| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Не указано поперечные связи по нижнему или верхнему поясу. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145
|
Цитата:
Про необходимость верт связей в п. 5.4.10 сказано сухо и однозначно на мой взгляд. Ну так у нас и не много вариантов) И в любом из них от верт связей никуда не денешься. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Прогон сам гнётся и ферму гнуть/выворачивать будет. Сварным швам между опорным ребром и поясом это «понравится».
Впрочем, наличие и вертикальных связей (если они не на колонну замкнуты) при неравномерной нагрузке ферм снеговой нагрузкой тоже будет давать такой выворот, только меньший по величине и вероятности. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Шпренгельные прогоны - тоже фермы, их нижний пояс будем раскреплять? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну так это здание низкое или самосвалы высокие. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145
|
А у них нет нижнего пояса) Только раскосы.
Но Ваша мысль ясна, однако все же ферма это ферма, прогон это прогон. Если у нас по факту ферма по которой профлист - смотрим на требования к ферме, в том числе по установке связей. Если это прогон с затяжкой - там своя история. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Подкосы наверное в принципе возможны к мощному профнастилу Н114-Н185, но могут не понять участники процесса.
А так: связи по торцам и растяжки, или связь посередине и распорки. Цитата:
Это в зависимости от их конструкции. Двухпоясные, скоее всего не надо. Вот оно. Все в мире относительно. Самосвалу заехавшему на эстакаду с поднятым кузовом здание кажется невысоким. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Нужны ли фасонки на Узлы фермы типа Молодечно или хватает обвара по периметру? | Леня | Металлические конструкции | 3 | 26.09.2012 19:25 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |