Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,620

Добрый день.

Помогите, пожалуйста, определить степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации.
В здание приходит трубопровод со шламом (песок+вода+ил+бактерии), стоит грубо говоря станок разделяющий песок и воду. Воду обратно в канализацию дальше на очистку, а песок в контейнер и вывозить мусоровозом. Также в здании большая электрощитовая с элементами АСУТП, и венткамера с простенькой газочисткой.

СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения
Цитата:
11.1.4 Здания и сооружения канализации необходимо принимать не ниже II степени огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется.
Огнестойкость конструкций отдельно стоящих емкостных сооружений, не содержащих жидкостей с пожароопасными или пожаровзрывоопасными примесями, не ограничивается.
Далее СП делится на главы:
Цитата:
6 Канализационные сети и сооружения на них
6.2 Повороты, соединения и глубина заложения трубопроводов
6.3 Смотровые колодцы
6.4 Перепадные колодцы
6.5 Дождеприемники
6.6 Дюкеры
6.7 Переходы через дороги
6.8 Выпуски и ливнеотводы
6.9 Вентиляция сетей
6.10 Сливные станции
6.11 Снегоплавильные пункты
...
8 Насосные и воздуходувные станции
9 Очистные сооружения
По оглавлению очевидно, что это здание - не является сооружением на канализации. По смыслу, наоборот, это сооружение на канализации.
Разница - степень огнестойкости II (очень дорогая огнезащита каркаса) или IV...V (дешёвая огнезащита каркаса).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 7115
 
Непрочитано 03.01.2017, 09:45
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


требуемую степень огнестойкости в проекте? не существующей то есть.
тогда открываем 123-фз. требования отличные от 123-фз не применяются.
нужно считать категорию по сп 12.13130
затем по площади/объёмно-планировочным решениям в сп 2.13130 выбираем огнестойкость.
с наступившим!
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 16:39
#3
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
По оглавлению очевидно, что это здание - не является сооружением на канализации. По смыслу, наоборот, это сооружение на канализации.
мне кажется все логично.
Те подпугкты 6.... именно сооружения на канализационной сети, скорее всего они и идут как сооружения сети, т.е. в части линейных объектов.
а п.9. это уже отдельное сооружение и строение. и думаю от 2 степени огнестойкости сложно будет уйти.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какая степень огнестойкости должна быть у здания? Jenya213 Пожарная безопасность 3 24.08.2015 10:20
У кого есть пример выполнения проекта по разделу ГП городских очистных сооружений канализации? [email protected] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.02.2012 09:50
степень огнестойкости монолитного железобетона Datche Железобетонные конструкции 6 27.07.2010 00:15
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15