| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему для фундаментов в котловане глубиной менее 5 м допускается в формуле второе слагаемое не учитывать?

Почему для фундаментов в котловане глубиной менее 5 м допускается в формуле второе слагаемое не учитывать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2020, 14:17 #1
Почему для фундаментов в котловане глубиной менее 5 м допускается в формуле второе слагаемое не учитывать?
Sima______________
 
Регистрация: 06.12.2020
Сообщений: 4

Почему для фундаментов в котловане глубиной менее 5 м допускается в формуле (5,16) второе слагаемое не учитывать?
СП 22.13330.2011 (Определение осадки основания фундаментов с использованием расчетной схемы в
виде линейно деформируемого полупространства методом послойного суммирования)
Просмотров: 2262
 
Непрочитано 06.12.2020, 14:37
2 | #2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


А вы посчитайте для котлована глубиной 3 м и 6 м и узнаете как это слагаемое влияет. Или вы думаете, что настоящему инженеру интересно, то ли у него осадка будет 24.333 мм, то ли 25,008 мм???
kruz вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 05:30
2 | #3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Цитата:
Сообщение от Sima______________ Посмотреть сообщение
Почему для фундаментов в котловане глубиной менее 5 м допускается в формуле (5,16) второе слагаемое не учитывать?
Напомню, что Е по вторичной ветви определяется из испытаний образцов при их упругом поведении, т.е. при разгрузке, ну или по формуле в СП22 Ев=5Е. В отличие от модуля деформации, который имеет место при наличии упругих и остаточных деформаций.
Обращаю внимание, что речь именно про второе слагаемое, а не Сигма,z_гамма в принципе, т.е. в первом слагаемом его учитывать нужно.
Теперь к вопросу:
При отрывке котлована происходит разуплотнение грунтов ниже подошвы (в границах сжимаемой толщи), это соответствует вторичной ветви (разгрузке). Данное разуплотнение будет снято в ходе приложения дополнительной нагрузки. Учитывая, что при неглубоком котловане величина разуплотнения не велика, а модуль упругости велик, второе слагаемое нормотворцы разрешили игнорировать. Напомню, что в СНиП второго слагаемого не было вообще. Почему - вывод делайте сами
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2020, 04:45
#4
Sima______________


 
Регистрация: 06.12.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Напомню, что Е по вторичной ветви определяется из испытаний образцов при их упругом поведении, т.е. при разгрузке, ну или по формуле в СП22 Ев=5Е. В отличие от модуля деформации, который имеет место при наличии упругих и остаточных деформаций.
Обращаю внимание, что речь именно про второе слагаемое, а не Сигма,z_гамма в принципе, т.е. в первом слагаемом его учитывать нужно.
Теперь к вопросу:
При отрывке котлована происходит разуплотнение грунтов ниже подошвы (в границах сжимаемой толщи), это соответствует вторичной ветви (разгрузке). Данное разуплотнение будет снято в ходе приложения дополнительной нагрузки. Учитывая, что при неглубоком котловане величина разуплотнения не велика, а модуль упругости велик, второе слагаемое нормотворцы разрешили игнорировать. Напомню, что в СНиП второго слагаемого не было вообще. Почему - вывод делайте сами
Спасибо за развернутый ответ
Sima______________ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему для фундаментов в котловане глубиной менее 5 м допускается в формуле второе слагаемое не учитывать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Ошибка в формуле. Почему так...? hprx Прочее. Архитектура и строительство 4 25.12.2011 19:05
Почему не допускается устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчаного раствора в кровельных конструкциях с несущим основанием из профлиста? Evgo Архитектура 1 14.03.2011 13:57
высота гофра не менее 44 мм. Почему? zey Конструкции зданий и сооружений 15 20.08.2010 16:58
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31