| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Каким образом выполнить подсветку кнопок пожарной сигнализации в проекте электроснабжения?

Каким образом выполнить подсветку кнопок пожарной сигнализации в проекте электроснабжения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2020, 08:46 #1
Каким образом выполнить подсветку кнопок пожарной сигнализации в проекте электроснабжения?
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Доброго времени суток!
Заказчик попросил выполнить подсветку кнопок пожарной сигнализации и постов пожарных гидрантов.
Можно, наверное, отказаться, мотивируя это тем, что к данному разделу не относится.
А как это выполнить с наименьшими "трудовыми затратами"?!
Просмотров: 4395
 
Непрочитано 19.11.2020, 09:02
#2
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


Красный диплом имеешь?
https://omelta.com/store/35-mini_220/ - установи нужную картинку.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 09:46
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Красного диплома, к сожалению, нет (а может быть и не к сожалению), но большое спасибо, ты меня выручил!!!
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 12:16
#4
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Ну про кнопки пожарной сигнализации если честно первый раз слышу что их надо подсвечивать и как-то обозначать. Если речь идёт о тех кнопках которые ставятся на пути эвакуации https://www.c-sb.ru/catalog/ops/izve...utm_term=37582
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 12:32
#5
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Моя задача, оговоренная в задании: выполнить аварийное (резервное) освещение больничного корпуса (а он - не маленький). По завершении проекта у заказчика возникло желание подсветить кнопки пожарной сигнализации и постов пож.гидрантов.
Проект по объему не маленький, а про оплату - просто молчу. Но проект необходимо закончить! ...обратилась на этот форум. Уже бы закончить его!!! Вообщем, поставила световые указатели МИНИ-12, которые рекомендовал zprizrak. Спасибо всем!
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2020, 12:48
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Вроде как заказчик прав, я в самом деле никогда и не задумывался и не ставил, гидранты да, указывал всегда, но не кнопки. Это же надо полностью в проект ПС залезть. Я вообще стараюсь скинуть эти указатели в раздел СОУЭ (здесь уже обсуждалась данная тема, я более придерживаюсь того что их надо именно в СОУЭ и чисто логически, и потому что в той ветке кроме всего прочего прозвучало что необходимо контролировать эти таблички на обрыв и на к.з., что в электрике мы не сделаем).
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
Цитата:
7.6.9 Эвакуационные знаки безопасности устанавливаются в помещениях с одновременным пребыванием более 10 человек и площадью более 60 м

Эвакуационные знаки безопасности постоянного действия устанавливаются:

- над каждым эвакуационным выходом;

- на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;

- для обозначения поста медицинской помощи;

- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения; это что касается пожарных гидрантов

- для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации.что касается кнопок
Ну и картинки пиктограмм как это выглядит из ГОСТ 12.4.026-2015
Опять же тут надо детально разбираться, в каких-то случаях это не обязательно должны быть светильники, а допускается только наклейку прилепить на стену, тут не могу ничего подсказать, так глубоко не копал, возможно это идёт от какой-нибудь категории здания по пожарной опасности.
Если у Вас задача стояла выполнить именно резервное освещение, то можете заказчику так и обосновать, что эвакуационное в ваш объём не входит. Если же ставили таблички выход, тогда уже получается сами подписались.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пикетограммы.jpg
Просмотров: 44
Размер:	118.9 Кб
ID:	232080  

Последний раз редактировалось Jоhnny, 21.11.2020 в 13:02.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Каким образом выполнить подсветку кнопок пожарной сигнализации в проекте электроснабжения?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы? Konstantine.Ovchinnikov Металлические конструкции 30 30.04.2019 18:01
Каким образом можно задать объединение перемещений в Femap with Nastran Pipetkins Расчетные программы 9 23.01.2018 11:13
Где найти (скачать) узлы прокладки кабеля (линии) пожарной сигнализации через ограждающие преграды (стены, перегородки, перекрытия) 4zohan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.07.2014 04:22
Отличия линейной и кольцевой системы пожарной сигнализации ing-e Прочее. Отраслевые разделы 20 07.10.2011 18:55
Требуют Раздел 10(1) в проекте пожарной сигнализации len4ia Инженерные сети 2 13.12.2010 12:03