| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещина новостройки с внутренней стороны стен по всем этажам

Трещина новостройки с внутренней стороны стен по всем этажам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2012, 15:12 #1
Трещина новостройки с внутренней стороны стен по всем этажам
kostia
 
проектировщик
 
Чита
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 80

Всем доброго времени суток!!! Вопрос следующего характера!!! В Новостройке по всем этажам вертикальные трещины внутри квартир расположенные друг под другом, трещины проходят поперек всего здания как по наружным стенам так и по внутренним и проходят в углу примыкания стен соседей с другого подъезда, перекрытия не треснули только стены! Прикладываю фотки. Сначала понять не мог пока не вышел на улицу и не увидел приблизительное место. А место оказалось именно деформационного шва. Но внутри квартир трещины не строго-вертикальные (как щель-д.ш.) а как попало (см.фото) с чем это может быть связано??? И как опасно для самих конструкций и будучи жильцов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0046.jpg
Просмотров: 1256
Размер:	573.9 Кб
ID:	92387  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0048.jpg
Просмотров: 1153
Размер:	625.0 Кб
ID:	92389  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0050.jpg
Просмотров: 854
Размер:	574.9 Кб
ID:	92391  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0051.jpg
Просмотров: 965
Размер:	546.1 Кб
ID:	92392  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0052.jpg
Просмотров: 1222
Размер:	572.0 Кб
ID:	92393  


Просмотров: 12597
 
Непрочитано 13.12.2012, 15:16
#2
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Похоже на трещины от неравномерных осадок. Не хватает общей картины трещин снаружи здания (заодно и место д.ш. видно будет). Опасно это, или нет, покажет обследование. Тут важна динамика раскрытия или нераскрытия трещин
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 15:22
#3
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


Не успел снаружи зафоткать, завтра сфоткаю, а так строго по вертикали полоска с каким то упругим материалом. По зданию монолитные пояса в этом месте тоже прерываются и на другую секцию здания начинается новый пояс (т.е. не должны препятствовать раз раздельные). Еще с снаружи что заметил так цокольный этаж оштукатурен шов заодно под штукатуркой - по этому месту также трещина только тоненькая и болеменее ровно вертикальная
kostia вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 16:34
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Злые трещины. Может начнем хотя бы с конструктивной схемы здания и материалов?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 16:37
#5
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


план БТИ хоть отсканируйте, а лучше планчик этажа (хоть от руки) С УКАЗАНИЕМ МЕСТА ТРЕЩИНЫ на плане!
+ фото плиты перекрытия в середине пролета
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Злые трещины.
+1
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 16:38
#6
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


Жилое здание. Стены из силикатного кирпича. Перекрытия многопустотки оперты на продольные стены. Фото плана секции с указанием мест трещин прикладываю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0053.jpg
Просмотров: 794
Размер:	474.7 Кб
ID:	92403  

Последний раз редактировалось kostia, 13.12.2012 в 16:55.
kostia вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 17:09
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


По ходу сэкономили. Надо было осадочный шов через двойную стену делать и проблемы не было бы. Плохое решение - плохая квартира. Так и будет "трещать-дышать"...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 18:20
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от @$K&t(163RUS) Посмотреть сообщение
Надо было осадочный шов через двойную стену делать и проблемы не было бы.
Именно так.
В какой-то типовой серии был подобный д.ш. без сдвоенной стены, но по причине, которая иллюстрирована на фотографиях в 1-м посте темы, её отменили.
В доме, в котором я живу (тоже почти новостройка - сдана в 2009 году), такая же беда, конструктор облажался.
Строители начали штукатурить внутренние стены, а по наступлению зимы шов сыграл и порвало отделку в углах.
Было принято единственно верное решение расшить д.ш., тщательно пропенить по новой и возвести стену из газобетона б=200 мм параллельно кирпичной стене через шов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: images1_.jpeg
Просмотров: 564
Размер:	75.0 Кб
ID:	92417  
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 18:49
#9
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


