| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25

Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2015, 11:33 #1
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Имеется объединенная фундаментная плита под 4 сооружения. Как посчитать отношение краевых напряжений для данной плиты. При расчете в программе результатом является крен. Корректно ли будет собрать общие нагрузки от всех сооружений, на нее опирающихся с учетом эксцентриситета относительно центра тяжести этой плиты, и приложить их к сечению фундаментной плиты?
Просмотров: 3301
 
Непрочитано 29.10.2015, 11:43
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Корректно ли будет
Ага, если ваш фундамент можно считать жестким))
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 11:47
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Я про тоже. А в каком случае его можно считать жестким?
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 11:53
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Тут в темах где-то есть разъяснение, но о жесткости можно задумываться при одном порядке линейных размеров конструкции
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 11:59
#5
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


А при каких условиях допускается не учитывать соотношение pmin/pmax>0.25, Вы случайно нигде в нормах не встречались?
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 12:09
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


СП 22. пункт 5.6.27

----- добавлено через ~7 мин. -----
Только для плиты это не актуально, Вы же не подразумеваете линейное распределение давления под подошвой. Тут общий крен нужно смотреть
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 12:16
#7
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Этот пункт я знаю. Но у меня вроде как сооружение башенного типа (силос). Я уже задавал вопрос на форуме про сооружения башенного типа и мне однозначно ответили, что силосы относятся к таким сооружениям. А соболюсти условие pmin/pmax>0.25 у меня не получается

----- добавлено через ~30 мин. -----
Ну да, под подошвой не будет линейного распределения напряжений

----- добавлено через ~33 мин. -----
То есть необходимо расчитать крен фундамента и сравнить его с предельно допустимым
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:27
#8
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Считайте как плиту на упругом основании.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 13:18
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Ну да, под подошвой не будет линейного распределения напряжений
Под группой силосов - никогда. Ну если, вы метров 3 фундамент не создадите.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
При расчете в программе
Выбрасывайте эту вашу программу. Ркчками...
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 10:52
#10
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


А отрыв при расчете фундаментной плиты допускается?

Последний раз редактировалось Igor1985, 05.11.2015 в 13:36.
Igor1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 09:05
#11
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Под группой силосов - никогда. Ну если, вы метров 3 фундамент не создадите.
А если под отдельный силос получается фундамент 4,4x5 (стесненные условия и фундамент получается прямоугольным). На фундамент опирается 4 опоры размером 0,7x0,7м, этот фундамент рассматаривать как плиту, или же рассматривать линейное распределение напряжений с отношением pmin/pmax>0.25
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 11:54
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Дык это нужно глядеть, будет ли плита изгибаться между опорами.
Вложения
Тип файла: doc Doc22.doc (5.65 Мб, 53 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19