При проектировании производственного здания возник вопрос по поводу огнезащитной обработки металлоконструкций перекрытий так как здание должно быть доведено до второй степени огнестойкости. Перекрытия выполнены в виде балочной клетки с уложенным на нее настилом с рыфленного листа. На перекрытиях, не на всех, размещено технологическое оборудование. Согласно «Пособию по определению пределов огнестойкости конструкций (к СНиП ІІ-2-80) п. 2.33 при определении обогреваемого периметра элемента конструкций учет поверхности балки примыкающей к перекрытию не делается, при условии если перекрытие имеет предел огнестойкости не менее предела огнестойкости обработанной балки. В нашем случае конструкция перекрытия, выполнена с рыфленного листа, не обладает таким пределом огнестойкости, но покрывать огнезащитой лист мне кажется ошибочно. Но с другой стороны в таком случае на верхней полке балки можно сказать отсутсвует огнезащита. Как поступить в данной ситуации??? Кто сталкивался с такой ситуацией напишите свои предложения.
Просмотров: 2247
 
Непрочитано 25.07.2016, 12:15
#2
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Рифленый лист не имеет плотного прилегания. Соответственно довольно спорно исключать эту сторону из обогреваемого периметра.
Нужно уточнить, чем по сути являются перекрытия. Если это просто антресоль, не являющейся несущей контрукцийе и предназначенной только для технологического оборудования (без постоянного присутствия людей) -может оказаться, что и защищать ничего не нужно
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 12:06
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


рЫфленый лист ))))
А перекрытие у вас как R45 из рЫфленого листа держать будет?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 13:17
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


у нас как-то было подобное перекрытие из рифл. t8, одна организация огнезащиту делала для II степени огнестойкости, с обработкой перекрытия снизу и сверху специальными составами, с предоставлением сертификатов
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2016, 06:25
#5
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
у нас как-то было подобное перекрытие из рифл. t8, одна организация огнезащиту делала для II степени огнестойкости, с обработкой перекрытия снизу и сверху специальными составами, с предоставлением сертификатов
Ну норм. Обработали металл с приведенкой 4 мм. Скорее всего на R 45.
Главное что бы покрытие это было износостойким (как правило на износостойкость не рассчитаны) ибо по полу ходить же будут.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2016, 15:06
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Скорее всего на R 45.
REI 45 для II степени огнестойкости


Цитата:
Главное что бы покрытие это было износостойким (как правило на износостойкость не рассчитаны) ибо по полу ходить же будут
вроде как "за базар отвечают", предоставляя сертификаты, а там время покажет
кстати еще и искронедающее + антистатика
кат. Б
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2016, 17:10
#7
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
рЫфленый лист
Может, он написал правильно, не все же в РФ учились.
Мягше надо быть с Серегами, терпимее, и всем будет счастье.
TVN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Огнезащитная обработка конструкций металлического перекрытия с рыфленного листа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Огнезащитная обработка металлических конструкций. В каких случаях не требуется. FRAER Конструкции зданий и сооружений 48 05.09.2019 12:03