22.05.2013, 17:18 | #1 | |
Подсчёт объёма забитых свай
Руками вожу...
Москва
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 143
|
||
Просмотров: 4812
|
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Делали. Именно на основании их и назначалась длина. Чудеса начались позднее. Там не очень хорошо с грунтами (сапрапели, неоднородность) + площадь забивки больше 10 000 кв.м.
__________________
Хочешь быть счастливым, будь им! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
1) Заказчик обязан заплатить за незабитые куски, так как договор заключал не на куски здания, а на здание целиком. По факту скорее всего вас незаконно нагнут из-за перевеса сил. Обоснование сложно, но реально подобрать. Ситуация рассматривалась на форуме, и я писал цепочку обоснования. Где не помню.
2) Куски 1 м ещё ладно. А вот куски 4,5 м - недостаток ПД и РД. Скорее всего ошибки в них. По хорошему вы должны были обратить на это внимание и согласовать с заказчиком. Возможна ошибка в расчётах КЖ. Ну да что теперь говорить. Всё уже забито. Сваи вам не использовать. И т.п. 3) Обратите внимание, что здание на участке до сдачи объекта принадлежит генподрядчику. Этот факт может использовать в переговорах. Известны факты продажи здания подрядчиком другим лицом, вместо сдачи и передачи заказчику. Ну естественно по суду. Насчёт известны, может погорячился. Во всяком случае это допускается законами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Спасибо, конечно, но...
Единственный документ, который как-то затрагивает эту тему, это ФЕРы, там указано, что "Объем работ по погружению свай принимается по проектным данным". И даже есть понижающий коэффициент при погружении на глубину менее 90% проектной длины. Побадаемся!!!
__________________
Хочешь быть счастливым, будь им! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Ааа, частично вспомнил.
Это был спор мой с уважаемыми товарищами со стройки. Не помню конкретно с кем спорил. И даже вроде бы проиграл спор. Не помню результат. Спор был на тему: "оформление КС - на объёмы работ". Или М-29, не помню... Спор был про недоделанные объёмы работ фактические или сметные. На стройке делали фактические и урезали объёмы работ по факту. а я спорил, что надо сметный объём работ писать. В итоге решили вроде бы, что РД и сметы в РД переделываются в таком случае под факт. Тогда КС идентично РД. Для вас это означает новый договор или доп. соглашение. С потенциальной компенсацией за убытки (лишние куски свай).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
я иногда сознательно закладываю в проект невыполнимые требования. согласно СП надо погрузить сваи в опорный слой на 1м, но слой такой, что свая туда ну никак не зайдёт ни на сантиметр.
+ неточности и перестраховка геологов. в итоге получаем сваи, торчащие на 2-3м из земли. моё мнение, что это проблемы застройщика, но никак не подрядной организации. П.С. т.е. материал свай застройщик должен оплатить. а если цена работы рассчитывалась "за метр погружения", то заказчик (может быть) имеет право недоплатить за недопогружение (саму работу, а не сваи). |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Цитата:
Это первый аргумент в пользу длины выбранной. Второй аргумент-когда получим отказ ,(а при такой площади участка для разных свай все непредсказуемо), далее по СНиПУ,ждем,отдых,добивка. Все. Лишнее срубаем. Как по -другому? Третий аргумент-длину можно точно угадать при наличии свежей геологии для трансформ.подстанции во дворе.Для 2-3 свай. Ну а по поводу оплаты работы только за погруженную длину свай, swell все верно сказал. Так что полатить за Цитата:
|
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Дело в том, что службу технического заказчика возглавляет некий тип, которого можно с большой натяжкой отнести к строителям (он в самом начале высказывал своё недоумение, почему это у нас ростверки разного размера, и предлагал бить сваи "одна к одной"). Зато он очень рьяно показывает инвесторам, как он экономит их деньги. Так что вышесказанные, и абсолютно верные аргументы, до него не доходят.
Мы показали журнал забивки свай, показали, что, на основании забивки пробных свай, уже снизили длину, показали, что если проектная длина 8 м., а отказ мы получаем на 6,9-7,3 м., то куда уж брать меньше! Процент сильно недобитых свай (больше 3,5 м) очень незначителен, причём это, как правило, последняя свая в кусте из 6-9 свай. Они взяли паузу. Будем надеяться на здравый смысл инвесторов. Хоть они люди и далёкие от стройки, но абсолютно адекватные по-жизни. Думаю, погладят "собачку" за верную службу, и примут верное решение. Мы по-любому отвечаем за бюджет и за объект в целом.
__________________
Хочешь быть счастливым, будь им! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3806 | 11.04.2024 19:23 |
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. | Poreth | Основания и фундаменты | 58 | 12.12.2013 10:51 |
Автоматизированный подсчёт объёма | SKY_SHY | AutoCAD | 7 | 02.09.2011 12:16 |
Динамическое испытание существующих свай | sattva | Основания и фундаменты | 18 | 03.02.2010 10:39 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |