добрый день.
столкнулся с расчетом анкерных болтов. расчет вел по пособию к СНиП 2.09.03-85
нашол пару непонятных для меня вещей. может быть кто то подскажет:
вопрос 1: При совместном действии осевых Р и сдвигающих Q усилий их допустимые величины могут быть определены по формулам:
P<0.6*Asa*Rba*n
Q<0.4*Asa*Rba*n
вопрос собственно в том, как поступить с этим условием если поперечная сила достаточна мала и проходит с запасам, а по продольной силе условие не выполняется. можноли как то пренебрегать данным условием?
В моем случае 36 анкет P=120кН Q=10кН
Вопрос 2: Глубина заделки анкера в бетон зависит от его диаметра. что если по расчету проходит анкер меньшего диаметра чем имеется. допустим проходит анкер М10, а имеется анкер М16. глубина заделки опр по формуле 15d. как поступать в данном случае?
мне хочется думать что анкер большего диаметра заглублять можно меньше...
Вопрос 3: Решение задачи в пособии сводится к вычислению минмальной глубины заделки анкера. вопрос в том достаточна ли она? Достаточное ли это условие подбора на вырыв анкера из тела фундамента?
__________________
С уважением БДГ
Просмотров: 17366
 
Непрочитано 19.05.2009, 14:41
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


P/(Asa*Rba*n)+Q/(Asa*Rba*n)<=1 - а если так (обоснования нет, зато есть смысл: 0,6+0,4=1)
Цитата:
15d
- условие равнопрочности по бетону и по болтам
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2009, 14:55
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


1. По различным теориям касательные и нормальные напряжения совместно воздействуют на материал по-разному. Кроме того, у стали Rs~0,6*Ry.
Для фундаментного болта, срезающегося боковой силой при действующем осевом, назначили вот такую упрощенную "теорию". Игнорировать ее нельзя.
2. а) Да, конечно, сцепление бетона с прямым болтом происходит по боковой поверхности, и длина может быть расчетной. б) Болт диаметром Х желательно заделать на соответствующую этой Х минимальную глубину независимо от усилия, ибо есть еще такие вещи как момент затяжки, в инструкциях зависящий от Х и т.д.
3. В Пособии даны длины для металла с Rва 1,45 т/кв.см и бетона с В12,5.
Другие нюансы (например вырыв тела бетона с учетом расстояний до краев) надо учесть самому.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 15:48
#4
BDG

инженер
 
Регистрация: 23.04.2009
Н.Новгород
Сообщений: 34


Вопрос 4: почему расчетное сопротивление болта из стали 09Г2С всего 180МПа, кажется должно быть что то ближе к 315
__________________
С уважением БДГ
BDG вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2009, 15:56
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


С учетом нюансов изготовления болта из кругляка и условий работы ф. болта для М24 из 09Г2С R расчетное=230 Мпа (СНиП, табл. 60).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 16:22
#6
BDG

инженер
 
Регистрация: 23.04.2009
Н.Новгород
Сообщений: 34


[noparse][left][FONT=Arial]спасибо. с этими болтами вроде все ясно. но есть еще один вариант [/FONT]
[FONT=Arial]для большей наглядности прилагая рисунок. нагрузка в точке крепления оттяжек : N=20кН (отрыв) Q=10кН длина горизонтальной части каждого стержня 300мм. Стержни заведены в многопустотную плиту и залиты бетоном. как расчитать такой узел? можно ли считать закладные детали как загнутые анкера (по пособию)[/FONT][/left][/noparse[
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел.dwg (100.2 Кб, 4119 просмотров)
__________________
С уважением БДГ

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.05.2009 в 19:30.
BDG вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 09:52
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Загнутые анкера рассчитываются по-другому. Это надо см. методику подобного расчета в СНиП жб.- "анкеровка арматуры".
При таких нагрузках (1...2 тн) тонкими и точными расчетами заниматься не рентабельно - можно конструктивно в запас...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 10:57
#8
BDG

инженер
 
Регистрация: 23.04.2009
Н.Новгород
Сообщений: 34


не подскажите как расчитать приближонно в запас?
__________________
С уважением БДГ
BDG вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 11:44
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Вот так:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (65.4 Кб, 4383 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 11:52
#10
BDG

инженер
 
Регистрация: 23.04.2009
Н.Новгород
Сообщений: 34


Решение конечно хорошее, уже применяется там где это возможно, но возможно это не везде.так что первый вариант имеет право на существование. Был вопрос о приближонном расчете узла, а не о его замене на другой.
__________________
С уважением БДГ
BDG вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 11:59
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


1. Я предложил не "приближенный расчет", а "конструктивное" решение. И не говорил, что первый вариант не имеет права на существование.
2. Что значит приблизительный расчет? Я не представляю как вообще можно рассчитать вырыв бетона замоноличивания с куском сборного (над пустотой, в самом тонком месте) с учетом выпрямления загнутого участка анкера в монолите при совместной работе с ним?
И главное - как проконтролировать заполнение бетоном?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 12:20
#12
BDG

инженер
 
Регистрация: 23.04.2009
Н.Новгород
Сообщений: 34


Хорошо а если при расчете принять:
бетон заполнил пустоты полностью
принять бетон плиты таким же как и монолитный бетон, залитый в отверстие (к примеру всё В15)
__________________
С уважением БДГ
BDG вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2009, 12:55
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
Можете например посмотреть, как строповочные петли анкеруются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 19:26
#14
Stah


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
Можете например посмотреть, как строповочные петли анкеруются.
Шли годы... Если я не ошибаюсь, в России, взамен, уже действует пособие к СП, но там мало что изменилось. Кстати, не мог бы кто-нибудь подсказать подобный документ для Беларуси?
Я не заметил на ваших болтах резьбы в зоне заделки... Если в бетон заделывается гладкая арматура, в случае растяжения непременно необходимо предусмотреть лапки или крюки (СП по ЖБК). Длину анкеровки см. там же.

Последний раз редактировалось Stah, 02.02.2012 в 20:36.
Stah вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет анкерных болтов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет анкерных болтов на Q Wo_bleen Конструкции зданий и сооружений 57 15.04.2014 16:14
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника Maxu Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2010 20:18
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) beholder Конструкции зданий и сооружений 5 25.05.2008 01:29
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44