22.05.2010, 03:46 | #1 | |
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки?
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 56
|
||
Просмотров: 18338
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Начнем с того, что все прогибы всегда определяются от расчетной нагрузки. Другое дело, что в большинстве случаев коэффициент надежности по нагрузке равен 1 и, следовательно, величина расчетной нагрузки равна нормативной. Если Вы определяете прогибы исходя из эстетико-психологических критериев, то в соответствии со СНиП "Нагрузки и воздействия" должны учитывать только постоянные и длительнодействующие нагрузки. Так как ветровая нагрузка является кратковременной и не имеет длительнодействующей составляющей (в отличие, например, от снеговой нагрузки), то в этом случае прогибы всегда будут равны нулю. Как считать прогибы для других критериев нормы не устанавливают и Вам в этих случаях остается лишь руководствоваться Вашей революционной совестью и здравым смыслом.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,089
|
DK прав.
Всё и всегда определяется для расчетной нагрузки. Другое дело, что есть расчеты по первой группе предельных состояний - тут коэффициент надежности больше единицы (1.4 - для ветра). А есть - по второй (в которую и входят деформации), тут коэффициент надежности по нагрузке равен 1. Насчет пульсации - дополнительно учитываются максимальные перемещения с учетом колебаний. Хотя чем они регламентируются - сложно сказать. При расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных - пульсацию допускается не учитывать (п. 6.2 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия) Последний раз редактировалось vanAvera, 22.05.2010 в 10:34. Причина: Добавил про пульсацию |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не совсем точно. СНиП допускает, что при расчете по деформациям коэффициент надежности по нагрузке может не быть равным 1. Правда, в каких конкретно случаях, он не расшифровывает.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Спасибо, не знал. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Пример в тему. При прогибах металлоконструкций витража от ветровой нагрузки свыше допустимых происходит разрушение стекол с возможным их выпадением и травмированием пешеходов. Хоть это нигде нормами не установлено, но я бы при расчетах по деформациям заложил коэффициент надежности по ветровой нагрузке равным 1,4.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,023
|
Поскольку пульсационая составляющая присутствует всегда (такое свойство ветров на Земле), то надо учитвывать всегда - ошибкой это не будет.
Разве это не предельное состояние 1 группы? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
2. При расчете на прочность снип устанавливает коэффициент надежности 1,4 на ветер. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вы неправы. К примеру, при ограничении прогиба исходя из эстетико-психологических требований, берется прогиб от нагрузки существенно меньшей той, которая может быть приложена к конструкции. К чему Вы это говорите? Мы обсуждаем не расчет на прочность, а расчет по деформациям. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2010
Сообщений: 21
|
Опять по кругу начали ходить! Тему уже затерли до дыр в былые годы.
Как изволил выразиться Etcartman - пульсационную составляющую учитываем всегда, даже когда СниП ничего о ней не говорит - при условии, что одной из главных или основной нагрузкой является ветер. Последний раз редактировалось Маша-инженерша, 22.05.2010 в 17:55. Причина: Зря похвалила. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
Если деформации меньше допустимых исходя из приведенных L/..., но могут привести к разрушению, то ограничение накладывается исходя из технологических соображений, согласно все того же "Нагрузки и воздействия". Расчет по деформациям не производится за пределами допустимых деформаций в виду бессмысленности. |
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
я извиняюсь, но везде вроде как прописано, что прогибы это второе предельное состояние?
а раз так то расчет обязан производится на нормативные нагрузки
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
DK а в принципе не хамить Вы не можете?
снип нагрузки и воздействия п.1.3: расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее "нормативного значения" на "коэффициент надежности" по нагрузке п.п.в: в расчетах по деформациям - равным единице Вывод: расчет по деформациям выполняется на нормативные нагрузки так как коэффициент надежности равен единице А ваабще-то если вы выполняете расчет на расчетные (повышенные) нагрузки то это единственно к чему может привести так к повышенному расходу материала если Заказчик на это идет - то ради бога
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы задали вопрос, а я на него ответил. Если Вы сочли, что я Вас оскорбил или обидел своим ответом, то прошу меня извинить, я этого не хотел.
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
ГОСТ 27751-88 «НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ»
1.4. Предельные состояния подразделяются на две группы:……. вторая группа включает предельные состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию конструкций (оснований) или уменьшающие долговечность зданий (сооружений) по сравнению с предусматриваемым сроком службы. Предельные состояния второй группы характеризуются: достижением предельных деформаций конструкций (например, предельных прогибов, поворотов) или предельных деформаций основания (2а); Таким образом, прогибы однозначно рассчитываются на нормативные нагрузки СНиП обязан не противоречить ГОСТу
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
сбор ветровой нагрузки на флаг | kostroma | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 09.12.2016 10:49 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |