| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.08.2021, 04:06 | #1 | |
Как выполнить перемычку над проемом 2,7м
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 123
|
||
Просмотров: 2322
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111
|
A87, в принципе не будет.
Под плиты не будет монолитного пояса по всему периметру? Конструктивно плохой вариант с точечной нагрузкой на наружную стену. Я бы, наверное, добавил пилястру, заодно уменьшив проем. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... пригляделся-увидел, что есть армирование в другом направлении, и эта перемычка- в составе монолитного пояса |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 123
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111
|
проверьте поперечную арматуру - она требуется по расчету, шаг должен быть не более h0/2
ну и законструировать надо, все-таки у вас неразрезная схема - перехлест верхней арматуры на приложенном сечении маловат... ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... про продольную уже напоминали... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 123
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- да, надо будет увеличить , согласен ----- добавлено через ~3 мин. ----- подушка напрашивается туда под монолитный пояс, хотя бы из кирпича |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111
|
Цитата:
не исключаются но размазываются, я в таких случаях не проверяю (проверяю только от локальных перемычек по схемам из сп15) ----- добавлено через ~1 мин. ----- скорее кирпичная пилястра, но в данном случае думаю ни к чему. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Offtop: Всё-таки 2,7 м... Надо проверить кладку опоры на вертикальную трещину по пособию к каменным конструкциям. Маловероятно, но мало ли...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 123
|
v.psk, спасибо, поправлю. Это шаг хомутов в 100мм на 1/4 части перемычки ведь, хомуты которые в середине проема в этой работе не участвуют, соответственно можно шаг увеличить?!
----- добавлено через ~1 мин. ----- для меня это новое будет)). В таких ситуациях не считал еще |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите подобрать перемычку над оконным проемом | АФ87 | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 18.10.2017 06:20 |
Как выполнить трапециевидную перемычку в кирпиче? | ПРО-РАБ | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 01.06.2016 11:56 |
Можно ли сделать сборную перемычку над проемом | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.07.2012 22:04 |
Чем заменить деревянную перемычку над проемом окна и балконного блока | meola | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 28.02.2012 15:33 |
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м | sinner | Мономах | 1 | 02.05.2010 01:49 |