Непрочитано 04.07.2007, 18:55 #1
Саморегулировка системы отопления?!
ОВ-/\еХА
 
Проектировщик ОВ
 
Ставрополь
Регистрация: 01.07.2007
Сообщений: 7

Ваше мнение?!

Возможна ли саморегулировка двухтрубной системы отопления при установке на каждом радиаторе автоматических терморегуляторов?

Циркуляционный насос подобран с учетом сопротивления терморегулятора наиболее удаленного радиатора расчетного циркуляционного кольца.
В не сбалансированных узлах системы терморегуляторы настроены на необходимый перепад давления (при регулировке выставленный перепад давления является минимальным).
__________________
З.Ы. /от Лехи/
Просмотров: 3977
 
Непрочитано 05.07.2007, 05:38
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Так болел за Сочи, что и спать расхотелось, да и рассвет уже.
Удивительная бестия эта система отопления. Две трубы, а сколько решений и лучше не искать типовые. Конечно возможна саморегулировка, но смотрите чего будет. Положим маленькая система- автономочка. Насос один, а запуск холодный. Термостаты - гады конченные, как по команде откроются на полную. При Вашем раскладе напора может и хватит, а расхода "ек". Вы даже частями можете запускать до олимпиады точно. Посему берете насос с расходом кратным 2-2,5 в сторону увеличения при расчетном напоре.
Вот теперь поедет. Рабочую точку системка найдет сама, будет немножко выше напор, но упадет нагрузка на двигатель. Хочется повозиться, тогда установите насос пропорционального регулирования (частотник на самом деле, только с ручным управлением). Когда система побольше то лучше отмазаться требованиями СНиП. Умный догадается, а дураку пунктом в морду.
Устанавливаете два насоса в параллель с учетом запаса конечно, все по норме. При холодном запуске (опять те же термостаты выпендриваются) включаете два. Прогрели помещения, термостаты поджались, перешли на один (другой как и положено в резерве).
Лучше всего (ну грамотнее) гонять насосы с частотным регулированием. Буковка такая "Е" в маркировке. Бытует много мнений по поводу термостатов. Все хорошо когда в меру и при необходимости. Оставили в холод открытую форточку и забыли. Термостат будет вытягивать. Захотели одновременно по всему зданию на выходные снизить в целях экономии температуру до величины дежурного, а вот и не получится. Откроюся на полную и без частотника концевые разморозите. К примеру. Не случайно в начале оговорил о множестве решений. Голова на то.