016, 20:21
#103
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: 5 страниц блуждание в трёх соснах...


И получишь то же самое.
Гадание на конечноэлементной гуще
Флександр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 08:49
#104
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop
Offtop: Еще чуть чуть поднажми и будет 5к сообщений.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 10:57
#105
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Плюс осадка посчитанная ручками по условному фундаменту в 10 раз больше осадки полученной из КЭ57.
Если КЭ 57 есть реализация п.п. 7.4.2 - 7.4.5 Сп 24... для куста, то там в конце 7.4.5 читаем со слов "Взаимное...", т.е. мысленно выделяем в свайном поле группы свай как площадки загрузки и рассчитываем их взаимовлияние, увеличивая тем самым и осадку св. поля и изменяем распределение нагрузки на сваи в поле.
Если КЭ 57 есть реализация чего-то другого, то не знаю.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 11:18
#106
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вопрос был не "Стержни против КЭ57.", а "Не брешет ли КЭ57?"
Нет, не брешет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 13:48
#107
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Нет, не брешет.
"Какие Ваши доказательства?" Хотя бы на соответствие СП его прогонял кто нить? Откуда тогда такая большая разница между осадками КЭ57 и ручной/ГРУНТ расчет условного фундамента?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если КЭ 57 есть реализация п.п. 7.4.2 - 7.4.5 Сп 24... для куста, то там в конце 7.4.5 читаем со слов "Взаимное...", т.е. мысленно выделяем в свайном поле группы свай как площадки загрузки и рассчитываем их взаимовлияние, увеличивая тем самым и осадку св. поля и изменяем распределение нагрузки на сваи в поле.
Ничего не понял. СП про пункты 7.4.4 и 7.4.5. пишет что они для малой группы свай до 25шт. Выделяет в поле по 24 сваи и потом между собой влияние как условные фундаменты? Тогда всё равно тот же вопрос: разница в 10 раз по осадке откуда?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 14:21
#108
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Ничего не понял
Начните тогда с ответа на вопрос - какой алгоритм реализует КЭ 57?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 15:17
#109
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


Из справки:
Цитата:
Погонная вертикальная жесткость Rz вычисляется в соответствии с пп. 7.4.2-7.4.3 СП 24.13330.2011
Цитата:
Для КЭ 57 жесткостные характеристики вычисляются в соответствии с расположением сваи в модели грунта.
Выходит КЭ57 это просто осадка одиночной сваи и никакого влияния там и рядом нет?! Про 7.4.4. и 7.4.5 вообще ни слова.
Собственно загнав в КЭ51 жесткость исходя из "нагрузка на осадку одиночной сваи" - получил картинку ооочень схожую с КЭ57. 12 мм у КЭ57 (там все таки якобы в соответствии с грунтами жесткость) против 9 мм (у КЭ51 по одной скважине и задан на все КЭ).
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2016, 15:31
#110
zybrostov


 
Регистрация: 30.07.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Про 7.4.4. и 7.4.5 вообще ни слова.
Вот здесь http://www.liraland.ru/news/update/2098/ есть про эти пункты упоминание. Лучше у разработчиков уточнить.
zybrostov вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 16:23
#111
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
"Какие Ваши доказательства?" Хотя бы на соответствие СП его прогонял кто нить? Откуда тогда такая большая разница между осадками КЭ57 и ручной/ГРУНТ расчет условного фундамента?
Если вы целенаправленно не включили учет влияния соседних свай (что доступно только в лире 2016), то вами получена осадка одиночной сваи. Когда - нибудь пытались сопоставить осадку одиночной сваи с осадкой условного фундамента?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 09:01
#112
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


Последние три месяца только этим и занимаюсь. Осадка условного фундамента на моих грунтах 15-19см. осадка одиночной сваи 4,5мм. При работе с КЭ57 никаких кнопок "учета взаимного влияния не обнаружено".

----- добавлено через ~2 ч. -----
Все таки пришел к полу-ручным итерациям. Пока без угловых точек и взаимного влияния хотя бы.
Пробую по этой методике. Пятая итерация, а здание болтает куда угодно только не в осадки по ГРУНТУ.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 10:11
#113
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


Закончил и с этим способом. Странно, что картинка Sef у автора без "задранных углов". У меня стандартная. Усилия практически перестали меняться на 7ой итерации. Прикладываю картинку полученных осадок Sef+Sp. Интересно что под одной секцией почти ровное плато вышло. Но всё это всё равно чушь. Т.к. та же самая проблема с огромными усилиями в краевых сваях. Что бы по грунту получить 200тс мне надо в угол буронабивную сваю ставить длиной за 20м (при расчете по табличкам).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И получишь то же самое.
В линейной постановке - да. Нелийно никто считать не пробовал? Для интереса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя осадки по итерациям.png
Просмотров: 98
Размер:	49.8 Кб
ID:	172529  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи распределение усилий.png
Просмотров: 65
Размер:	6.3 Кб
ID:	172530  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 10:58
#114
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Для интереса.
\\\\
Вложения
Тип файла: docx 80.docx (1.46 Мб, 95 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2016, 11:03
#115
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


