| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выбор вариантов кирпичной кладки

Выбор вариантов кирпичной кладки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2008, 10:23 #1
Выбор вариантов кирпичной кладки
GAS
 
проектировщик (строитель)
 
Ижевск
Регистрация: 24.10.2007
Сообщений: 197

Добрый день.
Тема наверное избитая, но именно данного вопроса в архиве не нашел.
Монолитное здание, поэтажное опирание кладки наружных стен. В местах примыкания кладки к пилонам (любым вертикальным ж/б элементам) возникает вопрос с креплением кладки к каркасу. В основном есть 4 варианта:
1). В монолитные конструкции закладываются закладные детали, потом к ним привариваются анкера кладки.
2). Колонны заливаются, потом сверлятся отверстия и просто забивают анкера (например ф8А-III 450х450).
3). То же что по п. 2, только на хим дюбеля или распорные болты.
4). Перед заливкой в опалубке сверлятся отв. и вставляются стеклопластиковые связи с шагом по высот 300-450мм и производится заливка.

Как понимаю самый дешевый п.2, самый надежный п. 1. Кладка ведется с лесов с нижележащих этажей. Коглеги кто имеет какое мнение по данному поводу?
Просмотров: 8384
 
Непрочитано 07.06.2008, 19:10
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
возникает вопрос с креплением кладки к каркасу
неплохой вариант с применением гибких базальтопластиковых связей D=6 мм с дюбелем и песчаным анкером
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2008, 15:11
#3
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


"неплохой вариант с применением гибких базальтопластиковых связей D=6 мм с дюбелем и песчаным анкером" - что есть песчаный анкер? Дайте пожадуйста ссылку на ГОСТ или ТУ.
GAS вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 15:21
#4
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 314


я применял вариацию первого варианта но не много измененную второй и третий может не пройти на нижних этажах (не люблю я пилоны сверлить ударной дрелью)
четвертый не рассматривал потому-то не мог найти срок эксплуатаций таких анкеров да и заключения того как они поведут себя при отрицательных температурах
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 15:39
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


GAS
песчаный анкер - специально обработанный участок анкера, который распорлагается в шве кирпичной кладки, для лучшего сцепления с раствором кладки
для примера посмотри тут
http://www.stroyland.ru/price/galen.doc

здесь картинки
http://www.slav-dom.ru/catalog/185

ТУ 57 1490-002-13101102-2002

Последний раз редактировалось MasterZim, 09.06.2008 в 15:53.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 13:15
#6
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
я применял вариацию первого варианта но не много измененную второй и третий может не пройти на нижних этажах (не люблю я пилоны сверлить ударной дрелью)
четвертый не рассматривал потому-то не мог найти срок эксплуатаций таких анкеров да и заключения того как они поведут себя при отрицательных температурах
А что за модификация 1-го варианта?
GAS вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 09:32
#7
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 314


GAS, Более подробно с чертежом смогу отписать только после 19 июня сейчас по командировкам буду пропадать если успею вечером на работу заскочить тогда отпишу
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2008, 09:42
#8
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 314


выкладываю фрагмент чертежа как у нас делают
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (84.5 Кб, 1619 просмотров)
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 12:24
#9
unton

Волокита бумажная
 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 12


В СП15 написано:
Цитата:
9.37 Самонесущие стены в каркасных зданиях должны быть соединены с колоннами гибкими связями, допускающими возможность независимых вертикальных деформаций стен и колонн. Связи, устанавливаемые по высоте колонн, должны обеспечивать устойчивость стен, а также передачу действующей на них ветровой нагрузки на колонны каркаса.
Указанные у зачинщика темы решения не похожи на гибкие связи. Поэтому вопрос: как сделать именно гибкие связи? Как определить их шаг для перегородок, не воспринимающих ветровую нагрузку?
unton вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 14:04
#10
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
поэтажное опирание кладки наружных стен
так всё-таки кладка или облицовка? Вы уж уточните, пожалуйста
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 08:46
#11
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
так всё-таки кладка или облицовка? Вы уж уточните, пожалуйста
Даже если облицовка, выж ее будете класть? Значит кладка
Или по вашему кладка не может быть самонесущей?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 09:37
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Самонесущие или заполнение - несколько разные вещи.
В каркасах обычно используется заполнение. Судя по вопросу ТС
Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
Кладка ведется с лесов
Всё-таки самонесущая. Связи гибкие по вертикали, жёсткие по горизонтали.
Offtop: Не понятно, почему нельзя сделать заполнение?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 25.04.2016 в 09:45.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 09:56
#13
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Даже если облицовка, выж ее будете класть? Значит кладка
Кладка подразумевает наличие тычковых рядов. А в облицовке в 1/2 кирпича тычковых рядов не может быть по определению. Соответственно, в облицовке кроме "засверливания" в примыкающие колонны/пилоны должны армироваться горизонтальные швы на всём их протяжении, в кладке армирование горизонтальных швов не всегда(как правило) необходимо. А термины "облицовка" и "кладка" - разные весчи, батенька. Не всё то, что можно куда-то "накласть" - есть каменная кладка
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выбор вариантов кирпичной кладки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой X-DeViL Каменные и армокаменные конструкции 2 11.05.2007 16:31