Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет анкерных болтов пространственной башни высотой 25 м

Расчет анкерных болтов пространственной башни высотой 25 м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2014, 14:01 #1
Расчет анкерных болтов пространственной башни высотой 25 м
Мишастик
 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 108

Есть башня высотой 25 м. Требуется подобрать анкерные болты. Подскажите, пожалуйста, каким нормативом пользоваться? Болты подбирать из расчета, что все они на ноге растянуты или иначе? Схемка вложена.

Изображения
Тип файла: jpg база.jpg (93.4 Кб, 526 просмотров)

Просмотров: 4828
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:05
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему.
 
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:05
#3
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


такой "норматив" не подойдет?

http://dwg.ru/dnl/2084
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:11
#4
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Все болты в одной ноге (стойке) растянуты. Сечения кажутся чрезмерными для такой маленькой башни (особенно если все из "круглых" труб). Думаю, что самым невыгодным для болтов будет, когда ветер действует "на диагональ"
Усилия в ноге 112 т, лично меня очень настораживают.
Изображения
Тип файла: jpg башня.JPG (81.6 Кб, 494 просмотров)

Последний раз редактировалось 100k, 16.01.2014 в 14:36.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:27
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Крутая у Вас башня.... Что у вас там за ветровой район?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:32
#6
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Крутая у Вас башня.... Что у вас там за ветровой район?
я тоже думаю, что там усилия завышены раз в 10.
Тем более, что для круглых труб к-т Сх ниже чем 1.4.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:34
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
я тоже думаю, что там усилия завышены раз в 10.
Ну. да...раз в 10 и есть...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:36
#8
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


вот так да... на коленке прикинул - нагрузка погонная 1т/м
Un_Known вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 14:42
#9
Мишастик


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 108


Если считать по пособию по проектированию анкерных болтов, то каким пунктом пользоваться? Пункт 3.12 предназначен для одинарной колонны и не учитывает, что все болты в ноге растянуты. Пункт 3.13 также этого не учитывает. Будет ли правильным поделить усилие в ноге на количество болтов в ноге и по этому усилию подобрать анкерный болт?
Мишастик вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:47
#10
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Будет ли правильным поделить усилие в ноге на количество болтов в ноге и по этому усилию подобрать анкерный болт?
Подтверждаю. Правильно.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 14:50
#11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Offtop: Интересно, а у вас все 4 болта растянуты? Может это и не башня вовсе, а ракета?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 14:51
#12
Мишастик


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 108


Почему вы считаете, что такое усилие очень большое? Стела высотой 25 метров, обтянута рекламными конструкциями. Ветровой район-4. Также приложена пульсация. Такое усилие появляется при сочетании с пульсацией.
Мишастик вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 15:09
#13
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Пункт 3.13 также этого не учитывает
А чем этот пункт Вам не нравится?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 15:12
#14
Мишастик


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 108


Я так понимаю, что пункт 3.13 предназначен для 2-х ветвевой колонны. А у меня пространственная конструкция.
Мишастик вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 15:24
#15
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что пункт 3.13 предназначен для 2-х ветвевой колонны. А у меня пространственная конструкция.
Скажите, а чем Ваша конструкция отличается ПРИНЦИПИАЛЬНО от 2х ветвевой колонны? Тем более, что у Вас достаточно веселое соотношение размеров в плане к высоте 1,5\25
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 15:35
#16
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Почему вы считаете, что такое усилие очень большое? Стела высотой 25 метров, обтянута рекламными конструкциями. Ветровой район-4. Также приложена пульсация. Такое усилие появляется при сочетании с пульсацией.
На самом деле, все очень просто считается на коленке, приблизительно, как не для решетчатой, а сплошностенчатой конструкции Сх 0,8+0,6
пульсация к-т =2;
Момент = 0,048*1,25*1,4*1,4*3*12,5*25*2=220т*м.
Если ветер действует на грань
220/1,5 /2 = 73 т на ногу, если конструкция представляет собой целиком зашитую тумбу, а не решетчатую конструкцию, причем ветер действует равномерно по всей высоте 48*1,25
минус собственный вес.
100k вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 16:09
#17
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


"На самом деле, все очень просто считается на коленке, приблизительно, как не для решетчатой, а сплошностенчатой конструкции Сх 0,8+0,6
пульсация к-т =2;"
Так, на эту тему уже забили после пояснения автора
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 15:29
#18
Yurij21


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 41


Извините, что встреваю.
Но меня тоже интересует вопрос. Как подобрать диаметр болта, если отрывающего усилия в ноге не возникает (оно компенсируется собственным весом) а на срез усилие настолько мало что там и d10 пройдет легко. И что ж теперь 50-тонную конструкцию на 10-е анкера крепить?
Yurij21 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 16:46
#19
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Yurij21 Посмотреть сообщение
Извините, что встреваю.
Но меня тоже интересует вопрос. Как подобрать диаметр болта, если отрывающего усилия в ноге не возникает (оно компенсируется собственным весом) а на срез усилие настолько мало что там и d10 пройдет легко. И что ж теперь 50-тонную конструкцию на 10-е анкера крепить?
В башне отрывающего усилия не возникает?
Конструктивно. На поперечную силу должны работать анкера, или трение по бетону, а никак не анкерные болты.
Для основных колонн здания 30 болты для второстепенных 24.
100k вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 21:32
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Для основных колонн здания 30 болты для второстепенных 24.
Я бы сказал - это минимальные из возможных.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет анкерных болтов пространственной башни высотой 25 м

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет башни Andy_BV Конструкции зданий и сооружений 85 30.12.2014 13:01
Юмор 2013 T-Yoke Разное 1613 01.01.2014 02:27
Поверочный расчет металлической башни в ЛирСТК Filip34region Металлические конструкции 5 14.07.2012 19:24
Расчет металлической башни bivis333 Металлические конструкции 4 29.08.2005 13:26