| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи по результатам статического зондирования

Расчет сваи по результатам статического зондирования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2011, 17:39 #1
Расчет сваи по результатам статического зондирования
kalgan
 
Structural Designer
 
Ukraine
Регистрация: 15.11.2006
Сообщений: 103

Здравствуйте господа проектировщики. У меня возникла трудность в определении трения по боковой поверхности по результатам статического зондирования.

Зонд І типа.
При определении fs:

fs - среднее значение сопротивления грунта на боковой поверхности зонда, кПа, определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления грунта на боковой поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от поверхности грунта в точке зондирования до уровня расположения нижнего конца сваи в выбранном несущем слое;

Трудность заключается в том какую площадь боковой поверхности брать

Если только муфты то она длиной 72мм и площадь мизерная соответсвенно и усилие огромное (от деления)
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
Просмотров: 14122
 
Непрочитано 13.01.2011, 20:32
#2
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


А вот тут звучит другое определение:
Цитата:
В случае применения зонда I типа сопротивление грунта по боковой поверхности Q3 пересчитывается для каждого инженерно-геологического элемента на удельное сопротивление грунта трению f3, где f3 - среднее значение сопротивления грунта по боковой поверхности зонда, кПа (тс/м2), определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления по боковой поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от подошвы до кровли инженерно-геологического элемента в точке зондирования
Получается, что площадь должна равняться 3,14 * «диаметр кожуха» * «мощность ИГЭ». Правда, насколько я понимаю, в таком случае кохуж должен попадать только в 1 элемент, но если кожух большой длины (я вообще-то никогда не видел зонд I типа и не знаком со спецификой его применения), то данные могут быть отнесены сразу к нескольким элементам. Как в подобных случая вычисляется часть общего сопротивления одного элемента, не представляю.
 
 
Непрочитано 13.01.2011, 21:45
#3
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


У зонда І типа диаметр 36мм. Т.е. площадь поверхности 3,14*0,036*L
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 22:04
#4
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
площадь поверхности 3,14*0,036*L
А L тут чему равно?
 
 
Непрочитано 13.01.2011, 22:14
#5
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А L тут чему равно?
от поверхности грунта в точке зондирования до уровня расположения нижнего конца сваи в выбранном несущем слое.
Это конечно я так понимаю.
У зонда І типа нет муфты трения, поэтому нет информации о трении каждого слоя и берём всё скопом.
В своей правоте я не уверен.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2011, 22:33
#6
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Попробую как то ответить:
1. Зонд I типа вообще не имеет муфты трения.
2. Хотелось бы определиться, что Вас конкретно интересует - если считаем несущую способность забивной сваи, то fs = Qбок / πdh, где d - диаметр зонда (36 мм), h - глубина погружения зонда; если мы хотим определить ФМХ по результатам статического зондирования с использованием зонда I типа, то h - мощность ИГЭ.
lukavladi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 01:51
#7
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Нужен расчет несущей способности сваи.
и трудность именно с трением по боковой поверхности.
по вашему:
Цитата:
если считаем несущую способность забивной сваи, то fs = Qбок / πdh, где d - диаметр зонда (36 мм), h - глубина погружения зонда;
а глубина погружения зонда от поверхности считается?
Вот нашел в ДСТУ б В.2.1-9-2002 картинки зондов:
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:

Последний раз редактировалось kalgan, 14.01.2011 в 02:30.
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 08:34
#8
lukavladi


 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94


Да, картинки Гостовские. При расчете несущей способности по результатам зондирования h - глубина от поверхности.
lukavladi вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2011, 11:48
#9
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Удалено

Последний раз редактировалось Sanyaf, 08.07.2011 в 18:22.
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:33
#10
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


Кхм ...
По результатам статического зондирования установкой ПБУ-2 был получен график удельного сопротивления на участке боковой поверхности муфты трения. Кто-нибудь может объяснить что это за муфта трения такая? И как соотнести удельное сопротивление на боковой поверхности муфты трения с удельным сопротивлением на боковой поверхности сваи?

Чем отличается сопротивление на поверхности зонда с ним же на поверхности муфты трения?

Если есть какой-нибудь пример расчет сваи, опираясь на статическое зондирования, то прошу .. Или книжечка какая-нибудь. Спасибо.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:47
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Кто-нибудь может объяснить что это за муфта трения такая?
Это такая штучка, котрую можно посмотреть и в инете и в ГОСТе



Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
И как соотнести удельное сопротивление на боковой поверхности муфты трения с удельным сопротивлением на боковой поверхности сваи?
Ну это см в СНиПе......

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Чем отличается сопротивление на поверхности зонда с ним же на поверхности муфты трения?
Что значит зонда? Какой тип зонда?
Цитата:
установкой ПБУ-2
ПБУ - это буровая.... Да, ее гидравлика позволяет вдавливать с малым ходом легкие зонды, но это не зонд а машина....

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Если есть какой-нибудь пример расчет сваи, опираясь на статическое зондирования, то прошу
Руководство по проектированию свайных.......
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 19:11
#12
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
и в инете и в ГОСТе
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Руководство по проектированию свайных.......
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
см в СНиПе......
В ГОСТах/СНиПах я смотрел. Как я понял (согласно ГОСТ 20069-81), есть три типа зондов. Муфта - это боковая поверхность этих зондов. Ок, допустим ...

Привожу текст п. 7.3.12 СП 24.13330.2011: Для буровой сваи, устраиваемой в соответствии с 6.5 а и работающей на сжимающую нагрузку, несущую способность сваи в точке зондирования Fdu, кН, допускается оценивать без использования данных о сопротивлении грунта на муфте трения установки статического зондирования, на основании расчета по формуле такой-то ...

Вопрос: т.е., если я проектирую буровую (не забивную) сваю, то данные о боковом сопротивлении на поверхности муфты и не нужны вовсе? (согласно вышеприведенному пункту)
Еще вопрос: что значит "несущая способность сваи в точке зондирования"? Смущает словосочетание "в точке зондирования".
И еще: что такое "Частное значение предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования".

Интересует физический смысл выделенных жирным шрифтом слов
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 20:03
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Как я понял (согласно ГОСТ 20069-81)
в РФ уже есть ГОСТ 19912-2012
Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Вопрос: т.е., если я проектирую буровую (не забивную) сваю, то данные о боковом сопротивлении на поверхности муфты и не нужны вовсе? (согласно вышеприведенному пункту)
По нашим нормам - нет.

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Еще вопрос: что значит "несущая способность сваи в точке зондирования"? Смущает словосочетание "в точке зондирования".
А это значит, что это только для именно этой точки и в 20 метрах несущая способность сваи будет другой.

Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
что такое "Частное значение предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования".
Есть среднее.., а есть частное...
Ну среднее - это понятно, а частное - это не результат деления, а часть или подробность... (надо смотреть словарь..)
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи по результатам статического зондирования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 18 24.10.2010 22:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Нелинейный расчет сваи в грунте СергейД Основания и фундаменты 45 21.03.2008 11:37
Расчет наконечника для винтовой сваи OlegM Основания и фундаменты 8 26.11.2007 22:27
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38