пожалуйста посмотрите армирование колонн.... выкладываю свою схему.. взяла исходные данные со скада и проверила армирование колонны в арбате. арбат требует увеличить арматуру причем значительно. подскажите пожалуйста как быть.
__________________
я не волшебник я только учусь....:rolleyes: |
|||
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
vener@, а почему экспертиза колонны а не сопротивление сечений?
Вы в вашей экспертизе задали усилия как постоянную нагрузку, поэтому и получаете больше трещин. Коэф. там кстати всего 1,037 по старому СНиП. Если поставите новые ж/б нормы, то даже то что Вы задали - проходит. Вообще, в Вашем случае надо "сопротивлением сечений" пользоваться. После расчета схемы в режиме результатов расчета через информацию об элементе тыкаете в нужную колонну, жмете "сочетания усилий" и в них кнопку "экспорт" - записываете файл с усилиями. Далее в Арбате в меню "Сопротивления ж/б сечений" во вкладке "усилия" жмете кнопку "открыть" и выбираете там Ваш файл с усилиями. Сюда все экспортируется с уже коэффициентами длительности. Режим надо выбирать по СНиП 52-01-2003 - проверка трещиностойкости здесь производится в обоих плоскостях колонны (по старому СНиП только в одной). И почему коэффициент расчетной длины = 0,9? з.ы. схема нарядненькая! особенно лестницы ??? очень крупная разбивка, не заданы согласования выдачи усилий, постоянный Kz - это очень грубо (очень часто неприемлемо). С нагрузками какая-то фигня - все в одном постоянном загружении??? |
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 14
|
АК-47 большое спасибо за внимание сейчас все попробую как вы сказали. я только осваиваю скад поэтому еще многого не знаю но с такими наставниками как вы думаю все получиться!!!!!
__________________
я не волшебник я только учусь....:rolleyes: |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166
|
Доброго времени суток. Не хочу плодить темы, пишу тут.
Есть такое странное замечание эксперта: Цитата:
А в примере расчёта на официальном сайте, коэф. при высоте сечения 3,3м = 1 https://scadsoft.com/tests_arbat/index/test/18 Короче бред. Более того у меня в версии 11,5 есть возможность выбрать только учёт нагрузок длительного действия и некий результирующий коэф. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Экспертиза | layer | Разное | 6 | 17.08.2008 09:46 |
Проблема с экспортом из форума в скад - скад не видит пластины. | BABI | SCAD | 9 | 11.04.2008 13:34 |
Скад - проблемы в экспертизе. | ХОТЯБЫЧ | SCAD | 15 | 20.03.2008 17:11 |
Экспертиза плиты в Арбате. Граничные условия. | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 05.03.2006 17:59 |
Из Автокада в СКАД (и другие расчетные) | VG | SCAD | 12 | 16.02.2005 15:51 |