| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки?

прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2010, 03:46 #1
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки?
Orion
 
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 56

Доброго времени суток! Подскажите прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? и нужно ли учитывать пульсационную составляющую?

Последний раз редактировалось Orion, 22.05.2010 в 03:52.
Просмотров: 18338
 
Непрочитано 22.05.2010, 07:39
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Начнем с того, что все прогибы всегда определяются от расчетной нагрузки. Другое дело, что в большинстве случаев коэффициент надежности по нагрузке равен 1 и, следовательно, величина расчетной нагрузки равна нормативной. Если Вы определяете прогибы исходя из эстетико-психологических критериев, то в соответствии со СНиП "Нагрузки и воздействия" должны учитывать только постоянные и длительнодействующие нагрузки. Так как ветровая нагрузка является кратковременной и не имеет длительнодействующей составляющей (в отличие, например, от снеговой нагрузки), то в этом случае прогибы всегда будут равны нулю. Как считать прогибы для других критериев нормы не устанавливают и Вам в этих случаях остается лишь руководствоваться Вашей революционной совестью и здравым смыслом.
 
 
Непрочитано 22.05.2010, 10:30
#3
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,089


DK прав.

Всё и всегда определяется для расчетной нагрузки. Другое дело, что есть расчеты по первой группе предельных состояний - тут коэффициент надежности больше единицы (1.4 - для ветра). А есть - по второй (в которую и входят деформации), тут коэффициент надежности по нагрузке равен 1.

Насчет пульсации - дополнительно учитываются максимальные перемещения с учетом колебаний. Хотя чем они регламентируются - сложно сказать. При расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных - пульсацию допускается не учитывать (п. 6.2 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия)

Последний раз редактировалось vanAvera, 22.05.2010 в 10:34. Причина: Добавил про пульсацию
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 10:35
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А есть - по второй (в которую и входят деформации), тут коэффициент надежности по нагрузке равен 1.
Не совсем точно. СНиП допускает, что при расчете по деформациям коэффициент надежности по нагрузке может не быть равным 1. Правда, в каких конкретно случаях, он не расшифровывает.
 
 
Непрочитано 22.05.2010, 10:38
#5
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не совсем точно. СНиП допускает, что при расчете по деформациям коэффициент надежности по нагрузке может не быть равным 1. Правда, в каких конкретно случаях, он не расшифровывает.
Точно! В п. 1.3, в - при расчетах по деформациям - равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.
Спасибо, не знал.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 10:57
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Точно! В п. 1.3, в - при расчетах по деформациям - равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.
Спасибо, не знал.
Пример в тему. При прогибах металлоконструкций витража от ветровой нагрузки свыше допустимых происходит разрушение стекол с возможным их выпадением и травмированием пешеходов. Хоть это нигде нормами не установлено, но я бы при расчетах по деформациям заложил коэффициент надежности по ветровой нагрузке равным 1,4.
 
 
Непрочитано 22.05.2010, 14:06
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,023


Цитата:
Сообщение от Orion Посмотреть сообщение
и нужно ли учитывать пульсационную составляющую?
Поскольку пульсационая составляющая присутствует всегда (такое свойство ветров на Земле), то надо учитвывать всегда - ошибкой это не будет.

Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
При прогибах металлоконструкций витража от ветровой нагрузки свыше допустимых происходит разрушение стекол
Разве это не предельное состояние 1 группы?
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 22.05.2010, 16:26
#8
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Пример в тему. При прогибах металлоконструкций витража от ветровой нагрузки свыше допустимых происходит разрушение стекол с возможным их выпадением и травмированием пешеходов. Хоть это нигде нормами не установлено
1. Прогиб свыше допустимого недопустим, как ни странно.
2. При расчете на прочность снип устанавливает коэффициент надежности 1,4 на ветер.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 16:52
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
При прогибах металлоконструкций витража от ветровой нагрузки свыше допустимых происходит разрушение стекол
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Разве это не предельное состояние 1 группы?
Ни в коем случае. Я бы отнес это к ограничению прогибов по конструктивным требованиям по аналогии с п.2 б) таблицы 19 СНиП "Нагрузки и воздействия".
Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
1. Прогиб свыше допустимого недопустим, как ни странно.
Вы неправы. К примеру, при ограничении прогиба исходя из эстетико-психологических требований, берется прогиб от нагрузки существенно меньшей той, которая может быть приложена к конструкции.
Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
2. При расчете на прочность снип устанавливает коэффициент надежности 1,4 на ветер.
К чему Вы это говорите? Мы обсуждаем не расчет на прочность, а расчет по деформациям.
 
