Бетонирование послойно или на всю высоту конструкции
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328
|
||
Просмотров: 11295
|
|
||||
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 109
|
По высоте лить необходимо на всю высоту, а по швам смотрите сколько вывезет завод жби, любой шов бетонирования оказывает негативное влияния на монолитность конструкукции. Конструкцию шва необходимо получить у проектировщика, с ним же согласоватьотсечку, если из жизненного опыта то шов необходимо усиливать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Да, при такой толщине надо уступом. Короче говоря когда последний миксер за смену закончит опорожнятся будет видно где делать шов. Расплыв бетона подбирается и делается уступ высотой примерно в 20 см, чтобы нижняя арматура в нем утонула и над ней еще бетона было см на 10 минимум, после этого образуется следующий расплыв над нижним уступом, делаем второй уступ 15 см высотой на расстоянии 50 см от нижнего, после этого образуется верхний расплыв, который подбирается в последний верхний уступ. в нем будет верхняя арматура. Уступы можно делать полистирольными плитами (удобней подрезать под арматуру и снимать после схватывания бетона)
Плиты фиксируются клиньями, расклиниваются между арматурой и основанием и просто между стержнями арматуры. |
|||
|
||||
Именно так. Работу организовать в один присест, пусть будет сутки (рабочие сменяются без перерыва, бетон подвозится беспрерывно). Швы рассматривать только в том случае если такая организация невозможна в данной местности в принципе (бетонный завод работает строго с 9-17, запрещено ночное бетонирование изза шума). У нас плиту под ледовый каток заливают только так, а там бетона поболее надо.
|
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
А что косвенные требования СНиП говорят про рабочие швы в виде уступов ?
Хотя признаю, оригинальная идея. Пока вижу только плюсы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну как же. СНиП Земляные сооружения ссылается на СНиП Несущие и ограждающие конструкции... А там только вертикальные швы и ни слова про уступы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Без комментариев... Sergio, 30х16 это вообще не площадь, а так... на один зуб. Деформационне швы в жб конструкциях делают на расстоянии 72 м друг от друга, а про усадочные швы я ни разу не слышал и не читал... Вы их сами придумали? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |