| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке

Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2009, 10:17 #1
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке
Фабио
 
Екатеринбург
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 60

Подскажите, ПЖЛ...
Дана балочная клетка: колонны, главные балки, балки настила, настил.
Главные балки опираются на колонну сверху.

Колонна закреплена шарнирно в нижней и верхней точке, мю = 1, какая будет длина колонны lx и ly. Одинаковая или нет? (lx=ly ????)

Спасибо.
Просмотров: 3168
 
Непрочитано 18.05.2009, 10:33
#2
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


А связи есть?
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 11:10
#3
Фабио


 
Регистрация: 10.04.2007
Екатеринбург
Сообщений: 60
<phrase 1=


по длине колонны связей нет
Фабио вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2009, 11:19
#4
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


А вы уверенны в геометрической неизменяемости вашей балочной клетки?
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 11:29
#5
Фабио


 
Регистрация: 10.04.2007
Екатеринбург
Сообщений: 60
<phrase 1=


это первый курсовой по МК..

расчетная схема колонны - шарнирное закрепление верхнего и нижнего концов стержня.. связей никаких не предусмотрено
Фабио вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2009, 11:31
#6
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Ну тогда lx=ly
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 11:40
#7
Фабио


 
Регистрация: 10.04.2007
Екатеринбург
Сообщений: 60
<phrase 1=


почему то препод упорно возвращает работы где lx=ly..
не может быть такого, что lx= до низа главной балки, а ly= до балки настила... (балки настила крепятся к главной балке через ребра, на болтах)
Фабио вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2009, 14:54
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Фабио, вы точно уверены, что у вас вверху и внизу в любом направлении шарнир? Обычно центрально-сжатые колонны внизу защемляют для 1-го курсового по МК. Во всяком случае в примере из учебника Беленя расчетная длина стержня Lef=0.7хL (где L- геометрическая длина колонны от фундамента до низа балок). Может быть ваш препод считает, что колонны защемлены в фундаментах только в направлении главных балок? Тогда у них будет разная расчетная длина в разных направлениях.
Крепко подумайте, ну если вверху и внизу шарниры, то обязательно нужны связи. Посмотрите 1 том учебника Горева "Металлические конструкции". Там в разделе 6.3 "Устойчивость центрально-сжатых стержней" на стр. 334 (по 3 изданию) все подробно описано про расчетные длины.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37