| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.07.2009, 10:53 | #1 | |
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке)
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 8798
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32
|
Слои (сверху пески, потом полутвердая глина) идут равномерно, перепад по высоте - около 0,5м в пределах площадки.
Под плитой будет залегать песок с прослоями суглинка, прослои по 6-7 см., вероятно небольшие, хаотично (равномерно ) расположенные линзы. Т.е. просадки я не боюсь - здание монолитное, с малым шагом поперечных несущих стен, 2 продольные диафрагмы - достаточно жесткое. Не осядет ли "внезапно" больше нормы? Как (и нужно ли) учесть линзы суглинка мягкопластичного? Чтобы колотить 7-9м сваи в песок с E=30 Мпа нужно обоснование. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
+ еще какая площадь здания и сетка скважин? Я бы Вам не советовал ставить на плиту, т.к. линза может быть в самом ненужном месте и самой большой толщины и будет примерно вот так http://www.fontanka.ru/2003/05/05/65670/
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Тум-тум, если именно в отчете написано, что физико-механические свойства песков (с прослойками суглинка) представлены по статическому зондированию, то Е=30 МПа - это есть значение модуля для ИГЭ "песок с суглинком", а не отдельно для песка.
Добавлено: И где же вода? Вообще, правда, разрезик бы перед глазами иметь... |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32
|
Здание близкой к прямоугольной в плане формы 16х28 м.
6 скважин - 4 по углам и 2 в середине вдоль длинной стороны. Подземные воды ниже уровня нижнего горизонта слоя ИГЭ№3 (песок пылеватый светло-коричневый, средней плотности, влажный с прослоями суглинка мягкопластичного (4-5 прослоя мощностью 6-7 см на 1 п.м.)). Территория потенциально неподтопляемая, но в периоды продолжительных дождей УГВ может подняться на 0,5-1м и тогда песок будет в воде на 1м максимум. К сожалению выложить разрез нет технической возможности. Beginer О линзах речи нет - в отчете говорят о прослоях. Но все равно - спасибо за ссылку! Характеристики грунтов определялись как исходя из результатов испытаний статическим зондированием, так и испытанием грунтов вертикальной статической нагрузкой штампом. Получается, что если характеристики грунта приведены обобщенные, с учетом всех включений (AlphaGeo - спасибо!) то можно садить здание на плиту, без свай... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну так если еще и штампы были - вообще хорошо. Думаю, если прослои суглинка не были выделены в отдельный элемент, это было сделано геологами сознательно. Выделять прослои мощностью в несколько сантиметров - дело весьма сомнительное.
|
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
А я бы первым делом обратил внимание вот на это:
Да и вообще, насколько мне помнится, в универе нам говорили, что здания более 10 этажей ставить на плиту - дело стрёмное, тем более когда есть сомнения по геологии. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32
|
AlphaGeo
Цитата:
Т.е. суглинок как-бы и есть, а как-бы и нет. SoftSoil Цитата:
Последний раз редактировалось Тум-тум, 23.07.2009 в 16:18. |
|||
|
||||
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146
|
Необходимо просто рассчитать фундамент на естественном основнии по методу послойного суммирования, принимая для суглинка значения физико-механических характеристик по СП. Если величина осадки будет неудовлетворительной, то можно использовать сваи, либо повысить характеристики грунта, к примеру методом струйной цементации грунтов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32
|
pilmanes
Согласен, что фундамент на естественном основании,но у суглинка нет характеристик ИГЭ, нет мощности слоя, он "размазан" в песке в нескольких (хотя и достаточно значительных в % от общей толщины) прослоях. Вычислять усреднённую фиктивную величину мощности слоя суглинка и вводить в расчет? |
|||
|
||||
Аргументы применения свай:
1) не известна конструктивная схема здания (центры масс) которые могут привести к крену; 2) геологии не видел, но учитывая высказывания о том, что все дома вокруг на сваях - стоит задуматься (скинь геологию) от свай можно отказаться если сделать подземный этаж прикрепил пример того как влияет конструктив на крены, в нашем случае продольная несущая стена в центральном корпусе была смещена на 3 метра от центра, потом поймался крен Plaxis 3d
__________________
Больше скорость - меньше ям... =) Последний раз редактировалось SoftSoil, 23.07.2009 в 16:58. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32
|
Цитата:
Цитата:
Тут же нет слоёв суглинка - более-менее ровные слои песков, в одном из которых прослои сами знаете чего. Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Не находятся ли существующие дома и проектируемый на разных отметках? Интересно был бы узнать, гле находится данный участок, хотя бы приблизительно... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор типа фундамента. Общее мнение. | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 95 | 27.02.2016 06:59 |
Выбор типа фундамента | Клименко Ярослав | Основания и фундаменты | 27 | 16.12.2011 14:47 |
Применение нового типа гидроизоляции для фундамента | CrowK | Основания и фундаменты | 5 | 10.07.2009 01:13 |
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента | Руслан_kz | Основания и фундаменты | 54 | 26.03.2009 17:21 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |