Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2011, 16:50
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет?
Семенов Сергей
 
инженер-проектировщик МК
 
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня такой вопрос. В пункте 6.2 СНИПа "Нагрузки и воздействия" написано, что ..."при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 метров и однроэтажных до 36 метров при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в типах местности А и В, пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
Открываем СТО 365545-01-015-2008 "нагрузки и воздействия" Там пункт 6.1.8 гласит "При расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.1.6), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (6.5).
wp=wтz(ze)v

Недавно пришел объект с экспертизы. Было замечание - учесть пульсацию. Здание высотой 8,5 метров, пролет 24 метра. По СНиПу пульсацию можно не учитывать. ПОлучается, что в СНиПе и СТО разногласия. Но эксперт сказал, что сейчас нужно считать ветер по СТО и учитывать пульсацию. Еще он сказал, что скоро выхлодит новый СНиП "нагрузки и воздействия", и там ветер считается, как по СТО.
Люди знающие, подскажите. Кто-нибудь сталкивался с этим? Кто нибудь слышал про новый СНИП? Впереди еще объекты, надо считать ветровую нагрузку, а я сейчас точно не знаю, как!
Просмотров: 43466
 
Непрочитано 08.02.2011, 18:18
#21
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ильнур Ильнурович, ну что Вы, батенька, в самом то деле?
1кг приблизительно 10ньютонов.
В формуле на выходе имеем Па а не кг/м2
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2011, 18:25
#22
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
В формуле на выходе имеем Па а не кг/м2
Да я же не против, мамой клянусь.
Я за Ильнура, испугался.
Его утонченный юмор был мною не сразу понят.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 22:27
#23
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Сегодня поставил данный вопрос перед начальством!
Начальство ответило - теперь считаем с пульсацией, по СНиПу, который еще не вышел. По фигу, зато будет с запасом!
Вот таков был ответ!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 01:47
#24
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Коэффициент пульсации ветра "динамическая составляющая", больше "2" не бывает
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 07:54
#25
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


отношение полной ветровой нагрузки (статика+пульс) к статической на практике бывает больше двух и даже иногда больше трех.
смотря какое здание. для 100 м на практике порядка 1.8
для 250 = 2-2.4 и тд. Для высоких конических зданий(типа фостеровской "россии" ) оказался около 2.2
и для большепролетных покрытий пульсационная по модулю не меньше статики (= коэфф 2-2.3)
уж поверьте ктн, защ по данной теме...
вы спутали к коэфф динамичности при внезапном приложении нагрузки.

Последний раз редактировалось СергейД, 09.02.2011 в 08:00.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 08:36
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
...вы спутали к коэфф динамичности при внезапном приложении нагрузки.
Видимо.
В СНиП 2.01-07 есть черт. 2 - график "Коэффициенты динамичности".
Там кривые доходят где-то до 2,8.
Это конечно не непосредственно (wm+wp)/wm, но 2,8 можно получить наверно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 08:54
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,230


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
вы спутали к коэфф динамичности при внезапном приложении нагрузки
Offtop: Урок физики в школе.
- Дети, температура кипения воды 90 градусов.
- Марьванна, 100!
- Повторяю дети, вода начинает кипеть при 90 градусах.
- При 100, Марьванна!
- Дети, еще раз говорю, что при 90!
- П-ри с-та, п-ри с-та!!
- Ну хорошо, ребята, я уточню и завтра вам скажу.

На следующий день.
- Да, дети, вы были правы: температура кипения воды, действительно, 100 градусов. Это я с прямым углом перепутала...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 10:02
#28
tech-adviser

гл. конструктор - тех. консультант
 
Регистрация: 08.09.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Недавно пришел объект с экспертизы. Было замечание - учесть пульсацию. Здание высотой 8,5 метров, пролет 24 метра. По СНиПу пульсацию можно не учитывать.
СНиП 2.01.07-85*
п.6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.
При определении внутреннего давления , а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п.6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.


1. Пульсационную составляющую ветровой нагрузки, для выше оговоренных зданий, допускается неучитывать генпроектировщику при проектировании здания. В дальнейшем эта информация должна быть отражена в ТЗ. Тогда её можно не учитывать.
2. Если вы не являетесь генпроектировщиком и нет случаев оговореных в п.1, то вы обязаны учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки.

P.S. Я специально сделал акцент на словах можно и допускается. Не путайте их, они имеют разные понятия.
tech-adviser вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 10:15
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от tech-adviser Посмотреть сообщение
...допускается неучитывать генпроектировщику при проектировании здания. ...
А я по наивности всю жизнь думал, что СНиП для всех проектировщиков.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 10:41
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,230


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А я по наивности всю жизнь думал, что СНиП для всех проектировщиков.
Offtop: "Все звери равны, но некоторые равнее"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 11:07
#31
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Offtop: "Все звери равны, но некоторые равнее"
Offtop: Ладно я не боюсь показаться наивным.

Элементарный расчет с учетом пульсационной составляющей ветровой нагрузки дает увеличение ветровой нагрузки приблизительно в 2 раза.
Разумеется, на 8.5м это сказывается незначительно, во всяком случае не так смело, как у Семенова
Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Да,болты увеличились с 30 на 36 и плита немного.
тем более все забывают об этом
При определении внутреннего давления , а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п.6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
В этих "местностях" пульсация, как таковая может и не проявить себя.

Offtop: В свое время Хворобьев убивал "форумчан", которые этого не знали, но времена, когда Боги спускались с Олипма прошли и остались только Вы, IBZ, в гордом одиночестве.
таи вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 11:09
#32
bahil


 
Сообщений: n/a


Ключевое слово "допускается". Если очень хочется, то можно по упрощенной формуле СТО. Ну а продвинутые проектировщики (путающие кг с Н) могут считать на полную катушку. Так что "эксперт прав".
Другое дело, что по опыту проектирования для таких зданий пульсация мало что даёт.
 
 
Непрочитано 09.02.2011, 11:58
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,230


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ключевое слово "допускается". Если очень хочется, то можно по упрощенной формуле СТО. Ну а продвинутые проектировщики (путающие кг с Н) могут считать на полную катушку. Так что "эксперт прав".
Да не прав эксперт, абсолютно! Не его дело диктовать нормы проектирования. Если выбран СНиП 2.01.07-85* (что на сегодня много проще и легитимнее), то проектировщик имеет полное право не считать на пульсацию. Да и в техзадании ничего для этого оговаривать не нужно.

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Другое дело, что по опыту проектирования для таких зданий пульсация мало что даёт.
А вот мой опыт говорит прямо об обратном. Однако же мне не известно ни одного случая аварии каркаса здания от ветра. Видимо теория учета пульсации не вполне применима для такого рода конструкций.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 14:51
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,159


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... Видимо теория учета пульсации не вполне применима для такого рода конструкций.
Видимо, да.
Слишком все дискретизировано.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 15:24
#35
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Однако же мне не известно ни одного случая аварии каркаса здания от ветра.
Ну только, если где-то на Карибах.

У нас - пожары, в основном, Бич Божий.
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 18:18
#36
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
И еще непонятно, что за эквивалентная высота? Она получается фиксированной (зависит от высоты здания и ширины), то есть ветровое давление будет постоянным по всей высоте чтоли? Это же очень много!?
Или я чего-то не понимаю...
раньше было:
"k-коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте" зависит от высоты z
будет:
"k(ze) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ze"
......А все сообразил) В общем довольно таки серьезное увеличение. Придется пересчитывать мою 8ми этажку((
Хотя сбор ветровой нагрузки упростился для невысоких зданий.
А я вот не могу сообразить... с этой эквивалентной высотой.
Реально получается для зданий, которые шире, чем выше, что ветровая одинакова по всей высоте и равна ветровой на максимальной отметке.

Кто объяснит?
PoTaS вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 21:20
#37
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


PoTaSНу типа того. В запас.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 01:13
#38
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Ну типа того. В запас.
Если здание высотой 75 метров, то запас не хилый получается уже..
И менеджерам не объяснить почему нагрузка внизу этого здания такая же как наверху, а рядом стоит маленькое здание но более высокое, чем широкое и у него совершенно другая нагрузка на той же высоте.
PoTaS вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 05:17
#39
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Прикинул нагрузку для здания 30х30 H=100 суммарная ветровая нагрузка увеличилась на 12% (статика). Моменты не считал. Для широких зданий тоже не придумал обоснования. Может СергейД что нибудь сможет сказать, он с ветром почти на Ты... (почитывая автореферат к его диссертации )
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 07:40
#40
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Про эквивалентную высоту срисовано с Еврокодов (гармонизировано, как там написано), даже картинки уж больно похожи. Видимо корень эквивалентной высоты в опытах в аэродинамических трубах сидит.

[IMG]http://i020.***********/1111/5f/b896300b4f27t.jpg[/IMG]
Antoniо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? Orion Конструкции зданий и сооружений 22 23.05.2010 13:05
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 23 27.03.2010 18:39
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2009 22:23