| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединения арматуры (С помощью вязальной проволоки или сварки)

Соединения арматуры (С помощью вязальной проволоки или сварки)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2022, 12:06 #1
Соединения арматуры (С помощью вязальной проволоки или сварки)
Alex33333
 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 9

Добрый день!
Не нашел общей темы для разных (глупых) и прочих вопросов.
Собственно вопрос в чем: чем регламентируется (СП) способ соединения арматуры.
В каких случаях возможно сваривать в каких только вязать. В конкретно моем случае необходимо обосновать замену вязальной проволоки на сварку, обмотки в пространственном каркасе буронабивной сваи. Арматура А500С d36 мм и В500С d12 мм. На что я могу сослаться ?
Просмотров: 1351
 
Непрочитано 11.07.2022, 12:51
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Alex33333 Посмотреть сообщение
обосновать замену вязальной проволоки на сварку, обмотки в пространственном каркасе буронабивной сваи
Соединение К3-Рп для расчётных соединений запрещено. Каркас забраковать и не использовать.

СП 63.13330.2018
Цитата:
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, крутящих моментов и для сопротивления продавливанию, должна иметь надежную анкеровку по концам, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры. Анкеровка осуществляется путем приварки к продольной арматуре, охвата продольной арматуры или с помощью анкерных устройств на концах стержней.
РТМ 393-94 (не действующее)
Цитата:
4.2.1. Конструкция крестообразного соединения арматуры, выполняемая ручной дуговой сваркой прихватками типа К3-Рр, ...
Примечание. Соединения типа К3-Рр допускаются только при отсутствии оборудования с учетом положений, изложенных в п. 4.2.2.
4.2.2. Сварные соединения типа К3-Рр в арматурных стеках, каркасных и иных изделиях являются нерасчетными и должны обеспечивать конструктивные размеры изделий и их транспортабельность вплоть до бетонирования.
ГОСТ 14098-2014
Цитата:
5.2 На конструкции сварных соединений, не предусмотренные настоящим стандартом, следует разрабатывать рабочие чертежи с технологическим описанием условий сварки и ведомственный нормативный документ или стандарт предприятия, учитывающий требования действующих стандартов и согласованный в установленном порядке.

1 Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Рп и К3-Мп не нормируется. При необходимости выполнять соединения с нормируемой прочностью, размеры и уточняются опытным путем по результатам испытаний на срез (ГОСТ 10922) и оформляются в соответствии с 5.2. При этом не допускается выполнение соединений типа К3-Рп и К3-Мп с нормируемой прочностью на строительной площадке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.07.2022 в 16:26.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 16:06
#3
Alex33333


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 9


Прикреплю выкопировку каркаса, речь про позиции 1.5 и 2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас БНС.JPG
Просмотров: 83
Размер:	100.9 Кб
ID:	248571  
Alex33333 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 16:06
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex33333 Посмотреть сообщение
В каких случаях возможно сваривать в каких только вязать
Очень обширный вопрос. Изучайте ГОСТ 14098-2014
При использовании швов по ГОСТ варить можно хоть что и хоть где. Часть швов, как указал выше Tyhig являются чисто монтажными, прочность не нормируется (см. примечания к табл. 2). Часть швов можно выполнить только в определенном положении арматуры (горизонтальное, вертикальное) (см.табл.1). При определенных условиях часть швов вообще не допускается (табл.А1).

Цитата:
Сообщение от Alex33333 Посмотреть сообщение
необходимо обосновать замену вязальной проволоки на сварку, обмотки в пространственном каркасе буронабивной сваи
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Каркас забраковать и не использовать.
Чёэта вдруг? В данном случае, пусть варят (деньги тратят) если хочется.
Главное чтобы мастер следил чтобы не пережгли арматуру (но это вопрос совсем из другой оперы)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 16:25
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Чёэта вдруг? В данном случае, пусть варят (деньги тратят) если хочется.
Согласен. Не догадался, что швы монтажные.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2022, 13:48
#6
Alex33333


 
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 9


Спасибо!
Нашел еще тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112293
Alex33333 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединения арматуры (С помощью вязальной проволоки или сварки)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки Sitnik Dmitriy Железобетонные конструкции 20 06.03.2024 21:51
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Подскажите по технологии сварки арматуры А600С Nikita_32 Железобетонные конструкции 6 14.05.2018 19:39
Стыковка арматуры при сейсмике Yuzer Железобетонные конструкции 11 21.12.2013 19:26