| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
чтобы пользоваться нагрузкой на фрагмент, нужно будет оперировать РСН, вручную складывать может быть проблематично. Процедура в следующем: выделяете узел и элементы, входящие в узел, от которых хотите получить нагрузку, выполняете расчет по скриншоту. В Вашем случае, можно скопом выделить хоть все элементы и 4 опорных узла. Затем перейти от усилий по загружениям к РСН, выполнив расчет РСН.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
2. Заходите в режим просмотра результатов расчета. 3. На панели "файлы" (верхняя слева) находите кнопочку, всплывающее пояснение к которой гласит: "Расчитать нагрузку на фрагмент". 4. Нажимаете ее. Выделяете все элементы башни, и нажимаете кнопку "обновить". Под надписью "Номер групы узлов" нажимаете кнопку "Создать". Выделяете только опорные узлы и жмете "Обновить" 5. Включаете расчет. 6. После этого на панели "Перемещения и загружения" у вас станет активной кнопка "Нагрузка на фрагмент". Нажимаете ее - выскакивает шкала с направлениями нагрузок. Они будут приводится для глобальной системы координат. Жмете - получаете результат. 7. Чтобы получит нагрузки от фрагмента для РСН следует его расчитать после нагрузок от фрагмента схемы. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.10.2008 в 16:39. Причина: Ander был быстрее |
|||
|
||||
Спасибо, но честно говоря пока не понял. Если делать так как вы говорите то выдает нагрузки на опорные узлы от отдельных загружений. А как же быть с РСУ? Давайте так. На #36 я выложил файл расчета. Продемонстрируйте пожалуйста на нем как вычислить нагрузки на фундамент по РСУ
__________________
Блог |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Vavan Metallist,
Цитата:
IBZ, Цитата:
__________________
Блог |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
После входа в режим "просмотр результатов расчета" нажимаете кнопку "РСН" на панели "Файл". И там задаете сочетания нагрузок. В вашем случае нужно задать расчетный собственный вес + полный ветер.
Перед этим ввесдите данные для расчета нагрузки от фрагмента. |
|||
|
||||
Цитата:
1. Рисуем эскиз опор ног с размерами; 2. Наносим полученные значения силовых факторов по загружениям; 3. Составляем таблицу нагрузок от каждой опоры на фундамент; 4. Считаем общую нагрузку на фундамет в целом; - полная продольная сила равна сумме всех сил в узлах отсечения с учетом знака; - полная поперечная сила равна сумме всех сил в в узлах отсечения с учетом знака; - полный момент равен сумме максимального усилия в узлах отсечения умноженного на соответствующее плечо; 5. Ручками составляем расчетное сочетание для фундамента в целом; В результате Вы получите как локальную нагрузку на каждую опору (смятие, выдергивание, анкера, опорная плитка), так и на фундамент в целом (грунт, ж/б). P.S. Если есть опыт - сии действия занимают минут 15-20 максимум |
||||
|
||||
Как раз опыта то и нету . Так что помножте 15-20 минут на бесконечность.
__________________
Блог |
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
IBZ, РСН не учитывает критерии, этот алгоритм тупо складывает заданные комбинации (по СНиП или заданные пользователем), поэтому проблем не вижу. Может, поясните? Может, плохо глядел, но ответа в ссылочной теме не нашел.
|
|||
|
||||
Цитата:
Я не знаком с программами расчета фундамента, но если бы писал таковую, то заложил бы следующий алгоритм: 1. Нагрузки задаются по загружениям 2. Фунамент задается ориентировочно 3. Для него определяются расчетные сочетания по критериям 4. Уточняются размеры Далее пункты 3-4 повторяются до момента совпадения предыдущих размеров с текущими. Разумеется можно задавать фундамент в виде элемента со своими жесткостными характеристиками и непосредственно в Лирах/Скадах получать РСУ, но изменения потом придется проводить вручную. Мы, металлисты, "энтого не люблим" Red Nova, а Вы попробуйте, выложите картинки, не получится - подскажем. |
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
IBZ, нет, это все понятно, я еще раз настаиваю, что РСН составляется без учета критериев, т.е. это не есть РСУ, хотя в РСН и могут войти комбинации РСУ. Я повторюсь, что РСН - алгоритм незамысловатый - тупо складывает, как пользовательские комбинации, так и регламентированные СНиП. Так причем здесь N, M их максимумы, минимумы и соответствующие величины? Получив все наобходимые РСН согласно СНиП, ошибки не будет, сколько есть комбинаций РСН, столько и выдавать, а люди дальше, что правильно, будут определять, какая комбинация(-ии) РСН окажется(-утся) для них определяющей(-ими).
|
|||
|
||||
ander, я уже высказывал свое мнение о РСУ и РСН. Повторяться не буду. Интересно, смотрите здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%D3+IBZ&page=3 Впрочем, Вы то как раз там участвовали.
Последний раз редактировалось IBZ, 01.11.2008 в 13:30. |
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
здесь вопрос стоит иначе, а не по расчету металла по РСУ, в соответствии с критериями расчета. Впрочем, дальше говорить об этом бессмысленно.
// В общем, понял Вашу мысль, хотя все настолько усложнять.. даже не знаю, что и сказать. Но не знаю, как обрабатывать после.. эдак получается все надо делать самому.. Последний раз редактировалось ander, 01.11.2008 в 18:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Red Nova
Подскажите пожалуйста, почему в таблице задания характеристик для расчета на динамические воздействия 5 учитываемых форм колебания а матрица масс "диагональная". Просто в примере 5 лиры указано 8 форм и матрица масс "согласованная" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет металлической башни | bivis333 | Металлические конструкции | 4 | 29.08.2005 13:26 |