Капители в безбалочных перекрытиях
Engineer SV
 
инженер-конструктор
 
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673

Уважаемые коллеги, не могли бы вы поделиться деталью армирования прямоугольной капители в безбалочном перекрытии. Смотрел уч.Сахновского ,но там капители-"рюмки".Приходилось самому проектировать "скрытые" капители с швеллерами.Может быть кому-то приходилось иметь дело с прямоугольной капителью.Если несложно то в AUTOCAD 2004
Просмотров: 8346
 
Непрочитано 14.05.2008, 17:24
#2
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


Устанавливаешь в капитель каркасики с символической продольной арматурой и расчетной поперечной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: arm kapitel.jpg
Просмотров: 1544
Размер:	37.6 Кб
ID:	6416  
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 13:45
#3
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


RomansFather
Благодарю за узел
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2011, 11:30
#4
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Добрый день.Подскажите пожалуйста.Можноли поперечную арматуру капители соединять с рабочей арматурой плиты (с арматурой в растянутой зоненадопорной зоной)?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 18:00
#5
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


Не видя чертежа вашего решения, сложно представить технологичность и удобство данного решения. И еще мне не очень нравится когда к рабочей арматуре приваривают что-либо. Кто его знает, что там в месте приварки с металлом происходит, и, вообще, из какой стали будет арматура на объекте. Хотя сварные каркасы (в балках к примеру) применяют сплошь и рядом. И поперечка там приваривается к рабочей продольной арматуре.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2011, 20:54
#6
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


RomansFather

Вы абсолютно правы во всём.Я извиняюсь за то что подозреваю что не так вопрос задал.Дело в том,что я начинаю работать с ж/б.Я прочитывал и просматривал принципы армирования у Тихонова и скорее всего "повёлся" на косвенную арматуру.
Как я понял-косвенная арматура распологается в местах местного нагружения (смятия).Там по резудьтатам расчёта и должна либо ставится-либо нет косвенная арматура.И к ней,если она (косвенное армирование) необходима должна привязываться (или привариваться-не этот вопрос интересует) поперечная.Если косвенного армирования нет-значит привязываем поперечку к рабочей арматуре.

Я правильно понял?

Если вы посчитаете что я всё правильно понял то вопрос-в монолитных безбалочных перекрытиях (даже без капителей,или как ещё здесь называют при скрытых капителях) в местах сопряжения колонн с перекрытиями будет местное сжатие?Или это только когда сборный ж/б (плита опирается на колонну?

Последний раз редактировалось BYT, 20.10.2011 в 21:00.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2021, 11:28
#7
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Можно ли применить для армирования капители, армирование коротких консолей наклонными хомутами
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 08:37
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Нет. Разный принцип работы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Капители в безбалочных перекрытиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы