Непрочитано 16.06.2021, 14:51 1 | #1
Конструктивная связь жб обоймы трубы с фундаментом
Shawn36
 
инженер
 
Воронеж
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 32

Доброго времени суток, господа.
Новый фундамент под аппарат будет располагаться вблизи самотечной канализации. Переносить заказчик категорически отказывается.
Открываю СП18.13330.2019 таб. 6.1 пункт примечаний 4: При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода до 3 м, до трубы канализации - до 2 м. При прокладке труб водопровода и канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания совместно с мероприятиями по защите от подтопления и устройстве прочисток на системе канализации, возможно устройство вышеназванных сетей вплотную к зданию....
Возник вопрос что из себя представляет конструктивно связанная обойма с фундаментом здания??? Поделитесь своими мыслями, идеями, решениями.
Просмотров: 4528
 
Непрочитано 17.06.2021, 00:14
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Я предположу, что конструкиивно связанной можно считать конструкцию, которая не может иметь независимые перемещения, при сохранении целостности и эксплуатационных характеристик.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2021, 09:38
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Обойма, жестко связанная с фундаментом. Практически, его выпуск.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 17.06.2021, 10:45
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,769


Offtop: Хорошие изменения в сп 42/18, и конкурсы интересные. Ну, и формально речь про "прокладку труб", а не строительство фундамента рядом с существующей трубой.
Цитата:
Сообщение от Shawn36 Посмотреть сообщение
что из себя представляет конструктивно связанная обойма с фундаментом здания?
Фундамент какой?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 11:02
#5
Shawn36

инженер
 
Регистрация: 27.10.2010
Воронеж
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Фундамент какой?
Приложил чертеж
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (35.9 Кб, 199 просмотров)
Shawn36 на форуме  
 
Непрочитано 17.06.2021, 11:30
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,769


Цитата:
Сообщение от Shawn36 Посмотреть сообщение
Приложил чертеж
Какой-то такой бред.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 328
Размер:	149.2 Кб
ID:	238233  
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 11:44
#7
Shawn36

инженер
 
Регистрация: 27.10.2010
Воронеж
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Какой-то такой бред.
В принципе, я это себе и представлял.
Shawn36 на форуме  
 
Непрочитано 17.06.2021, 11:49
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,769


Offtop: Что меня "радует", так это осадки фундамента и основания: для сооружения они явно больше, чем для трубы. Но человек-то я тёмный...
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструктивная связь жб обоймы трубы с фундаментом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Сечение Ж\Б ригеля на опорах под несущую стену, связь со стеной ditrix Железобетонные конструкции 5 05.02.2015 11:07
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Возникла проблема с фундаментом дымовой трубы. Kosss Основания и фундаменты 1 24.04.2009 11:06