только по схемам:
1. Очень мало информации п ж.д. (а им это будет интересно) отметки рельсов, бровок и т.д. указать расстояние по вертикали от рельсов до футляра, по гроизонтали от рельсов, бровок до котлованов, концов футляра. Т.е. инфа с топосъемки железнодорожники будут это проверять на соответствие их СНиПу 32-01-95. 2. Котлован №12 великоват, он нужен только для того чтобы отцепить расширитель от трубы. На момент затягивания трубы там будет столько "жижи" потребуется грязевой насос или котлован рыть в последний момент (оперативненько) 3. ИМХО приемный котлован вообще не делать - выйти на поверхность (примерно 30-40м, надо считать) и оттуда затянуть плеть. Плеть до затягивания должна быть готова, иначе вы повышаете риски всего мероприятия. 4. Непонятно почему площадка расположена вдоль железки а не вдоль трубы. Стесненные условия или трасса поворачивает? 5. Площадку5 с буровой уст. тоже оградить. 6. нет информации о скважине.
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
|||
|
||||
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 9
|
спасибо. указанные недочеты справедливы. забыл обозначить насосы в котлованах для откачки шлама. трубу целиком протощить не могу, ввиду стесненности условий, поэтому и затягиваю в два этапа с промежуточной сваркой. ж.д. принадлежит предприятию(по-моему) у них вопросов не должно возникнуть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2022
Сообщений: 3
|
О замечаниях к ППР :
1. не указан буровой канал проходки (расчет по СП 341.1325800.2017) 2. На вскидку расстояние между каналом и ж/д полотном будет менее 1,5 м(если начерчено это все дело в масштабе), что так же запрещено в соответствии с вышеуказанным СП. 3. В связи с опасностью работ, связанных с не выдержкой нормативной документации требуется как минимум устройство страховочных пакетов ж/д полотна. 4. Погружной насос не справиться с шламовым бассейном который образуется в котловане, по опыту производства работ обычно используются ассенизаторские машины, проще всего. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2022
Сообщений: 3
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2022
Сообщений: 3
|
Это значит:
Для начала прошу ознакомиться с СП 341. Канал ГНБ в котором протягивается труба не равен диаметру протаскиваемой трубы, в ППР этой информации нету. В зависимости от длины прокладки и проектируемого футляра подбирается диаметр канала(перемножение соответствующего характеристикам коэффициента и диаметра трубы), далее делается сокращение полученной единицы в сторону большего значения расширителя канала по номенклатуре. Из этих же сведений в дальнейшем подбирается усилие установки. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ребят кто сталкивался с монтажом РВС 5000м рулонируемый, требуется ППР | BurVas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 29.05.2013 21:39 |
Разрешение на разгаботку ППР кто сталкивался. | 3695741 | Технология и организация строительства | 13 | 19.03.2010 20:11 |
ППР на очистку фасада старого здания, кто сталкивался?! | Barbaley | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2009 01:51 |