Насколько критично является кладка блоков ФБС без перевязки?
Miron_23
 
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 15

Насколько критично является кладка простенков из блоков ФБС без перевязки. Чем грозит?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 163
Размер:	67.0 Кб
ID:	239338  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 159
Размер:	33.1 Кб
ID:	239339  

Просмотров: 3575
 
Непрочитано 29.07.2021, 15:07
#2
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


ничем.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 15:15
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


главное чтобы фундаменты были перевязаны, для стабилизации равномерной осадки
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 16:35
#4
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
ничем.
Почему? Можно вообще не заморачиваться за перевязку?
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 17:58
#5
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Почему? Можно вообще не заморачиваться за перевязку?
Вы, скорее всего, не заметили ключевое слово вопроса "простенок". А я бы даже уточнил "простенок, равный длине ФБС блока"
lee вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 18:25
#6
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Вы, скорее всего, не заметили ключевое слово вопроса "простенок". А я бы даже уточнил "простенок, равный длине ФБС блока"
Вы совершенно правы, кроме того, это совершенно не моя область работы, но ответ я хочу знать, просветите?
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 19:46
#7
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,918


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
но ответ я хочу знать
Так вот ответ, там нечего перевязывать )))
Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
"простенок, равный длине ФБС блока"
Бим на форуме  
 
Непрочитано 29.07.2021, 20:28
#8
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Так вот ответ, там нечего перевязывать )))
кроме простенка это еще где-то допустимо ?
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 17:45
#9
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
кроме простенка это еще где-то допустимо ?
в фундаментах/стенах мне сложно представить ситуацию, кроме этой, где можно было бы не перевязывать.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2021, 18:09
#10
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
в фундаментах/стенах мне сложно представить ситуацию, кроме этой, где можно было бы не перевязывать.
хренею), меня тоже
откуда взялся этот вопрос?(
или "тс" считает, что с перевязкой "простенков" было бы "крепче"?)
или он считает, что вертикальный шов "склеит" лучше, чем камень бетона?

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.07.2021 в 18:16.
nick.klochkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Насколько критично является кладка блоков ФБС без перевязки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Насколько критично такое расположение анкерных шайб? lionheart3391 Металлические конструкции 11 09.07.2019 19:35
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel Andrey_nadym Программирование 18 07.01.2014 01:42
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? Archeo AutoCAD 38 14.08.2013 15:29
Надежна ли такая конструкция из блоков ФБС и ж/б монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 19 20.06.2013 14:39
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? balbes-ocenschik Технология и организация строительства 6 02.06.2010 09:06