| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.01.2021, 16:04 | #1 | |
Расчет несущей способности сваи в слабом аргиллите
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 4326
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Имхо, правильно считать как сваю стойку со статическими испытаниями.
Испытаниями подтверждать примерно 120% !!! ошибка ! подтверждать 150%! несущей способности по грунту до несущей способности по материалу. Расчёты по материалу не так однозначны. Возможно здесь альфае будет подвирать (имхо). А может и не будет. В любом случае предлагаю кроме прочего прикинуть 2 шарнира с реальной высотой между ними. То есть в запас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.08.2022 в 09:52. |
|||
|
||||
Имхо, Eo=30МПа -> грунт среднедеформируемый -> сваю нельзя считать как сваю стойку так как: "К сваям-стойкам следует относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные и слабодеформируемые грунты, а забивные сваи, кроме того, на слабодеформируемые грунты (ГОСТ 25100), и передающие нагрузку на основание преимущественно по пяте сваи."
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
Цитата:
Однако тогда вопрос, если считать сваю как висячую, какой грунт брать под нижним концом? ИЗ таблицы 7.8 как глинистый либо все ж характеристики как полускального но еще добавить работу по боковой поверхности сваи? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Offtop: Tiano, тогда можно посчитать 2 варианта и выбрать наименьшую несущую способность, а потом уточнить её по результатам испытаний статическим вдавливанием.
Свая стойка будет нести меньше висячей сваи. Висячую сваю, меня недавно научили, в выветрелом грунте можно считать пальцем в небо по данным СП 22 для похожих грунтов. Это возможно, так как дальнейшее испытание позволит уточнить несущую способность. Однако обращаю внимание, что испытаний будет мало. А по сути ведь тут вам надо испытывать каждую сваю...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Так это не к вашему же сожалению. Вы в соответствии с нормами должны делать ПД и РД. В нормах испытания. А будут испытывать или нет, какое вам дело ? Накернётся здание, кто-то сядет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
Весь на всю глубину? если еще ниже пройти - метра на два например сваей?
Цитата:
----- добавлено через 36 сек. ----- Зондировок нет. По поводу суглинка спасибо, посчитаю еще с такими параметрами. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Не посмотрел сначала геологию.
С таким грунтом и сваи не нужны. Вы шо ? Зачем ? Выкопайте до скалы 2-3 м и туда и заливайте столбчатые фундаменты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
Цитата:
Опять же есть не учитывать слой ИГЭ 4, не хватает несущей способности сваи по боковой поверхности. И еще не хочется опирать основание на разные грунты. |
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Формально — нет.
Формально — нет. Там же указаны архивные данные. Это как у абстрактного суглинка/глины — ~0.1 МПа. Цитата:
Ни дресвяный, ни щебенистый глинистые грунты скалой не являются. Да и этот аргиллит внизу... На грани перехода в "очень низкую прочность". Offtop: В целом, я бы такие грунты как "скалу" сразу никогда бы не интерпретировал. Аргиллит бывает разный, бывает ещё и "аргиллит". Я вот не так давно кусок "аргиллита" превратил в пыль просто окунув в стаканчик воды на пару часов. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение несущей способности винтовой сваи по данным статического зондирования | Asja_77 | Основания и фундаменты | 7 | 09.04.2020 08:35 |
Расчет несущей способности сваи в щебенистом грунте | rodent | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 13.11.2019 04:30 |
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта | stanislav_1933 | Основания и фундаменты | 24 | 07.12.2016 09:48 |
Можно ли использовать результаты статического зондирования для определения несущей способности буронабивной сваи? | eilukha | Основания и фундаменты | 3 | 30.08.2016 10:09 |
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? | Михаил Трачук | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2016 12:50 |