Karat, сослатся можно на СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011) которым собственно и предусматривается входной контроль.
Цитата:
7.1.3 Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.
|
Как видно, непосредственно измерения проводятся при необходимости (если левая нога захочет

). Прямой обязанности нет, всё проверяется по сопроводительным документам.