23.11.2013, 20:23 | #1 | |
Усилия в нижних колоннах при совместном расчете каркаса и фундаментной плиты
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 4969
|
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
oren_56
попробуйте смоделировать фундамент объемными КЭ, при этом стерневые КЭ колонн заведите внутрь объемников особенно актуально проделать это для краевых зон, где некорректное моделирование ФП оболочкой приводит иногда к диким моментам в заделке и их подламыванию. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Для колонн 0,6 Для фундаментной плиты на 1/4 от колонн 0,3 Фактически это даст некоторое снижение моментов в стыке, ну и не надо мудрить, все по СНИП...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НУ дык понятно почему...
Разберитесь сперва с типами элементов и степенями свободы!!! Потом уже можно браться за расчеты... PS. Ну и стержень колонны разбейте 2 элемента и заведите в объемники!!!
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НУ дык Читай какие у тебя степени свободы то для объемников!!!!! Х/Y/Z - где ты там видишь UХ/UY/UZ
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
oren_56
Так их и нету, почему тебе и говорят завести колонну в объемники... Почему я тебе и говорю ознакомься с типами КЭ и степенями свободы, а потом пытайся считать...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22
|
Нашел ошибку. Я делал вариант с заведением колонн в подколонники, но не удалил совпадающие узлы. Так что получилась та же картина с нулевыми моментами в нижней части колонн. DEM что означает - Для фундаментной плиты на 1/4 от колонн 0,3. В СП только указано для плит перекрытий с коэф. 0,3.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Про фундаментные плиты ничего не сказано |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НУ я пожалуй так не говорил...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ДВусмысленность в твоем ответе юный падаван....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Ошибка при расчете фундаментной плиты | Леля | SCAD | 2 | 11.05.2011 02:02 |
геометрчески изменяемая система при расчете фундаментной плиты в лире | Datche | Лира / Лира-САПР | 4 | 25.07.2010 13:41 |
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe | Taran84 | Расчетные программы | 11 | 07.06.2009 14:58 |