| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Штробы в несущем пилоне

Штробы в несущем пилоне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2021, 23:00
Штробы в несущем пилоне
Shtroba_2021
 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55

del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:05.
Просмотров: 36414
 
Непрочитано 29.07.2021, 20:18
#41
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Shtroba_2021, так все-таки, заделали штробу или оставили так?
Вроде писалось про ремсостав, но далее стали обсуждать уменьшение сечения.
Можно было бы конструктивно усилить металлом и закрыть вопрос (правда еще более увеличив сечение пилона). Например навскидку - швеллера стенкой к пилону, на хим анкерах. По низу и по верху опорные уголки.
Вам правильно советовали - не надо скрывать сети, как в этом случае выполнять ремонт? Наверное уж застройщик делал бы так сразу, если было бы рациональное зерно....
Поверочный расчет не должен стоить дорого, для грубой оценки не надо много времени, но нужны чертежи, поэтому наверное и не хотят браться.
Шанс наступления предельного состояния минимальный, вначале возникнут трещины, выколы в зоне штробы, усилие немного перераспределится на соседние элементы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Арматуру не срезали, еще раз уточню
Гарантировать это при резке болгаркой я бы не стал...
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.07.2021, 20:26
#42
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 640


Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
600х200 против 600х150 мм
Ну да, не 5%.
Если чисто на N считать, отличие между сечениями у меня вышло 20% (по использованию, нагрузки взял по 60т от балды). Надо полностью каркас вводить и все нагрузки собирать, учитывая ослабленный пилон, ибо так не угадать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 42
Размер:	32.1 Кб
ID:	239345  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 40
Размер:	83.1 Кб
ID:	239346  
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 20:28
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Впск, а ты план этажа видел ? Погляди там...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 20:40
#44
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,949


Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Вот этих "редких спецов" я таки нашел.
Это не "те" эксперты, которые эксперты... ))) Вы штрабу заделали, сечение труб, которое минусовалось из пилона, скорее мизерное, спите спокойно. Ну поглядывайте на пилон, плиткой не закрывайте. Будут трещины - подымайте массы...
Offtop: "Азиатская" отделка квартир это нечто, вот бы где власть применить...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 20:44
#45
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:10.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 21:27
#46
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
С каких пор вот это вот шарашкина контора
с тех пор как
Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
на сжатие играет внутренний слой бетона в обвязке - именно он заходит выше плиты перекрытия. Арматура - на растяжение. А бетон вне ее - это защита арматуры и на чуток на сжатие.
сказали не глядя на конструктивную схему здания и не увидев отсутствие устойчивости пилонов. Историческое событие.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 21:31
#47
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:10.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 21:39
#48
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Offtop: Shtroba_2021, ладно, а что вы хотите. У вас в стране с 90ых 90ые, а сейчас ещё и война. Это всё, конечно, резко способствовало процветанию в строительной отрасли, происходила плавная смена поколений и новые кадры патриотично все хотели остаться на Украине. Если мозги есть, то, конечно, работа в госНИИ - предел мечтаний. И именно там концентрируются самые матёрые с огроменной зарплатой. А вам ещё и колонну посчитай.

Я тут подумал, что слева непременно должна была быть вторая лифтовая шахта по южной стороне фасада. Врёте вы всё таки. Не могут газобетонные стены столько снести. Зря я всё-таки народ ругаю, скорее всего.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 21:45
#49
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:10.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 21:52
#50
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Дак я без политики. Кадры же сами не родются, их делать надо.

Слева нет лифта по южной стороне ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 21:55
#51
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,949


Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Как не те эксперты? С каких пор вот это вот шарашкина контора
Да по цитате Вашей их описания работы "пилона" (ну не то название). А бракоделы в любой конторе есть ))). Вам вон еще одни "профи" в несущую конструкцию трубы запихали... Мне вон тоже сантехники объясняли, что бетон должен засохнуть и увлажнять его ни-ни... Повторю, серьезного повреждения не вижу, сам бы написал - "трубы убрать, сечение восстановить ремсоставом", и все. В проекте нет разводки и способов прокладки сетей? Ну, опять профи, так и живём...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 21:57
#52
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:11.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 22:28
#53
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Впск, а ты план этажа видел ?
не видел
Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Все уж в плитке.
ну что тогда. .... лучше тогда не забивать себе голову расчетами и обсуждением, а переключиться на что-то более приятное. тревожное состояние пройдет.
Ну может в терапевтических целях - посмотрите БСК на сайте...

----- добавлено через ~7 мин. -----
...
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28827
https://dwg.ru/bsk/4814
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 22:42
#54
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:11.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 22:48
#55
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Shtroba_2021 Посмотреть сообщение
Если не трудно, то глянуть можете?
не очень хорошая планировка для экспериментов, схема регулярная, пилон довольно загружен, кроме того, в продольном направлении нет диафрагм....
вы можете снять так, чтобы попали размеры на осях снизу и справа? оценить порядок нагрузки....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.07.2021, 22:51
#56
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Shtroba_2021, Да нет. В левом конце дома чего ? Не 3 же квартиры на секцию ? Явно хотя бы 9-12 на этаж ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 22:58
#57
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:11.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 23:05
#58
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


ну если взять примерно грузовую площадь 5,5х3.3... нагрузка на 1 кв.м. - порядка 1т. С 10 этажей (покрытие пускай дает такой же вклад) - 5,5*3,3*1*10=180тонн? похоже запас небольшой, да еще и с защитными слоями по 5 сантиметров...
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2021, 23:06
#59
Shtroba_2021


 
Регистрация: 28.07.2021
Сообщений: 55


del

Последний раз редактировалось Shtroba_2021, 01.08.2021 в 18:12.
Shtroba_2021 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2021, 23:19
#60
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Shtroba_2021, ладно, не умирайте. Удачи вам с вероятностью.

v.psk, 1 тс/кв.м ? Не много ли ? Там перекрытия 180 мм скорее всего. И полы 50мм... 1,5*1,3+0,18*25*1,1+0,05*16*1,3=8 кПа = 0,8 тс/м2
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Штробы в несущем пилоне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Насколько критична горизонтальная штроба в несущем пилоне andrey-z Железобетонные конструкции 228 11.11.2022 20:17
Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне Ludmila19491211 Железобетонные конструкции 77 04.03.2020 20:32
СтаДиКон (Ing+) анализ эпюры N в пилоне - откуда скачек под перекрытием? Antoniо Расчетные программы 5 14.10.2019 12:06
Проштроблено шатровое перекрытие.Как усилить перекрытие в местах штробы? серовмояфамилия Конструкции зданий и сооружений 5 29.12.2010 20:21