| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.05.2021, 23:23 | #1 | |
Возможно ли задать в фундаментной плите приямок с учетом модели грунта? Лира 2015
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 4529
|
|
||||
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52
|
Извините что спрашиваю. Но я не понимаю, какой следующий шаг следует сделать, имеется ввиду что нажать в лире, чтоб посчитать все. Я понял что нужно задать универсальный КЭ 41 для оболочек, а далее ? Модель грунта уже прикреплена и расчет с1 и с2 сделать для основной фундаментной плиты в анализе результатов лиры. Как это применять к дну приямка?
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 24.01.2012
Киев
Сообщений: 43
|
По вашим мозаикам Rz видно, что оси Z у оболочек смотрят в разные стороны, и нет согласования местных осей КЭ для вывода результатов.
С1С2 по модели грунта для приямка задается вместе с плитой также как и для всего другого в самом начале. В модели грунта для КЭ с разной координатой Z будет соответствующая глубина приложения нагрузки. Мало просто подгрузить модель грунта, нужно согласовать привязку по высоте и положение импортированного штампа нагрузки на схеме скважин. Если С1С2 не определилось значит основная схема не попала на грунт (или висит в воздухе либо ниже глубины скважин). Цитата:
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Для получения С1,С2 по модели грунта Вам нужно назначить Pz отпор по дну приямка. Судя по скринам вы этого не сделали. Также не забывайте про боковое давление на стенки приямка от грунта, пирога пола и полезной.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521
|
и нагрузки от давления под подошвой плиты величиной 10...20 т/м2?
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
nickname2019, давление под подошвой плиты это и есть вес пирога и полезная. А вы считаете, что коэффициентом Пуассона грунта равен 0 и горизонтальных деформаций грунт не имеет ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521
|
Давление под подошвой плиты есть вес всего здания, полезные нагрузки на перекрытия, нагрузки от снега, нагрузки от ветра и т.д., собранные со всех этажей и распределенные по нижней поверхности плиты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521
|
Цитата:
Т.е. рассмотреть схему, где коэффициенты постели заданы по всей плоскости плиты и пола приямка, и где они обнулены в зоне котлована приямка. Также применяется метод понижения основной плиты пола под 45 градусов до пола приямка (получается "чаша"). Я так никогда не делал, но в этом случае я бы тоже коэффициенты постели по наклонной плите принимал в двух вариантах 1. как полные расчетные 2. как нулевые |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
nickname2019, я думаю, что условностей много, начиная от расчетных предпосылок и заканчивая качеством производства работ. Обычно проблем с приямками в плане экстраармирования никогда не возникало. Давление на боковые стенки приямка можно уменьшить путем объединения его с фундаментной плитой.
По большей степени, отпор грунта вокруг большого отверстия должен быть меньше чем под сплошной частью. Связано это с тем, что в местах приямка (если он отделен деф швом по контуру) фундаментная плита будет иметь меньшую жесткость, а схема ее работы будет приближена к консольной.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Как выбрать правильный путь переноса трехмерных моделей (AutoCAD 2011 RUS) из дерева в ЛИРА САПР (2015, некоммерческая версия) или Сапфир (2015, некоммерческая версия) для расчета? | Falaleichik | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.11.2016 17:42 |
Какие задать граничные условия вместо отсеченной части модели Лира САПР 2013 | Mistake | Лира / Лира-САПР | 10 | 21.10.2016 10:17 |
Расчет фундаментов по модели грунта в Лире софт при скальных грунтах | dallaev | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.04.2016 10:31 |
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите | Разработчик | Основания и фундаменты | 6 | 27.01.2005 18:17 |