А весь документ? Название хотя бы.
И продолжая их мысль: при бла бла угловой сваи напрягается следующая за ней... а при ее перенапряге? И какие сваи рассматриваются? БНС или обычные - всё таки картина разная у свайного поля и БНС свай с шагом 3-5- ..d. В общем почитать было бы интересно для общего развития.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Короче вопросов в этих двух абзацах вагон, ответов ни одного.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 11:46
#116
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
\\\\
Кулона-Мора не совсем подходит, там критерий пластичности только по сдвиговым деформациям,а объемные не ограничиваются,вязкость...
Вложения
Тип файла: pdf cam-clay.pdf (1.91 Мб, 76 просмотров)
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 12:21
#117
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
А весь документ? Название хотя бы.
Я не помню, честно говоря.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И продолжая их мысль: при бла бла угловой сваи напрягается следующая за ней... а при ее перенапряге?
Если другие не перенапряглись, то несет столько, сколько ей судьбой отведено.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
картина разная у свайного поля и БНС свай с шагом 3-5- ..d.
Для частых свай нет принц. разницы. Для редких есть.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 12:28
#118
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А весь документ? Название хотя бы.
ссылка
К материалу следует относиться со здоровой долей скептицизма. Двойную нагрузку свая нести не будет, а даст осадку и передаст эстафету внутренним. Другое дело, что передавать эстафету она на самом деле будет при своей реальной несущей способности, а не сниповской. В этом-то и проблема моделирования.

То есть есть несколько стадий нагруженности свай в зависимости от уровня нагрузки. Простые модели позволяют учесть одну из стадий, нелинейные - несколько. Модель свайного фундамента, когда при полной нагрузке краевые сваи перенагружены, лишена смысла, поскольку при превышении несущей способности краевых свай повышается ее податливость, понижается жесткость и нагрузка перераспределяется (и происходит это, когда здание построено, к примеру, наполовину).

Считаю, что ростверк при крайних сваях нужно армировать при нагрузках на краевые сваи, приближенных к реальной несущей способности. Логично, что одномоментный расчет может учесть какую-то одну из стадий нагружения. К примеру, если разделить фундамент на зоны в зависимости от геологии и посчитать жесткости свай по осадкам многосвайного фундамента (по СП), то будет смоледирована конечная стадия, когда нагрузка перераспределилась.

Нагрузка перераспределятся с центра фундамента на краевые сваи во время условно-упругой работы фундамента (грубо до 0,4-0,5 полной нагрузки). В случае высотных зданий может быть такой эффект, что с краевых свай на центральные нагрузка уже не пойдет, что будет сопровождаться неконтролируемым ростом осадок (не забываем, что модуль деформации грунта при разных диапазонах нагрузках - разный). Чтобы контролировать перераспределение, в центре устраивают сваи бОльшей несущей способности, чем надо по ручному расчету количества свай по несущей способности. Как понять, что количество свай достаточно - видимо, посчитать на полную нагрузку с пружинками, чтобы посмотреть усилия в сваях без ограничения их несущей способности. Если эта нагрузка не более, чем в 2 раза больше ожидаемой, то мы укладываемся в нормы.

Т.е. по сути перераспределение происходит 2 раза, если сваи подобраны "впритирку". 1 этап (упругий) происходит в любом случае. А вот за вторым нужно следить. Равно как следить за тем, чтобы осадка всего здания была разумной. Допустим при расчете 17-этажного здания реальная осадка будет, скажем, 6 см, по СНиП - 7 см. Поэтому нелогично решать такую задачу в расчетном комплексе при средних осадках 15 см.

Последний раз редактировалось Sam, 24.06.2016 в 13:20.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 16:53
#119
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
При работе с КЭ57 никаких кнопок "учета взаимного влияния не обнаружено".
Появилось только в 2016 R1 (см. скриншот)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2016-06-24 16.52.15.png
Просмотров: 256
Размер:	70.8 Кб
ID:	172551  
Genf вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2016, 01:06
#120
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Есть еще вот такая программа, которую на организацию купить ничего не стоит: ссылка. Может, кому пригодится.
А вот документация: ссылка
Программа вполне достаточна для отдельно стоящих-зданий и ее результаты можно сравнить с расчетным ПК.

Последний раз редактировалось Sam, 25.06.2016 в 02:05.
Sam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2016 Как замоделировать два свайных поля находящих рядом?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал Джелф Лира / Лира-САПР 7 12.02.2015 11:36
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) [email protected] Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38