Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как утеплить дождевую канализацию, проложенную выше глубины промерзания?

Как утеплить дождевую канализацию, проложенную выше глубины промерзания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2018, 13:25
Как утеплить дождевую канализацию, проложенную выше глубины промерзания?
486
 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071

Протяженный коллектор дождевой канализации в Архангельской области. В конце труба 1000 мм с уклоном 0,2% вылезает выше глубины промерзания.
Есть ли какие-то типовые решения по утеплению?
Варианты увеличить уклон, заглубить трубу или насыпать сверху грунта в силу разных причин невозможны.
Просмотров: 9833
 
Непрочитано 04.12.2018, 12:16
#21
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


У Пеноплэкса есть методичка по расчету утепления трубопроводов
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 12:23
#22
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
У меня свой СП 121.13330
Ну дак, по моему, в вашем СП 121.13330 все четко написано:
В районах с глубиной промерзания грунта свыше 1,5 м допускается укладывать трубы коллектора в зоне промерзания, при этом следует предусматривать теплоизоляцию труб коллектора.
Сделайте теплоизоляцию труб коллектора согласно СП и все проблемы решаться
https://yandex.ru/images/search?pos=...t=simage&lr=50
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 13:34
#23
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У Пеноплэкса есть методичка по расчету утепления трубопроводов
Такая?

СЕГМЕНТЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
ПЕНОПЛЭКС® В КОНСТРУКЦИЯХ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ
ТР 12312-ТИ.2006
486 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 14:48
#24
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


486
Вот это
http://www.penoplex.ru/partners/truboprovody/
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 14:55
#25
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Тут есть расчет ширины, на которую укладываются плиты.
И нет расчета их толщины.
486 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 15:00
#26
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Поищите методичку у пеноплэкса, может там это отражено - я с ходу не нашел.

Но данные по ссылки они из этой методички

Нашел методичку http://www.penoplex.ru/upload/iblock...c55f4a6e0b.pdf но понятнее не стало

Там внизу ссылки на dwg - толщина утеплителя 100 мм

Последний раз редактировалось MAG37, 04.12.2018 в 15:17.
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 15:21
#27
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Нашел методичку http://www.penoplex.ru/upload/iblock...c55f4a6e0b.pdf но понятнее не стало
Опять нет расчета толщины.
Ее можно выудить из расчета теплоизоляции основания дорог.
Выйдет странный кадавр, но по крайней мере какое-то обоснование заложенных решений.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Нашел ниже на странице расчет толщины с примерами.
http://www.penoplex.ru/upload/iblock...f4cfe81340.pdf

----- добавлено через ~4 мин. -----
Похоже, то что нужно.
Буду разбираться.
486 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 22:37
#28
Бай


 
Регистрация: 12.08.2012
Сообщений: 36


Не надо утеплять
Бай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как утеплить дождевую канализацию, проложенную выше глубины промерзания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как утеплить фасад?Как утелить цоколь если его нет. katyaka Архитектура 7 08.01.2018 15:21
Давление грунтовой воды выше глубины промерзания в зимний период на подземное сооружение. нужен_совет Основания и фундаменты 1 10.06.2017 14:34
Что предпринять чтоб остаться выше уровня промерзания д.Федор Железобетонные конструкции 6 18.02.2013 11:27
Существуют ли двухветвевые связи выше уровня ПБ при h сеч.кол. > 600 мм? ФАХВЕРК Металлические конструкции 40 20.12.2012 21:58
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? kol Основания и фундаменты 2 16.02.2009 08:01