Добрый день. Как правильно считается разность осадок ленточного фундамента в месте примыкания продольной несущей стены к не несущей торцевой?
по формуле относительная разность осадок =дельта s/L. Где дельта s - разность осадок, L - расстояние между фундаментами.
Один эксперт к экспертизе утверждает, что нужно брать 1м. Но в этом случае добиться уравнивания осадок очень сложно и порой почти невозможно.
Так какое значение L будет верным в данном случае?
Просмотров: 5114
 
Непрочитано 01.10.2015, 20:13
#2
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Если говорить о бескаркасном здании, то осадки фундаментов стен нужно считать в пространственной схеме, с учетом перераспределения нагрузок между стенами.
Тогда можно рассматривать осадки отдельных точек и соответственно иметь возможность измерить расстояния между ними.
Если расчет был выполнен вручную.... Я бы попробовал использовать тавровое сечение с усредненной нагрузкой для расчета осадки. То есть лента продольной стены - осадка №1. Тавровое сечение (2 м продольной стены - это стенка тавра и по 1м торцевой стены - это полки тавра) - это осадка №2 и осадка торцевой стены №3. Тогда можно будет как-то сравнивать разности осадок, иначе, для того что бы пройти по разности осадок с L=1м, нужно иметь практически равномерно нагруженные стены.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 20:36
#3
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Romick сравнивайте разность осадок параллельных стен
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 10:35
#4
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Если говорить о бескаркасном здании, то осадки фундаментов стен нужно считать в пространственной схеме, с учетом перераспределения нагрузок между стенами.
Тогда можно рассматривать осадки отдельных точек и соответственно иметь возможность измерить расстояния между ними.
Если расчет был выполнен вручную.... Я бы попробовал использовать тавровое сечение с усредненной нагрузкой для расчета осадки. То есть лента продольной стены - осадка №1. Тавровое сечение (2 м продольной стены - это стенка тавра и по 1м торцевой стены - это полки тавра) - это осадка №2 и осадка торцевой стены №3. Тогда можно будет как-то сравнивать разности осадок, иначе, для того что бы пройти по разности осадок с L=1м, нужно иметь практически равномерно нагруженные стены.
А как понимать с "усредненной нагрузкой для расчёта осадки"? Допустим у меня нагрузка на продольную стену 20т/м, на торцевую 5т/м, мне их считать на 12.5т/м? Если правильно я понял, то на сколько это верно будет?


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
сравнивайте разность осадок параллельных стен
разность осадок параллельных стен будет в порядке, интересует именно разность осадок продольной и торцевой стен.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 12:23
#5
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
их считать на 12.5т/м
Да, идею правильно уловили. Но это вариант снять замечание эксперта. По хорошему нужен расчет нормальный (пространственной схемы).
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 12:52
#6
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Да, идею правильно уловили. Но это вариант снять замечание эксперта. По хорошему нужен расчет нормальный (пространственной схемы).
Я больше склонен брать свою нагрузку на продольные стены и свою нагрузку на торцевую. Потом смотреть какой будет прогиб (выгиб) фундамента торцевой стены. И уже это значение принимать как дельта S, и расстояние брать до центра торцевой стены (центр между 2 продольными стенами), где и будет наибольший выгиб (прогиб).
Но это не 1м. А допустим 3м уже, что упрощает всё. Но эксперт говорит "как показала практика расчёта и строительства" нужно принимать 1м. Эксперт умный и достойный сам по себе. Поэтому если он в какой-то степени не прав, хотелось бы ему доказать обратное, желательно ссылаясь на какие-нибудь документы и представив сильные доводы.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2015, 09:21
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
и расстояние брать до центра торцевой стены
Почему именно там?
Максимум (мимимум) осадки может быть и смещен в ту или иную сторону из-за разного влияния примыкающих загруженных площадей.
А так верен ход мысли. Посмотрите пособие к СНиП по основаниям, п. 2.165.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2021, 11:21
#8
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь. Имеется фундаментная плита с неравномерными осадками. Между каким точками считать разность, как брать L? Между максимальной и минимально осадкой, между максимальной и ближайшей минимальной, между центром и краем плиты? Если исходить из того, что неравномерность осадок влияет на усилия в плите, то нужно брать расстояние между максимальной и ближайшей минимальной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-01-19 11_15_01-Window.png
Просмотров: 97
Размер:	27.5 Кб
ID:	233662  
Ust вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2021, 12:37
1 | #9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Для параллельных стен между центрами этих стен.
Для вдоль стен - прогиб (выгиб).
Вложения
Тип файла: docx 1-3.docx (910.4 Кб, 152 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разность осадок между торцевой и продольными стенами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск