| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Опять же как быть с требованием по ширине зоны установки поперечной арматуры? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2005
Днепропетровск
Сообщений: 88
|
Цитата:
... и никакого лукавства :wink: |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
на нижние полки так же опирается нижняя арматура. но это не панацея, можно пропускать стержни и под полкой. Номер швеллера выбирается в соответствии с высотой плиты. Надо только произвести расчет M консоли швеллера. А за счет приварки к верхней полке стержней периожического профиля мы не только улучшаем сцепление с волокнмаи бетона, но и увеличиваем Rs на 130 МПа
[ATTACH]1128954396.JPG[/ATTACH] |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Уважаемый YakovSN, эксперимент ставили, или нарыли где-нибудь в забугорных нормативах основание для применения такого типа армирования? (вот народ и подкалывает). конечно смысл работы такой арматуры очевиден (на первый взгляд, по крайней мере), но несмелость и неопытность не дают права на применение. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
поперечного армирования - по снипу как нет (шаг 200*200). см. ЦУ Дмитрия. 1.толщина плиты (рекомендуемая ) 7500/32=240 мм 2.нагрузка 1,2*7,5*6=54т = 540кН несущая способность бетона на продавливание B30 a*Rbt*u*ho=1*1200*(0.4*4+0.17*4)*0.17=465 кН несущая способность бетона на продавливание B25 a*Rbt*u*ho=1*1050*(0.4*4+0.17*4)*0.17=406 кН --> требуется установка поперечной арматуры. узлы есть здесь - на любой вкус. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
по прочности и трещиностойкости на средних стойках верхнее армирование проходит на нагрузку 1,4 т/м2, на вторых и крайних стойках в направлении 7,5 м арматуры недостаточно - надо d18-100, но жесткость (толщина) сомнительна и без нагрузки.
попросим еще кого-нибудь отреагировать. :arrow: |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Во первых, разрешите выразить моё недоумение, по поводу Вашего недоумения, о «утках». Утка, это простонародное производственное название отогнутых стержней.
Рассчитывается она (т.е. отогнутый стержень) и применяется с той же целью как и в балках на поперечные напряжения. Просто в силу того , что произошел массовый переход армирования плит, на сварные сетки и каркасы, а изготовление уток, для плоских плит и установка их в среде сварных сеток дело кропотливое, то произошел переход, на вертикальные стержни. За то, введено конструктивное правило установки поперечных стержней в зоне не менее 1.5h, в не связи с сечением, а отогнутый стержень, ставился сколько, требовалось порасчёту, без дополнительных условий. В ознакомление с тем , что стержни с отгибами в плитах ставились, Вы скачайте старое руководство по конструированию ж/б конструкций оно в « нормативах». Старенькая но очень полезная вещь. Что касается конкретно, поперечного армирования в зоне продавливания у колонн, то я считаю необходимо, чётко очертить зону продавливания(отрыва плиты), с конструктивным учётом 1.5h (согласно СНиП) и армировать вертикальными стержнями в составе каркаса, концы которого , заводятся за пределы зоны продавливания, на длину анкеровки, как в растянутой зоне. Постановка отогнутых стержней здесь почти невозможна, потому как в углах—(1.5h x 1.5h )---призмы продавливания, в сумме с армированием плиты, будет навал стержней. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
еще вариант узла. (каркасов м.б. столько - сколько нужно) :?: Можно-ли использовать в качестве горизонтальной арматуры каркасов рабочую арматуру плиты? [ATTACH]1129026011.JPG[/ATTACH] |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
p_sh
Арматору сеток перекрытия, не только можно, но нужно использовать в качестве нижних и верхних стержней к которым крепится требуемая поперечная арматура. Но ни в коем случае, не так , как Вы это сделали. Мы же говорили, возьмите и очертите прямоугольник проекции плоскостей продавливания 1.5н в плане, расставьте всю требуемую поперечную арматуру так , как она должна стоять для плиты на продавливание по расчёту, ведь Вы армируете не полосу, не ригель а плиту. Смотрите , что у Вас получается. Вы ведёте расчёт, предпологая пространственную работу плиты, и одновременно не даёте ей надлежащего армирования. Так вот, расставив в плане точки поперечных стержней, сделайте в соответствии с ними, разбивку верхних и нижних сеток, шаг стержней сеток, Вам диктует закреплённый в пределах 1.5н шаг поперечных стержней, поиграйте диаметрами в ту или иную сторону, арматурой сеток, если не подходит. А дальше уже вопрос техники,что превратится в каркас, а что будет сеткой или набором стержней. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
вот еще один момент, который сильно интересует: работа отдельных шпилек. Какими должны быть хвосты шпилек чтобы они были надежно заанкерены за рабочую арматуру? по руководству по конструированию п. 2,15? _______________________________ благодарю за терпение. не страшно, если доходит как до жирафа - главное результат. [ATTACH]1129031311.JPG[/ATTACH] |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
|
Цитата:
Прочитал Ваше сообщение уже после того как сдал проект. Благодарю за содействие. Колонны таки действительно оказались перегруженными (после усиления плит) и пришлось усиливать их обоймами. |
|||