| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование послойно или на всю высоту конструкции

Бетонирование послойно или на всю высоту конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2013, 23:03 #1
Бетонирование послойно или на всю высоту конструкции
EvgenyLeonov
 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328

Привет. Прочитал в учебнике, что, как правило укладку бетонной смеси на всю высоту производят в небольшие в плане конструкции. В большие в плане конструкции бетонную смесь укладывают послойно.

В моем случае имеется фундаментная плита толщиной 55 см в плане с размерами по осям ДхШ - 30м х 16м. Скажите, обязательно ли укладывать бетонную смесь послойно в данном случае или можно разбить на захватки таким образом, чтобы укладка производилась на всю высоту, но с устройством вертикальных рабочих швов?

Подскажите конструктив рабочих швов для данной фундаментной плиты? Это простая перегородка между двумя рабочими зонами?
Просмотров: 11295
 
Непрочитано 04.04.2013, 04:13
#2
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


На всю высоту надо лить.
TOMAT вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 07:00
#3
slobodyanyukd


 
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 109


По высоте лить необходимо на всю высоту, а по швам смотрите сколько вывезет завод жби, любой шов бетонирования оказывает негативное влияния на монолитность конструкукции. Конструкцию шва необходимо получить у проектировщика, с ним же согласоватьотсечку, если из жизненного опыта то шов необходимо усиливать.
slobodyanyukd вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 14:58
#4
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Толщина укладываемого слоя зависит от технических средств уплотнения смеси. Если можете уплотнить качественно 550мм то без проблем.
А так же от несущей способности опалубки, но это на вертикальных высоких конструкциях.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 19:37
#5
Дмирий

инженер строитель
 
Регистрация: 09.03.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 52


Какие захватки и швы? 256 м3 заливается за один раз, лить на всю высоту, вибрировать качественно!
__________________
Человеческая глупость не имеет границ.
Дмирий вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 19:57
#6
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Бетон использовать с пластифицирующими добавками. Если не получится залить за раз - вертикальные швы делают из металлической сетки 20х20.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 20:05
#7
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Бетон использовать с пластифицирующими добавками. Если не получится залить за раз - вертикальные швы делают из металлической сетки 20х20.
А бетон разве не будет просачиваться?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 20:08
#8
slobodyanyukd


 
Регистрация: 26.01.2013
Сообщений: 109


А если эти 256м3 где нить в центре Москвы, то привет вам бетонирование больше суток. Так что грамотный анамнез ситуации необходим.
slobodyanyukd вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 20:13
#9
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
А бетон разве не будет просачиваться?
Не будет. Если есть сомнения - можете 10х10.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 20:45
#10
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Рабочий шов устраивайте уступом. Ширина уступа = толщине плиты.
Я делал ППР на бетонирование фундаментной плиты толщиной 1800мм.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 21:28
1 | #11
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Sabinin55 Посмотреть сообщение
Рабочий шов устраивайте уступом.
Да, при такой толщине надо уступом. Короче говоря когда последний миксер за смену закончит опорожнятся будет видно где делать шов. Расплыв бетона подбирается и делается уступ высотой примерно в 20 см, чтобы нижняя арматура в нем утонула и над ней еще бетона было см на 10 минимум, после этого образуется следующий расплыв над нижним уступом, делаем второй уступ 15 см высотой на расстоянии 50 см от нижнего, после этого образуется верхний расплыв, который подбирается в последний верхний уступ. в нем будет верхняя арматура. Уступы можно делать полистирольными плитами (удобней подрезать под арматуру и снимать после схватывания бетона)

Плиты фиксируются клиньями, расклиниваются между арматурой и основанием и просто между стержнями арматуры.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 21:50
#12
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Ух ты! Это все очень интересно и познавательно, спасибо. То есть получается бетон как бы лесенкой. Сегодня смена залила бетон, сделала необходимые уступы, а завтра как, лить прямо бетон на эти уступы?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 22:14
#13
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмирий Посмотреть сообщение
Какие захватки и швы? 256 м3 заливается за один раз, лить на всю высоту, вибрировать качественно!
Именно так. Работу организовать в один присест, пусть будет сутки (рабочие сменяются без перерыва, бетон подвозится беспрерывно). Швы рассматривать только в том случае если такая организация невозможна в данной местности в принципе (бетонный завод работает строго с 9-17, запрещено ночное бетонирование изза шума). У нас плиту под ледовый каток заливают только так, а там бетона поболее надо.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 22:38
#14
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Рабочий шов предусматривают в нештатной ситуации.
200 кубов лей и лей за 12 часов 1 бетононасосом можно справиться.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 23:00
#15
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
завтра как, лить прямо бетон на эти уступы?
Прямо на уступы, только полистирольные плиты надо будет убрать, причем начисто. А вообще 30х16 за день залить не проблема. Мы и побольше льём, у нас конечно не один миксер, но зато монолит так монолит.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 02:06
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


А что косвенные требования СНиП говорят про рабочие швы в виде уступов ?

Хотя признаю, оригинальная идея. Пока вижу только плюсы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 11:33
#17
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Запретов нет.
Еще рабочий шов, перед началом бетонирования, надо подготовить - снять цементную пленку, придать поверхности шероховатость Бучардами пройтись
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 12:26
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Sabinin55 Посмотреть сообщение
Запретов нет.
Ну как же. СНиП Земляные сооружения ссылается на СНиП Несущие и ограждающие конструкции... А там только вертикальные швы и ни слова про уступы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 12:27
#19
sergio236


 
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 5


Блин, а кто такую площадь поектирует без усадочно-деформационных швов???
sergio236 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 23:07
#20
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СНиП Земляные сооружения ссылается на СНиП Несущие и ограждающие конструкции... А там только вертикальные швы и ни слова про уступы.
Ну... уступы это и есть как раз вертикальные швы.Только при уступах получается три вертикальных шва меньшей выстоты, а не один высокий шов. Такие швы выполнить проще, и прочность бетона более равномерна чем при одном высоком шве.

Цитата:
Сообщение от sergio236 Посмотреть сообщение
Блин, а кто такую площадь поектирует без усадочно-деформационных швов??
Без комментариев... Sergio, 30х16 это вообще не площадь, а так... на один зуб. Деформационне швы в жб конструкциях делают на расстоянии 72 м друг от друга, а про усадочные швы я ни разу не слышал и не читал... Вы их сами придумали?
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование послойно или на всю высоту конструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53