 
Непрочитано 22.05.2010, 16:54
#10
Маша-инженерша


 
Регистрация: 14.05.2010
Сообщений: 21


Опять по кругу начали ходить! Тему уже затерли до дыр в былые годы.
Как изволил выразиться Etcartman - пульсационную составляющую учитываем всегда, даже когда СниП ничего о ней не говорит - при условии, что одной из главных или основной нагрузкой является ветер.

Последний раз редактировалось Маша-инженерша, 22.05.2010 в 17:55. Причина: Зря похвалила.
Маша-инженерша вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 17:27
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Маша-инженерша Посмотреть сообщение
Offtop: DK, Вы сильно прибавили за последние годы в своей квалификации - кто бы мог подумать что из советского гидротехника можно сделать строителя.
Offtop: Вы меня так давно знаете?
 
 
Непрочитано 22.05.2010, 17:32
#12
Маша-инженерша


 
Регистрация: 14.05.2010
Сообщений: 21


Удплено.

Последний раз редактировалось Маша-инженерша, 22.05.2010 в 17:52. Причина: Надоеди со своим хрен его знает каким то коньяком. Это манера знакомится такая?
Маша-инженерша вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 17:35
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Маша-инженерша Посмотреть сообщение
Offtop: я зарегилась недавно, а так давно захожу.
Offtop: Ах да, вспомнил. Узнал. Давно хочу спросить, чем та история с коньяком закончилась?
 
 
Непрочитано 22.05.2010, 17:52
#14
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
К чему Вы это говорите? Мы обсуждаем не расчет на прочность, а расчет по деформациям.
Стекло разрушается при превышении допустимых напряжений. То есть оценка прочности.

Если деформации меньше допустимых исходя из приведенных L/..., но могут привести к разрушению, то ограничение накладывается исходя из технологических соображений, согласно все того же "Нагрузки и воздействия".

Расчет по деформациям не производится за пределами допустимых деформаций в виду бессмысленности.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 18:29
#15
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Начнем с того, что все прогибы всегда определяются от расчетной нагрузки.
я извиняюсь, но везде вроде как прописано, что прогибы это второе предельное состояние?
а раз так то расчет обязан производится на нормативные нагрузки
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 18:53
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
я извиняюсь, но везде вроде как прописано, что прогибы это второе предельное состояние?
а раз так то расчет обязан производится на нормативные нагрузки
П. 1.3 СНиП "Нагрузки и воздействия" Вам в помощь. Конкретно подпункт в).
 
 
Непрочитано 22.05.2010, 19:05
#17
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


DK а в принципе не хамить Вы не можете?

снип нагрузки и воздействия
п.1.3: расчетное значение нагрузки следует определять как произведение
ее "нормативного значения" на "коэффициент надежности" по нагрузке
п.п.в: в расчетах по деформациям - равным единице

Вывод: расчет по деформациям выполняется на нормативные нагрузки
так как коэффициент надежности равен единице

А ваабще-то если вы выполняете расчет на расчетные (повышенные) нагрузки
то это единственно к чему может привести так к повышенному расходу материала
если Заказчик на это идет - то ради бога
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 19:28
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
DK а в принципе не хамить Вы не можете?
Вы задали вопрос, а я на него ответил. Если Вы сочли, что я Вас оскорбил или обидел своим ответом, то прошу меня извинить, я этого не хотел.
Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
Вывод: расчет по деформациям выполняется на нормативные нагрузки
так как коэффициент надежности равен единице

А ваабще-то если вы выполняете расчет на расчетные (повышенные) нагрузки
то это единственно к чему может привести так к повышенному расходу материала
если Заказчик на это идет - то ради бога
Без комментариев.
 
 
Непрочитано 22.05.2010, 19:30
#19
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


ГОСТ 27751-88 «НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ»

1.4. Предельные состояния подразделяются на две группы:…….
вторая группа включает предельные состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию конструкций (оснований)
или уменьшающие долговечность зданий (сооружений) по сравнению с предусматриваемым сроком службы.
Предельные состояния второй группы характеризуются:
достижением предельных деформаций конструкций (например, предельных прогибов, поворотов) или предельных деформаций основания (2а);

Таким образом, прогибы однозначно рассчитываются на нормативные нагрузки
СНиП обязан не противоречить ГОСТу
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 19:56
#20
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Чудные вопросы.Есть СНиПы, Есть СТО но нужна почемута поддержка на форуме.
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54