Проверка конструкций на предмет соответствия рабочим чертежам
Karat
 
Регистрация: 01.04.2006
Сообщений: 12

Уважаемые коллеги! Прошу ответить на вопрос. Обязана ли монтажная организация проверять поставляемые на строительную площадку металлоконструкции на предмет соответствия рабочим чертежам? Вся сопроводительная документация (паспорта, сертификаты, чертежы КМД) имеется. Хотелось бы по данному вопросу получить ссылку на нормативную литературу.
Просмотров: 1659
 
Непрочитано 01.03.2012, 22:23
#2
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Karat Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги! Прошу ответить на вопрос. Обязана ли монтажная организация проверять поставляемые на строительную площадку металлоконструкции на предмет соответствия рабочим чертежам?
В общей постановке вопроса - нет если это не указано в договоре.
twilight вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 08:23
#3
Karat


 
Регистрация: 01.04.2006
Сообщений: 12


Twilight спасибо за ответ. Для меня очень важно, на какой нормативный документ в этом случае можно сослаться?
Karat вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 08:55
#4
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,700


Karat, сослатся можно на СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2011) которым собственно и предусматривается входной контроль.
Цитата:
7.1.3 Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.
Как видно, непосредственно измерения проводятся при необходимости (если левая нога захочет ). Прямой обязанности нет, всё проверяется по сопроводительным документам.
Ну и конечно надо смотреть как договор составлен, есть ли там такая обязанность.

Последний раз редактировалось RomaV, 02.03.2012 в 09:36.
RomaV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 09:46
#5
Karat


 
Регистрация: 01.04.2006
Сообщений: 12


RomaV, большое спасибо.
Karat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проверка конструкций на предмет соответствия рабочим чертежам

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Проверка несущей способности стальных конструкций в SCADe Андрей Б. Расчетные программы 6 20.08.2009 13:43