В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Во всех инженерно-геологических изысканиях есть фраза о риске утечки воды из коммуникаций и весенней верховодке, которые могут вызвать подъём УВГ.

Вопросы:
  1. В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды (далее ВДВ)? Если нет коммуникаций? Или ВДВ учитывается всегда и везде?
  2. Если ВДВ учитывается всегда и везде, то «обычные» удельные веса грунта - никчёмные характеристики?
  3. Существуют ли специальные мероприятия, выполнение которых позволить не учитывать ВДВ?
  4. Вода с кровли может поднять УГВ у фундаментов вблизи водосброса (и вызвать необходимость учёта ВДВ)?

Последний раз редактировалось eilukha, 13.09.2021 в 07:55.
Просмотров: 3517
 
Непрочитано 14.09.2021, 09:05
#21
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Чтобы так не было водоотвод поверхностный нужно делать
Это для возможных не штатных ситуаций. На период строителства его может не быть
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 09:20
#22
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
<phrase 1=


Дык а при чем тут не штатные ситуации то? На период строительства (при нормальном производстве работ) осушение котлована ведется.
Проектировать нужно для нормальных ситуаций а не для нештатных, так можно очень далеко зайти.
Полно отчетов приходит в которых написано "потенциально подтопляемая территория, возможно формирование верховодки на дневной поверхности", и при этом "грунтовые воды при бурении скважин не вскрыты". И что? Везде бункера подземные с полной гидроизоляцией и дренажем проектировать? Если конечно заказчик не против, то вперед, флаг в руки...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2021, 09:55
#23
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Странно, для чего вам взвешивающее действие воды на грунт? Уже вроде с 2010 года напряжения в грунте, согласно СП, считаются через поровое давление...
Если для R, то для этой придуманной величины можно пользоваться разными условиями задачи. Если Это кратковременное замачивание, то можно пользоваться указаниями Б.И. Далматова
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-09-14.png
Просмотров: 34
Размер:	121.1 Кб
ID:	240638  
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2021, 10:15
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
чего вам взвешивающее действие воды на грунт?
- для выполнения буквы СП 22 (при вычислении R).
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях требуется выполнять лабораторные испытания на сварку арматуры? lionheart3391 Железобетонные конструкции 14 06.05.2018 23:49
В каких случаях применяется кровля из НГ tesla Архитектура 1 02.03.2017 16:25
В каких случаях крестовая связь ставится на нижний пояс фермы? Sokrat Конструкции зданий и сооружений 9 10.02.2016 16:30
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 23 27.03.2010 18:39