согласен с постом № 8, хорошее решение проблемы
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 21:05
#10
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
согласен с постом № 8, хорошее решение проблемы
конечно лучше, чем ничего... но - хорошо, если это сделает подрядчик сразу и по всему дому, а так... кто-то сделал, кто-то нет, холодный воздух, влага и т.д. блокам рано или поздно труба... возможен грибок... да, и главный вопрос: кто заплатит за потерянные квадратные метры?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 00:50
#11
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1014109]По ходу сэкономили. Надо было осадочный шов через двойную стену делать и проблемы не было бы. Плохое решение - плохая квартира. Так и будет "трещать-дышать"...
А на мой взгляд задумывался обычный температурный шов изначально - разрезаны только наружные стены. Но судя по плану с трещинами, они проходят через все, в том числе и внутренние продольные стены. Соответственно шов теперь работает как осадочный. И если это действительно так, то надо выяснять причину произошедшего. Далеко не факт, что просто отгородившись дополнительной стеной от проблемы:
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Было принято единственно верное решение расшить д.ш., тщательно пропенить по новой и возвести стену из газобетона б=200 мм параллельно кирпичной стене через шов
мы эту проблему решим - ведь не устранены (они нам просто неизвестны) причины происходящего. До завершения обследования и выяснения этой причины, я бы порекомендовал установить наблюдение за трещинами при помощи точных маяков - чтобы посмотреть тенденции и скорость развития деформаций, возможно удастся установить какие-либо взаимосвязи деформаций с влияниями и воздействиями. Еще лучше организовать наблюдение за осадками геодезические. Но без обследования тратить деньги на какой-либо ремонт я бы не стал - может оказаться, что они потрачены зря.
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 07:54
#12
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Трещины из-за неравномерной осадки здания. Искать и устранять причины надо. и ждать, пока осадки утихнут. И лишь потом, скорее всего, можно будет применять решения по устранению трещин. Но с расчетом создания нормального шва.
nikx вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 08:00
#13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Наверняка шов выполнили сквозным (и в фундаментах тоже) - т.е. получили осадочный, а не температурный... Если есть подвал, то там картина в стенах должна быть аналогичная.
 
 
Непрочитано 14.12.2012, 08:20
#14
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Пособие по проектированию жилых зданий. (К СНиП 2.08.01-85). Вып. 3. Часть 1. Конструкции жилых зданий
1.15. ..."Вертикальные деформационные швы рекомендуется выполнять в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций."...

Применительно:
-ВСН-61-89 «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов»
3.8. ..."Устройство деформационных швов внутри помещений не допускается."

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 08:27
#15
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 705


Цитата:
А на мой взгляд задумывался обычный температурный шов изначально - разрезаны только наружные стены.
Хотя раз примыкание зданий должен быть осадочный. Надо фундаменты глядеть. Скорее всего они разрезаны. Кстати соседнее здание давно стоит? какие у него фундаменты? Если идут осадки то могут пострадать оба дома
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 08:45
#16
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Уважаемый kostia!
Для ответа на поставленный вопрос достаточно внимательно изучить п.п. 6.78-6.82 (под общим заголовком ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ) СНиП II-22-81* и сопоставить с фактической обстановкой.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 08:48
#17
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Хотя раз примыкание зданий должен быть осадочный
я так понял что это секции/подъезды одного здания

Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Пособие по проектированию жилых зданий. (К СНиП 2.08.01-85)
Цитата:
В настоящем Пособии по проектированию конструкций жилых зданий основное внимание уделено наиболее массовым и экономичным строительным системам бескаркасных жилых домов — крупнопанельным, объемно-блочным, монолитным и сборно-монолитным. По другим конструктивным типам жилых домов (каркасным, крупноблочным, кирпичным, деревянным) приведены лишь минимальные сведения и даны ссылки на нормативно-методические документы, где рассмотрено проектирование конструкций таких систем.
Этот документ рассчитан на крупнопанельные здания в первую очередь, по кирпичным зданиям есть такие указания:
Цитата:
СП 15.13330.2012
9.82 Деформационные и осадочные швы следует проектировать со шпунтом или четвертью, заполненными упругими прокладками, исключающими возможность продувания швов.
ВСН-61-89 в указанном вами месте говорит о реконструкции - пристройке к существующему
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 09:37
#18
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Алексей54
Согласен с Вами по посту 17...
Но СНиПы раньше писали умные люди, и потом их еще проверяли другие умные люди, не то что современные СП..., поэтому и предпочитаю использовать старые нормы по возможности и применительно.
Что касается деформационных или температурных швов, то понятно, что так или иначе смежные конструкции будут перемещаться относительно друг друга.
Предусматривать такие швы в наружных стенах (все равно каких: бетонных, кирпичных и т.п.) значит неизбежно получить повреждения отделки в месте шва.
Вы правильно цитируете СП 15.13330.2012 в месте, регламентирующем исключать продувание деф.шва. Но там про отделку, промокание - ни слова.
Вот и живут потом люди в домах с дурацкими нащельниками на СТЕНАХ своей КВАРТИРЫ, закрывающими ЗАПЕНЕННЫЕ деф. швы. И по требованиям СП - все правильно, только жить не комфортно...
А решение должно было быть простым: сделать шов как раньше "... в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций." И не было-бы проблемы.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 12:18
#19
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
А на мой взгляд задумывался обычный температурный шов изначально - разрезаны только наружные стены. Но судя по плану с трещинами, они проходят через все, в том числе и внутренние продольные стены. Соответственно шов теперь работает как осадочный. И если это действительно так, то надо выяснять причину произошедшего. Далеко не факт, что просто отгородившись дополнительной стеной от проблемы:

мы эту проблему решим - ведь не устранены (они нам просто неизвестны) причины происходящего. До завершения обследования и выяснения этой причины, я бы порекомендовал установить наблюдение за трещинами при помощи точных маяков - чтобы посмотреть тенденции и скорость развития деформаций, возможно удастся установить какие-либо взаимосвязи деформаций с влияниями и воздействиями. Еще лучше организовать наблюдение за осадками геодезические. Но без обследования тратить деньги на какой-либо ремонт я бы не стал - может оказаться, что они потрачены зря.
в том то и проблема что "обычный температурный шов" который задумывался изначально, красиво работет только на бумаге, а в действительности дома попросту ломает в этих местах. лично я считаю этот шов не "жизнеспособным" и не грамотным.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2012, 22:25
#20
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Offtop: Похоже, что тезис о неравномерных деформациях основания здесь справедлив. И если так, необходимо обратить особое внимание на осадку внутренней продольной стены - там двойная нагрузка и там они "дышат" только "на выдох" (на убой) - если в подвале или техподполье аналогичная картина развития, надо продолжать обследование и указать возможные причины деформаций основания.

1. Расчётом установить допустимую разность осадки для фундаментов внутренней продольной и поперечной стен.
2. При наличии подвала шурфованием выяснить горизонт вод и указать возможные факторы его понижения. Это могут быть естественное снижение УПВ из-за техногенной активности (в больших городах такое часто отмечается), искусственное понижение, вызванное откачками из дворовых сетей (в этом случае необходимо сравнить отметки низов смотровых колодцев с глубиной заложения фундаментов и УПВ) либо соседним строительством.
2. Если в здании неотапливаемое техподполье наиболее вероятной причиной окажутся сети - протечки и возможные аварии "тёплой" трубы в зимнее время (или её недостаточная изоляция, приводящая к образованию криогенной текстуры в грунтах, составляющих основание).

Итак, если мы не имеем дело с парадоксом, выдуманным автором, и силовые трещины во внутренней стене действительно "злые", необходимо более детальное обследование, возможно с последующим мониторингом и наблюдением за маяками.

Последний раз редактировалось 4teenz, 11.11.2014 в 17:39.
4teenz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещина новостройки с внутренней стороны стен по всем этажам

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Чертеж усиления кирпичного здания, напряжением тяжей с внутренней стороны стен. чеснок Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.10.2009 19:47